Доброе время суток
Собрался менять отпление в частном доме с чугуна на стальные радиаторы
Котел Hermann уже купил
Выбор радиаторов пал на Korado, Purmo - что посоветуете , можно и другие?
Трубы думаю ПП армированые - какой марки посоветуете?
С размерами Радиаторов по теплоотдаче уже определился - площадя комнат
умножил на 1,5 - хватит ли запаса?( стены дома: 1/2кирпича+шлакоблок , окна деревяные)

Заранее спасибо за ответы

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

Насчет 1,5 -очень смело. Типоразмер радиатора зависит от:
-теплопотерь конкретного помещения через ограждающие конструкции;

  • затрат тепла на подогрев инфильтрующегося наружного воздуха ( то есть для нормальной жизни человека надо нагреть еще и 3м3 холодного воздуха в час с каждого м2)
  • площади заполнения и типа оконных проемов;
  • расчетного режима теплогенератора (температуры прямая/обратная);
    -принятой схемы отопления (однотрубная, двухтрубная,пр)
  • типа теплоносителя.
    Так что, ваша цифра -одна из бесчисленного множества вариантов.
    А насчет марок и фирм-дело вкуса. Ни одна фирма не торгует заведомо никчемным товаром.

Спасибо Байпасс , за ответ
Возможен ли унифицированый коэфициэнт с запасом ?
например для комнаты с двумя окнами и двумя наружными стенами ,двухтрубная система
радиатор в нише , теплоноситель вода , подача 70 , обратка 50 - коэфициэнт 1,5 это мало?

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

Район строительства? Толщина шлакоблока?

Район строительства средняя полоса , толщина шлакоблока 200мм ,между кирпичом и шлакоблоком зазор 20мм

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

При подборе радиатора Вам надо брать не меньше 177 Вт/м2.(Считаю, что паспортный тепловой поток радиатора определен при дельтеТ=70*С).

Спасибо , если я правильно понял коэф-т должен быть не меньше 1,77

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

Этого я не понял
Допустим, комната 20м2. Значит радиатор надо подбирать на мощность 3540 Вт . Например,если паспортный тепловой поток радиатора 1800 Вт (при dT=70*), значит надо два таких радиатора.
Если же, по-Вашему, мы умножим на 1,77 -получим число 35,4 -это что? и в каких единицах?

если для нормы брать 100Вт/м.кв ,а Вы бредлагаете 177Вт/м.кв , то 177/100=1,77
значит кол-во тепла- будет равно площадь комнаты умноженая на коэф-т 1,77

Спасибо за ответы ,завтра выложу схему и я думаю продлжим дискусию

Интересует , если расчитать отопление прогой Allklima for AutoCAD - будет ли верен расчет?

Ссори не могу загрузить файл