Подскажите - проблема ли это. При обесточивании на шитке линии розеток для обрезания (укорачивании) провода - срабатвыает защита на диф.автомате. При ближайшеим рассмотрении выясняется что при соединении (закорачивании) НУЛЯ с ЗЕМЛЁЙ как раз защита диф.автомата и срабатывает. Но линия ведь ОТКЛЮЧЕНА ! (ФАЗА обесточена) ... в чем может быть проблема ?
Papirus написал :
Но линия ведь ОТКЛЮЧЕНА ! (ФАЗА обесточена) ... в чем может быть проблема ?
Проблемы никакой нет - фаза отключена, но ноль-то нет. Ноль по-прежнему проходит через УЗО. Именно поэтому в случае установки после УЗО более одного автомата я и устанавливаю автоматы 1Р+N для одновременного отключения фазы и нуля.