Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#714860

Можно ли ее ставить в ванной?

Розетка IP55 Легран, будет под столешницей, прямое попадание воды исключено

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Можно в зоне 3 ванной комнаты, с обязательной защитой УЗО с уставкой до 30 мА, безопасней - 10 мА.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

то есть она должна быть в 285 см от ванной? А где такие ванные дают?

Понял. Вынесу в стояк. Соответственно розетки для стиралки и сушки в 1,3 м от ванной тоже нельзя ставить. Правильно?

Я правда прочитав не понял про светильники. То есть IP 55 светильник нельзя ставить над ванной?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

il134 написал :
то есть она должна быть в 285 см от ванной?

Дальше 60 см в плане от края ванны.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

il134 написал :
То есть IP 55 светильник нельзя ставить над ванной?

Выходит, что так. И это правильно - а ну как, стоя в заземленной ванне, полезете лампочку менять или светильник чинить - мементо мори.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

штатный в ванной. находится в 20 см от края ванной на высоте 2х метров.

Кстати, над ванной я хотел поставить 2 светильника IP55 12V - это тоже опасно?

il134 написал :
над ванной я хотел поставить 2 светильника IP55 12V - это тоже опасно?

12 Вольт вообще-то безопасно, но, иногда и 12 вольт убивает, если попадает на некоторые акупунктурные точки..... Меня как-то раз 9 вольт слегка трясло, когда я в радиоприёмнике влез между базой первого и коллектором второго транзисторов в УНЧ.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

il134 написал :
12V - это тоже опасно?

Почитал тут на досуге описания случаев поражения электротоком на uzo.ru - аж не по себе становится. При "неповторимом стечении неблагоприятных обстоятельств" и 12В может убить, и таких случаев немало.
Кстати, 12В Вы собираетесь брать от безопасного разделительного трансформатора по ГОСТ 30030? Или от какой-то китайской фигни?

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :

12v от фашисткого производителя или шведского OSRAM