Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#61346

Хочу сделать на лоджии тёплый пол и использовать для этого "обратку" отопления (система двухтрубная). Температура на выходе градусов 60. Как-либо это может отразиться на соседях и всей системе (естественно, лоджия будет утеплена, и перемычка между вводом и выводом. И как лучше реализовать, металлопластиком?

vik1 написал :
Температура на выходе градусов 60

Это уже не двухтрубная система, а чёрт-те что.

vik1 написал :
Как-либо это может отразиться на соседях и всей системе

Ещё и насос поставите?
"Украду, если кража тебе по нутру..." (С)

Не надо издеваться над незнающими
Может я и погорячился насчёт двухтрубной... Имеется в виду, что закачка теплоносителя осуществляется, видимо, снизу вверх через все этажи, а сверху вниз идёт никуда не подключённая более холодная труба. Чёрт знает, какая это система. Эту трубу я и хотел поэксплуатировать.

vik1

Так холодная или градусов 60?
Но в любом случае или всем станет чуть-чуть холоднее, или кому-то станет холоднее, или кто-то начнёт больше платить за отопление...

vik1 написал :
Температура на выходе градусов 60.

Многовато для теплого пола, енто уже будет горячий пол, а если на подающую поставить то будет большая сковорода.

vik1 написал :
осуществляется, видимо, снизу вверх через все этажи, а сверху вниз идёт никуда не подключённая более холодная труба.

Значит двухтрубная.

ВТБ! написал :
Но в любом случае или всем станет чуть-чуть холоднее, или кому-то станет холоднее, или кто-то начнёт больше платить за отопление...

... или она просто будет бежать по перемычке и пол всетаки будет холодный.

Поставить обычный радиатор, а пол утеплить.

Emperor написал :
Поставить обычный радиатор, а пол утеплить.

Да вот радиатор вроде как и нельзя... А тут я хочу использовать трубу, которая просто отводит воду из системы и никуда более не подключена. А вот насчёт того, что в пол не пойдёт, а в перемычку - есть мнения?

ВТБ! написал :
vik1

Так холодная или градусов 60?
Но в любом случае или всем станет чуть-чуть холоднее, или кому-то станет холоднее, или кто-то начнёт больше платить за отопление...

труба на входе где-то 80, обратка - 60.

Emperor написал :
Значит двухтрубная.

Значит одно трубная, а вторая труба обратка, к которой ничего не подключено...

У меня один такой сосед сверху сделал себе теплый пол на лоджии (лоджия утепленная все путем) Теперь не знаем даже, что теперь с этим соседом делать. Ходили меряли батареи по стоякам (грубо меряли, снаружи термопару прикладывали к фиттингу). В среднем получается падение температуры в 1 градус на этаж. У этого чудилы получается около 9-ти. Воюем, но пока безрезультатно. У него все перемычки и байпасы есть, вот он и доказывает, что он ходит и доказывает, что не может садить стояк настолько

BV написал :
Цитата:
Сообщение от Emperor
Значит двухтрубная.

Значит одно трубная, а вторая труба обратка, к которой ничего не подключено...

Если ничего не поключено, то согласен. Просто обратка обычно в другой комнате батареи питает.

eugin_b написал :
У него все перемычки и байпасы есть, вот он и доказывает, что он ходит и доказывает, что не может садить стояк настолько

И чего на байпасе краника нет что так садит?!

vik1 написал :
Да вот радиатор вроде как и нельзя...

Не знаю, где вы живёте, но в Москве водяной тёплый пол точно запрещен в любом виде...

BV написал :
Не знаю, где вы живёте, но в Москве водяной тёплый пол точно запрещен в любом виде...

А где это написано/сказано?

Аналогичная проблема, но с теплыми полами в квартире. Как расчитать длинну труб, их расположение, и тип труб (предполагаемый тип Pex b) предполагая теплый пол - основным отоплением (без радиаторов)

Если действительно перепад между трубами 80/60 (вероятно при 20-30 мороза на улице), труба на которую подключаетесь транзитная и байпас не увеличит значительно гидравлическое сопротивление системы (то есть Вы не ухудшите общую циркуляцию) - то отопление у соседей не пострадает.
Только не оставьте ненароком закрытым кран тёплого пола в мороз - в том году у нас в подъезде был небольшой водопад из-за замёрзшей трубы в полу лоджии одного "умельца".
И лучше достоверно узнать - обратка это или нет. Например у нас в доме идут параллельно две трубы на подачу с черезэтажным подключением радиаторов, а обратка с чердака общая на все стояки.

2vik1

Да вот радиатор вроде как и нельзя...

  • Ага, а тёплый пол от радиатора думаете можно?
    Его в квартирах делать категорически запрещено, а тут на лоджию .... До первого хорошего мороза (как этой зимой) и каюк трубе. Если узнают (а соседи обязательно помогут) в эксплуатирующей дом организации, то мало Вам не покажется, в..... по полной программе. Заплатите за электричество (тёплый пол), и спите спокойно, не надо слушать советчиков, которых волнует не ваша безопасность, а какая в доме система: одно или двух трубная. Особенно последнего. У него в доме сосед водопад устроил из лопнувшей трубы на лоджии, а он Вам тоже самое советует.

2Бхеад: привык по умолчанию считать, что вопросы задают взрослые люди, отдающие себе отчёт в возможных последствиях своих действий - поэтому стандартный disclaimer пропустил. Ответ, вызвавший возмущённый отклик, был на вопрос как подключить тёплый пол - автор кажется не спрашивал можно/нужно ли это делать. Но всё равно, исправляюсь
Монтаж водяных тёплых полов в многоэтажном/многоквартирном доме является прямым нарушением действующих строительных норм, является несанкционированным переоборудованием (со всеми вытекающими, в том числе и в прямом смысле, последствиями), и многократно увеличивает риск нанесения ущерба третьим лицам.
Сам имею некоторое отношение к эксплуатации своего дома - и если узнАю о подобных умельцах, то соответствующее предписание (возможно с копией в жилинспекцию) им гарантировано.
Описанный выше случай - не тёплый пол, но тоже трубы отопления в полу лоджии и несогласованное переоборудование. Всегда удивляло - почему люди, купившие 90-100-метровую квартиру, не покупают сразу на 3-5 метров больше, а занимаются гемороем с присоединением балконов/лоджий?

2DmitriiM
Вот видите, вполне разумный ответ...

... привык по умолчанию считать, что вопросы задают взрослые люди, отдающие себе отчёт в возможных последствиях своих действий.

  • привык не советовать людям того, чего делать категорически нельзя.

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307

DmitriiM написал :
Всегда удивляло - почему люди, купившие 90-100-метровую квартиру, не покупают сразу на 3-5 метров больше, а занимаются гемороем с присоединением балконов/лоджий?

А что, есть возможность прикупать метры поштучно?

Вообще-то, даже купив 240 метров балконы присоединяют. А купив 300 м пентхаус прихватывают под зимний сад и часть кровли. Правда последнее уже с серьезным согласованием. Вспомните старые сказки про "как сделать человека довольным". Всем хочется, чтобы "за лошадью еще и жеребенок бежал"

DmitriiM написал :
почему люди, купившие 90-100-метровую квартиру, не покупают сразу на 3-5 метров больше, а занимаются гемороем с присоединением балконов/лоджий?

Потому что широта у нас такая - нет необходимости от солнышка лоджией отгораживаться.
"Главные строители" виноваты...

ВТБ! написал :
Потому что широта у нас такая - нет необходимости от солнышка лоджией отгораживаться.
"Главные строители" виноваты...

Зато от мороза отгораживаться необходимость есть. "Главные строители" -- это мама с папой? %)

Wazawai написал :
Зато от мороза отгораживаться необходимость есть

Лоджией?!
А вентиляцию как организовать предложите? Проектная не предусматривает борьбы с морозами...

"Главные строители" -- это