Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
#732995

Freezer написал :
Исходя из этого на сколько (А) ставить вводной автомат в общем щитке

Допустимый ток кабеля 40А. Для продления долголетия лучше АВ 32А.

Freezer написал :
нужен ли там двух полюсной?

Не критично. Двухполюсной лучше перед счетчиком.

Freezer написал :
В квартирном щитке помимо автоматов должны присутствовать как я понял две колодки зажимные, одна под ноль, одна под заземление?

Да, если ноль не будет разведен шлейфом по аппаратам.

Freezer написал :
10MhA

Мега-чего-чего?

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Freezer написал :
старый советский автомат на 40А

Не знаю, как в аппаратах 80-х гг. выпуска, но в аппаратах 60-х гг. серебра хватит на пару-тройку десятков современных модульных АВ.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Kamikaze написал :
Двухполюсной лучше перед счетчиком.

Там уже стоит перед счетчиком ... многополюсный.

Freezer написал :
В квартирном щитке помимо автоматов должны присутствовать как я понял две колодки зажимные, одна под ноль, одна под заземление?

Любой нормальный щиток комплектуется двумя шинами.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Стояк 3х50+1х25?

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Ну что то типо этого....

To Kamikaze спс за инфу!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Freezer написал :
Ну что то типо этого....

А розетки что, без УЗО? Поставьте УЗО 40А 30мА, а после него два автомата.

avmal написал :
А розетки что, без УЗО? Поставьте УЗО 40А 30мА, а после него два автомата.

Тоесть 1 узо на 40а и после него автомат на стиралку и автомат на розетки так?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Freezer написал :
Тоесть 1 узо на 40а и после него автомат на стиралку и автомат на розетки так?

Разумеется. В первую очередь надо защитить УЗО ВСЕ розетки, а потом уже распределять розетки по оборудованию, которое к ним будет подключаться ( стиралка, посудомойка ... ).
Сложнее всего вам будет решить вопрос по защите обоих кабелей 3х6 в этажном щите, поскольку общего автомата, ограничивающего мощность в щите нет, а как отнесутся к двум автоматам по 40А надзирающие органы - вопрос.

avmal написал :
Разумеется. В первую очередь надо защитить УЗО ВСЕ розетки, а потом уже распределять розетки по оборудованию, которое к ним будет подключаться ( стиралка, посудомойка ... ).

Окей, значит в квартирном щитке я ставлю УЗО 40А и после него 2 автомата по 16А.

avmal написал :
Сложнее всего вам будет решить вопрос по защите обоих кабелей 3х6 в этажном щите, поскольку общего автомата, ограничивающего мощность в щите нет, а как отнесутся к двум автоматам по 40А надзирающие органы - вопрос.

Ну... блин. На плиту магу поставить 32А так как по максу кушает она 25А. На щиток в квартире придется видимо всетаки 40 ставить. =( вводной. Хотя возможно 32А это около 7кВт..

И так ура. за отсувием NYM 3x6 куплен ВВГ-нг-LS. Куплено УЗО 40А и два автомата на 16А серии S201
это в щиток в квартире. Теперь про сам щиток, что лутше. взять полностью собранные ABB на 8 автматов c дин рейкой и колодками. Или взять какойнибудь VIKO и купить колодки отдельно.. и кст какие колодки покупать? Ели можно ссыль с картинкой видел колоки на дин рейки с пластиковой крышкой, но она занимает одно посадочное место... и не поставить ли мне до счетчика двух полюсной 40А после щетчика два 32А один на плиту другой на щиток в квартире? Еще слышал что автомат до счетчики нужно опечатывать?

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

  • на вводе, чтобы проблем с электриками не было, поставьте 1-полюсный С40А и за ним параллельно 2 шт. 1-полюсных С32А. И всё. И опечатывать нечего.
  • ВВГ-нг-LS - это КРУТО.
  • щитки VIKO сам смотрел недавно - говенный тонкий пластик, весь ходуном ходит. Бр-р-р. Взял себе MAKEL - недорого, но качественнее. В комплекте только одна шинка, поэтому на ноль докупил еще одну, фирменную Legrand.

evgenygrig написал :

  • на вводе, чтобы проблем с электриками не было, поставьте 1-полюсный С40А и за ним параллельно 2 шт. 1-полюсных С32А. И всё. И опечатывать нечего.

Тогда может хватит и двух 32А один за плиту, а в хате еще автоматы будут? а то чет много получается =), хотя я может быть не прав просто... Ну можно и так! а до счетчика может всетаки желательно что ставить или нафиг???

evgenygrig написал :
Взял себе MAKEL - недорого, но качественнее. В комплекте только одна шинка, поэтому на ноль докупил еще одну, фирменную Legrand.

Спасибо посмотрим в нете что за зверь и с чем его едят. А то на мельнице или нет нечего или дорого или продовцы тупят.

Что то вот прямо так в продаже в москве я макела что то не нашол боксов, evgenygrig а где вы боксик брали. И еще всетки ткине пальцем какие колодочки желательно брать те что дин рейку ставятся под нуль и под PE

Так кажись я накупил совсем не тех автоматов... =((( Я взял все автоматы серии S201 Made in Germany с подключение и под провод и под колодку. А потом услашал от одного из продовцов что
Отключающая способность: 6,0 кА нужна только на заводах, а для дома 4500 выще крыши.. Менять теперь я думаю будет проблемно =(((. Как считаете заморочется обменом но тогда это будет SH скорей всего. Или плюнуть?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Freezer написал :
Отключающая способность: 6,0 кА нужна только на заводах, а для дома 4500 выще крыши..

Это косвенный показатель общей надежности конструкции. Больше - лучше.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Freezer написал :
6,0 кА нужна только на заводах, а для дома 4500 выще крыши

До 10кА включительно - это для быта не криминал, были бы третьего класса.

И так провод до общего шитка дотянул общий однополюсный автомтат на 40А поставил +32 на плиту+32 на кабель до щитка в квратире + 16 на верхний свет. Вот теперь вопрос, стоит ли на дин рейку ставить колодку на ноль, и на PE.
Или прикрутить там где и были? То есть стоит ли делать дополнительные разрывы в линии и тянуть до колодок от общего???