Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#721389

Добрый день.

У меня следующая ситуация. Есть панельная 9-ти этажка с "родной" проводкой. Также есть полуторагодовалый ребенок. Хотелось бы максимально обезопасить его от возможных последствий контакта с эл. током. Поэтому стал задумываться об УЗО. Но возник ряд вопросов:
1) Имеет ли смысл ставить УЗО в доме со старой проводкой - не будет ли много ложных срабатываний и т.д.?
2) Если УЗО имеет смысл поставить, то какое лучше (вопрос цены непринципиален)?

Заранее благодарен за ответы.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Ложные срабатывания маловероятны, если только нет откровенного повреждения изоляции и утечки тока "на сторону". УЗО имеет смысл ставить. Приличного производителя Merlin Gerin, ABB, Legrand, HAGER и т.п., номинал 40А/30мА типа А. Предполагаю, на вводе 2 автомата по 16А? Вот и поставьте УЗО между счетчиком и автоматами.

AAD написал :
Также есть полуторагодовалый ребенок. Хотелось бы максимально обезопасить его от возможных последствий контакта с эл. током.

Помимо УЗО, нужно в первую очередь исключить возможность контакта ребёнка с электра проводкой, поставить розетки со шторками. Нужно помнить, что УЗО реагирует только на утечку (фаза -земля, ноль-земля) Если же ребенок "залезет" в розетку, УЗО этого даже не заметит.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2AAD

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

AAD написал :
какое лучше (вопрос цены непринципиален)?

Для исправной двухпроводки лучше неэлектронное типа А с уставкой 10мА.