все краны ,землю розетки, полотенцесушило, сетку на теплый пол и экран теплого пола подключу к желто-зеленому проводу.
проверю , подключен ли он к клеммнику СУП в щитке.
voe написал :
трубы в стояке - холодная вода - металл (подключена проводом - выравнивание потенциалов ?)
Уравнивание. Только не ясно, к чему подключено.
voe написал :
из электропроводки - светильник 220в у потолка, влагозащищенная розетка у входа под стиральную
машину , 2м от душа.
Д.б. провод от РЕ-зажима розетки к ДСУП (КУП).
voe написал :
p.s. стиральную машину подключать через отдельное УЗО или можно использовать общее с теплым полом ?
Можно и общее.
Для обеспечения электробезопасности в душевой с ТП, необходимо выполнить ДСУП, () включающую экран ТП (к экрану ТП также д.б. подключен и третий провод питающего кабеля). Если есть возможность накрыть ТП металлической сеткой и включить ее в ДСУП - хуже не будет.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
дом новый, монолит. стояк, кажется , пятипроводный (вроде это земля, ноль и 3 фазы ? уточню.)
трубы в стояке - холодная вода - металл (подключена к желто-зеленому проводу - выравнивание потенциалов ?) ,
горячая вода - металлопластик (ни к чему не подключена). подводы к кранам пластиковые.
полотенцесушило не электрическое.
из электропроводки - светильник 220в у потолка, влагозащищенная розетка у входа под стиральную
машину , 2м от душа.
может , подключить теплый пол через реле, которое будет его отключать при включении света в санузле ?
p.s. стиральную машину подключать через отдельное УЗО или можно использовать общее с теплым полом ?