fUnc, даже паковка на сухой лён не течёт. Вы ничем не виноваты, просто бракоделы лепили.

Регистрация: 09.04.2013 Москва Сообщений: 10007

fUnc написал:
Есть ли надежда, что лен намокнет, разбухнет и течь прекратиться, или однозначно снимать и перепаковывать?

Может и прекратиться, но однозначно перепаковать, что бы баночки не подставлять и не задаваться не нужными вопросами/волнениями.

Добрый день! Прошу помочь советом, ситуация следующая:

Застройщиком были установлены чугунные батареи. С трубами они были соединены шаровым и регулировочным краном неизвестной марки. Сказать честно - пока не трогали не текло, но пару раз понадобилось снять батареи и регулировочные краны потекли. По совету мастера, выкинули все эти краны и поставили шаровые с американкой, итальянские, название не запомнил, но это и не принципиально. Сразу скажу к ним претензий нет.

Но случилось другая беда. Подключили отопление и 2 из 3 батарей дали течь в стыке пробки (куда вкручивается американка) и самой секцией. Я понимаю, что это в большей мере мой косяк, так как батареи были сняты в начале лета, потом пока делались стены, красились сами батарее, они стояли "сухими" не подключенными к системы несколько месяцев и там скорее всего рассохся лён. Хотя есть предположении что изначально строители посадили его на сухую...без unipak или хотя бы краски.

Вопрос: мастера, по опыту, что скажите. Есть ли надежда, что лен намокнет, разбухнет и течь прекратиться, или однозначно снимать и перепаковывать?
Добавлю, уже выполнены финишные работы: ламинат, обои и честно немного опасаюсь что может пойти что-то не так и они могут быть повреждены.

Плохо что вы с Москвы, я бы нанял на переделку спецов с Волжского. Но опять боюсь нарваться на придурков, которые мне сделали дерьмо, которое сейчас.

Регистрация: 09.04.2013 Москва Сообщений: 10007

slawik7474 написал:
Скажите свое мнение о трубах "труба армированная стекловолокном rubis sdr 7.4 pro aqua" ?

Покажите что-ли фото всей переделки, зачем вам там пластик вообще? Тем более что как ни крути всё равно всё отрезать и переделывать.

slawik7474 написал:
Сводки 2009 года не утешают, но успокаивает то, что материал и качество в то время были хуже

Так только в течении года в Москве уже пару человек сварили при прорыве пластика, не говоря уже о пострадавших и затопленном имуществе.

Пипец, чем больше читаю, тем больше в ужасе.
Сводки 2009 года не утешают, но успокаивает то, что материал и качество в то время были хуже, все же технология в разы шагнула.
Да и случай с бабушками понятен, доверили кап.ремонт каким-то джамшутам, так как только они и делают кап.ремонт дорог и квартир.
Долбанное правительство отмывают деньги на дешевых подрядах, а те чтобы заработать ставят дерьмовое сырье.
Скажите свое мнение о трубах "труба армированная стекловолокном rubis sdr 7.4 pro aqua" ?

Регистрация: 09.04.2013 Москва Сообщений: 10007

slawik7474 написал:
Не видел не одного ремонта с стальными трубами.

Вас спасает южный регион, т.к. зимы не на столько прохладны, а вода в трубах не такая горячая.

slawik7474 написал:
Как же не должно быть. Не пойму. Сейчас все новые дома строят на ПП.

В новых домах может быть другая система подогрева и пластик там по проекту, но ещё не известно что будет через несколько лет.
Например, в Москве где в своё время меняли сталь на пластик для ГВС целыми районами наблюдаются постоянные протечки спустя каких-то 5-10 лет (для стали совсем не срок), где пластик вероятно был не очень качественным или перед монтажом на солнышке полежал и охрупчал, возможно в купе с бросанием при загрузке/разгрузке, но тем не менее.

slawik7474, а вот так - не должно.
Вот на этом форуме, первую страницу хотя бы изучите с приведёнными ссылками. А дальше там же есть и разгадка секрета, как появляется полипропилен вместо стали при ремонтах.

Как же не должно быть. Не пойму. Сейчас все новые дома строят на ПП.
На работе сто человек сделали ПП стекловолокно, стоят уже несколько лет.
Не видел не одного ремонта с стальными трубами.

slawik7474 написал:
Мастер говорит нечего не нужно делать, все коксуется.

денег не платить наглому рукожопу, найти нормального СВАРЩИКА, который сварит сталью.
ПП на отоплении быть не должно.

slawik7474, запаковать резьбовое соединение так, чтобы из него даже не сочилось, а лилось, как в ролике - это надо быть совершенно без рук.
Ничего хорошего не ждите и во всех остальных моментах работы от этого человека, раз он резьбы не может соединить (элементарщина, азы) и нагло врёт в глаза.

Регистрация: 09.04.2013 Москва Сообщений: 10007

slawik7474 написал:
Ребята, помогите, поменял батареи, обнаружил утечку.
Стоит очковать?

Как минимум не платить или даже затребовать неустойку.
Пластик на ЦО и элеватором узле в подвале может привести как минимум к ожогам или кипяток сварит вас заживо.
Переделать однозначно нужно, т.к. если на холодной течёт, то на горячей и подавно будет течь, а кипяток на полу и у соседей это уже не смешно и очень опасно.

Так что вашему товарищу оторвать эти самые круглые, ну вы поняли - уши, а потом переделать нормально металлом, лучше на сварке.

Mazayac, Спасибо.
А в чем проблема. Не попал на резьбу или что?

slawik7474, это брак 100%.
"Мастер" - рукожоп и лжец.

Всем привет.
Ребята, помогите, поменял батареи, обнаружил утечку.
Стоит очковать?
Мастер говорит нечего не нужно делать, все коксуется.

Извините, за фокусировку)

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Давайте фото!

Svetlana Y написал :
можно ли летом заменить это дело не отключая стояк?

Теоретически, да. Если поймать момент, когда по каким-то причинам систему сольют.
Но возникнет вопрос: как проверить?
Будь у Вас хоть супермегасварщик, опрессовка после сборки обязательна.
ИМХО, менять батареи лучше в отопительный сезон, когда есть возможность проверки в рабочем режиме.
Сделайте фото. Всем будет проще.

ВТБ! написал :

Ну в опытных руках не взорвется, думаю) Здесь вот на форуме вроде есть умельцы

Монтаж, разумеется, неквалифицированный(( Шаровые краны поставили , да не туда. Соединения тоже все разные, и резьбовые и посредством американок. Просто ставил дезовский сантехник. Как только начало подтекать - через год после установки, он пришел, переделал. Опять простояло какое-то время, начало подтекать в другом месте, пришел - переделал. И т.д. Было без проблем. Но он уволился.. И сразу начались проблемы... Сильно потекло, подставила тазик, вызвала сантехника. Он пришел, сделал (видимо когда течет, это считается аварийной ситуацией) и денег не брал. После его работы через некоторое время стало подтекать капельно уже вдругом месте. Вызвала - сказали, что не аварийная ситуация, делать не будем. Пусть типа делает тот, кто ставил. И вообще не имели мы права батареи менять.
Я так поняла, что лучше это все выбросить и сварить. Ибо с этими переборками, перепаковками.. В одном месте потечет, все, труба дело...на колу мочало-начинай сначала - все по-новой перепаковывать. И каждый раз плати, как за установку.. И так раз в год.. Я ж не внучка рокфеллера, увы. Да даже если раз в три года, все равно не напасешься бабла.

Вот повторю свои вопросы - можно ли летом заменить это дело не отключая стояк?

Сварить - это более надежно и долговечно, чем эти соединения? Особенно, если сделать по-уму - на стыках поставить шаровые, а потом уже все остальное.

2NNN +1

2Svetlana Y
Фото надо,иначе гадание.

2Svetlana Y: Из того, что Вы озвучили, похоже, монтаж неквалифицированный.
Квалифицированный это "сделал-забыл".

Svetlana Y написал :
компактное сварочное оборудование?!

Это то, которое взрывается?

Svetlana Y написал :
сантехник, который устранял последнюю течь, наматывая лен на резьбу, сказал о том, что нет прокладок на американках

Наматывая лён - значит текло по резьбе.
Нет прокладок - или всё-таки по быстроразъёмным соединениям?
Тогда зачем лён? Непонятно...
Или всё разом потекло?

У меня чуть повыше - наши дотянулись, но у них шланги очень длинные.

Да дэзу лишь бы запретить, или денег кучу выцыганить.

Так можно ли летом производить эти работы без отключения стояка?

представления о соединениях действительно нет, но сантехник, который устранял последнюю течь, наматывая лен на резьбу, сказал о том, что нет прокладок на американках. М.б. ставились спец.американки без прокладок, но после опрессовки начинают подтекать. Хотя в некоторых местах удавалось устранить течь путем подтягивания гаек (но увы не везде)

Этаж у мну 12 - как это для сварки?

Шланги.. вроде ведь есть у народа компактное сварочное оборудование?! Должно быть))

Svetlana Y написал :
вообще под некоторыми американками никаких прокладок не обнаружили

Без фотографий трудно сказать что-либо определённое.
Ваше описание проблемы говорит о том, что Вы не представляете, как устроен соединитель с накидной гайкой, где и какие уплотнения должны быть.

ах, сварка, низзя

Газовая? Зависит от этажа и длины шлангов.
Электрическая ещё...

Да вроде как sira стоит, нормальные батареи. Тока все собрано фигово. Сгонов куча, гаек этих без прокладок.

Я вот думаю, может выкинуть этот хлам и поставить на сварке?

Летом, интересно, можно это сделать, не ставя дэз в известность?

А то начнут - ах, сварка, низзя..вот недавно дом взорвался.. А сами такое не делают(

Есть вода в системе летом -т.е. нужно ли отключать стояк?? Это наверное самый главный момент в тайности мероприятия

Svetlana Y написал :
Поскольку эти новые батареи широкие, в смысле высокие, а две трубы подводки отопления на небольшом расстоянии отстоят друг от друга, то там такая непростая система получилась с некот. количеством резьбовых соединений

Svetlana Y написал :
Я так понимаю, что нужно все их перебирать, на лен сажать всю резьбу более тщательно обматывая?

Нужно сделать нормально, обеспечив соосность. Нельзя просто так выкинуть старые и воткнуть на их место новые, с другими размерами.

Svetlana Y написал :
такие батареи запрещено ставить

Не все радиаторы предназначены для работы в сетях центрального отопления.

Да там полно этих гаек, дело в том, что у меня панелька 16-ти этажная - батареи стояли узкие гармошкой. Поменяли на современный биметалл. Поскольку эти новые батареи широкие, в смысле высокие, а две трубы подводки отопления на небольшом расстоянии отстоят друг от друга, то там такая непростая система получилась с некот. количеством резьбовых соединений. Последний раз - вообще под некоторыми американками никаких прокладок не обнаружили.. И вроде в одном месте где течет замотают, так в других течь начинает. Замучалась уже.

Я так понимаю, что нужно все их перебирать, на лен сажать всю резьбу более тщательно обматывая?
Что лучше - под американки - лен или прокладки?

И сколько может стоить такая работа- в расчете на 1 батарею?

Краны есть - только вот последний раз зимой течь аннулировали (в этом месте течь перестало - начало из другого соединения подтекать) - все равно отключали стояк.. Может и краны плохо сделаны..

Самим не перепаковать - страшно. Дэз потом замучает.. Эти делали дэзовские мастера, но уже поувольнялись. Делали без квитанции..А новые теперь говорят - нам по-фиг, делайте взад, типа такие батареи запрещено ставить (или менять нельзя) Задурили нам голову, короче

Svetlana Y написал :
В местах резобовых соединений стало подтекать (там еще стоят гайки-американки).

Фотографии имеются?
Где неплотность - в резьбовом соединении или разъёмном соединителе?