Удлиннение от диаметра не зависит. На dT 40 градусов удлиннение будет приблизительно 1,2 мм на метр трубы для штаби. Два с половиной метра выпирает в сторону миллиметров на 30 минимум.
Sir100 написал :
Нужно ли установить компенсационную петлю для устранения увеличения ПП при нагреве
Какой диаметр трубы?
Ударник написал :
Даже очень нужно,иначе -амурские волны
Интересно, вот тут считают, что For Ї20~50MM pipe, mechanic binding method can be used to prevent expansion. (для 20-50 мм труб механический метод крепления трубы может быть использован для компенсации расширения).
Кто может прокомментировать?
На одном участке отопления длина ПП труб (армированные Турция) около 12 м. Нужно ли установить компенсационную петлю для устранения увеличения ПП при нагреве, или увеличение столь незначительно, что не нужно?