Freezer написал :
Тоесть 1 узо на 40а и после него автомат на стиралку и автомат на розетки так?
Разумеется. В первую очередь надо защитить УЗО ВСЕ розетки, а потом уже распределять розетки по оборудованию, которое к ним будет подключаться ( стиралка, посудомойка ... ).
Сложнее всего вам будет решить вопрос по защите обоих кабелей 3х6 в этажном щите, поскольку общего автомата, ограничивающего мощность в щите нет, а как отнесутся к двум автоматам по 40А надзирающие органы - вопрос.
avmal написал :
Разумеется. В первую очередь надо защитить УЗО ВСЕ розетки, а потом уже распределять розетки по оборудованию, которое к ним будет подключаться ( стиралка, посудомойка ... ).
Окей, значит в квартирном щитке я ставлю УЗО 40А и после него 2 автомата по 16А.
avmal написал :
Сложнее всего вам будет решить вопрос по защите обоих кабелей 3х6 в этажном щите, поскольку общего автомата, ограничивающего мощность в щите нет, а как отнесутся к двум автоматам по 40А надзирающие органы - вопрос.
Ну... блин. На плиту магу поставить 32А так как по максу кушает она 25А. На щиток в квартире придется видимо всетаки 40 ставить. =( вводной. Хотя возможно 32А это около 7кВт..
И так ура. за отсувием NYM 3x6 куплен ВВГ-нг-LS. Куплено УЗО 40А и два автомата на 16А серии S201
это в щиток в квартире. Теперь про сам щиток, что лутше. взять полностью собранные ABB на 8 автматов c дин рейкой и колодками. Или взять какойнибудь VIKO и купить колодки отдельно.. и кст какие колодки покупать? Ели можно ссыль с картинкой видел колоки на дин рейки с пластиковой крышкой, но она занимает одно посадочное место... и не поставить ли мне до счетчика двух полюсной 40А после щетчика два 32А один на плиту другой на щиток в квартире? Еще слышал что автомат до счетчики нужно опечатывать?
на вводе, чтобы проблем с электриками не было, поставьте 1-полюсный С40А и за ним параллельно 2 шт. 1-полюсных С32А. И всё. И опечатывать нечего.
ВВГ-нг-LS - это КРУТО.
щитки VIKO сам смотрел недавно - говенный тонкий пластик, весь ходуном ходит. Бр-р-р. Взял себе MAKEL - недорого, но качественнее. В комплекте только одна шинка, поэтому на ноль докупил еще одну, фирменную Legrand.
на вводе, чтобы проблем с электриками не было, поставьте 1-полюсный С40А и за ним параллельно 2 шт. 1-полюсных С32А. И всё. И опечатывать нечего.
Тогда может хватит и двух 32А один за плиту, а в хате еще автоматы будут? а то чет много получается =), хотя я может быть не прав просто... Ну можно и так! а до счетчика может всетаки желательно что ставить или нафиг???
evgenygrig написал :
Взял себе MAKEL - недорого, но качественнее. В комплекте только одна шинка, поэтому на ноль докупил еще одну, фирменную Legrand.
Спасибо посмотрим в нете что за зверь и с чем его едят. А то на мельнице или нет нечего или дорого или продовцы тупят.
Что то вот прямо так в продаже в москве я макела что то не нашол боксов, evgenygrig а где вы боксик брали. И еще всетки ткине пальцем какие колодочки желательно брать те что дин рейку ставятся под нуль и под PE
Так кажись я накупил совсем не тех автоматов... =((( Я взял все автоматы серии S201 Made in Germany с подключение и под провод и под колодку. А потом услашал от одного из продовцов что
Отключающая способность: 6,0 кА нужна только на заводах, а для дома 4500 выще крыши.. Менять теперь я думаю будет проблемно =(((. Как считаете заморочется обменом но тогда это будет SH скорей всего. Или плюнуть?
И так провод до общего шитка дотянул общий однополюсный автомтат на 40А поставил +32 на плиту+32 на кабель до щитка в квратире + 16 на верхний свет. Вот теперь вопрос, стоит ли на дин рейку ставить колодку на ноль, и на PE.
Или прикрутить там где и были? То есть стоит ли делать дополнительные разрывы в линии и тянуть до колодок от общего???