У меня следующая ситуация. Есть панельная 9-ти этажка с "родной" проводкой. Также есть полуторагодовалый ребенок. Хотелось бы максимально обезопасить его от возможных последствий контакта с эл. током. Поэтому стал задумываться об УЗО. Но возник ряд вопросов:
1) Имеет ли смысл ставить УЗО в доме со старой проводкой - не будет ли много ложных срабатываний и т.д.?
2) Если УЗО имеет смысл поставить, то какое лучше (вопрос цены непринципиален)?
Ложные срабатывания маловероятны, если только нет откровенного повреждения изоляции и утечки тока "на сторону". УЗО имеет смысл ставить. Приличного производителя Merlin Gerin, ABB, Legrand, HAGER и т.п., номинал 40А/30мА типа А. Предполагаю, на вводе 2 автомата по 16А? Вот и поставьте УЗО между счетчиком и автоматами.
AAD написал :
Также есть полуторагодовалый ребенок. Хотелось бы максимально обезопасить его от возможных последствий контакта с эл. током.
Помимо УЗО, нужно в первую очередь исключить возможность контакта ребёнка с электра проводкой, поставить розетки со шторками. Нужно помнить, что УЗО реагирует только на утечку (фаза -земля, ноль-земля) Если же ребенок "залезет" в розетку, УЗО этого даже не заметит.