#61709

Народ скажите, а может такое быть: при пробое на корпус одного зануленного устройства, в одной квартире, в остальных квартирах на корпусах зануленных устройств появится потенциал, пока не сработает автомат в первой квартире. ?

Аналогично дело обстоит и с заземлёнными устройствами.
А что смущает, если есть и СУП и многочисленные ДСУП?

Система уравнивания потенциалов, дополнительные СУП.

ВТБ! написал :
Аналогично дело обстоит и с заземлёнными устройствами.
А что смущает, если есть и СУП и многочисленные ДСУП?

Смущает то - что их может и не быть... ))

Иахим

Угу, истории с раскаляющимися докрасна подводками к газовым плитам впечатляют до бессоницы.

ВТБ! написал :
Иахим Угу, истории с раскаляющимися докрасна подводками к газовым плитам впечатляют до бессоницы.

Дык... я тут бойлер в прошлом году менял... гляжу - а земляной контакт подгорел (не рабочий нуль)... не "насмерть" - но чувствительно... а ведь это через УЗО.

А, как в таком случаи поможет система выравнивания потенциалов ?
(если на корпусах появится потенциал через зануление)

v1rus

Уравнивания.
Чем поможет? Маленькое сопротивление - маленький потенциал.

v1rus написал :
А, как в таком случаи поможет система выравнивания потенциалов ?

Относительно ЧЕГО потенциал? Вышеприведенный пример - это как раз отсутсвие выравнивания.

То есть, что надо сделать чтобы не произошло как в примере, соеденить зануленный прибор с трубами ?

В принципе - это должно быть сделано. Т.е. газ. трубы, вода, арматура, нуль - все иметь вторичное заземление на входе в дом.
В приведенном примере - ток был приличный, не от "запитывающего" источника (если бы был ток утечки, или пробой - сработала бы автоматика), а между "нулем" щитка и "нулем" водопроводных труб.

Согласно п.п. 7.1.88 ПУЭ "Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, ВЫХОДЯЩИХ за пределы помещений." (с)

О разумности заземления НЕ выходящих мы тут недавно спорили... Но если стальная труба, шланг и т.д. металлическая деталь скрывается из помещения в неизвестном направлении и НЕ исключено попадание на нее потенциала (какой-то чудак, на известную букву, на нее заземлится или фазу повесит) - данная деталь должна быть обнулена (заземлена).

А чем отличаются система у. п. от дополнительной системы у. п. ?

v1rus

СУП - подключение всего и вся при вводе в дом на ГЗШ (главную заземляющую шину), обычно в цоколе. Дополнительные - на чердаке, тех.этажах, в сан.узлах...

Самостоятельно ДСУП делать нельзя.

ВТБ! написал :
Самостоятельно ДСУП делать нельзя.

Локальную ДСУП делать нельзя...

BV

У локальной буквы "Д" нетути - она самодостаточна и ничего не дополняет.

2ВТБ!
Неправы оба

ПУЭ: "Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов."

соединение ванны с трубой это дополнительная система ?

2v1rus
Это уравнивание потенциала ванны и трубы...

BV прав (как всегда ), сколько тут не говорили, а народ все равно хочет "выравнивать ноль" через свою квартиру, непонятно только - зачем?
Мне кажется давно пора сделать FAQ на тему безопасности, подключения стиралок, заземления-зануления, применения УЗО

Получается, когда произошло замыкание на зануленном приборе то на трубах, ваннах и тд тоже появляется потенциал ?

когда произошло замыкание на зануленном приборе то на трубах, ваннах и тд тоже появляется потенциал ?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2unipack

Вы знаете что такое FAQ и как он выглядит?
Вобщем эта такая штука, когда исходные одинаковы, далее имеются одно или неколько описаний последовательности действия, выполнив которые, любой страдалец получает абсолютно одинаковый результат.
Так вот, FAQ по нашей электрике практически невозможно составить именно из-за того, что у каждого страдальца РАЗНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ. Они похожи, но неодинаковы, а поэтому и не поддаются однообразнию оценки. Ситуации похожи, но и различны - могут быть даже в соседних щитках на одной площадке... Вот до такой степени у нас маразм и безобразия...

И перестаньте путать ВЫравнивание и Уравнивание потенциалов - это совершенно разные системы и применяются в разных случаях, они не взаимозаменяемы, но взаимодополняемы.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

2DMC
FAQ (Frequently Asked Questions) - это ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.
Вполне реально сначала выделить то, что нельзя делать ни в коем случае - например, ставить в розетке перемычку N-PE.
Давайте начнём с этого.

Arr написал :
реально сначала выделить то, что нельзя делать ни в коем случае

Вполне разумная идея....