sano написал :
значит что правильные монтажники жестянки не используют
И откуда тогда такая тяга к консерным банкам
Зачастую встечаю такую глупость

в жизни вообще много глупостей встречается. И стяжку вентилятором сушат "шоб сохла быстрей", и плиточный клей на ночь водой заливают, чтобы на след.день использовать.
Зачем уподобляться?
... упс... я некропостер оказывается.

Регистрация: 29.10.2005 Вологда Сообщений: 2166

значит что правильные монтажники жестянки не используют
И откуда тогда такая тяга к консерным банкам
Зачастую встечаю такую глупость

sano написал :
ksiman, если аккуратно прокладывать и не дергать ?

Это монтажник проложит аккуратно. А потом придут штукатуры, сантехники, кондиционерщики - всем потребуется подержаться за кабель, дёрнуть, а то и переложить самостоятельно.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

sano написал :
А как же монтажные ленты, неужели их не кто не использует ?

Конечно используют, но не для голого кабеля.

Регистрация: 29.10.2005 Вологда Сообщений: 2166

А как же монтажные ленты, неужели их не кто не использует ?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

sano написал :
если аккуратно прокладывать и не дергать ?

А если жестянку просто не использовать?
Крепление кабеля должно как раз предотвращать повреждение и падение при внешних воздействиях.

Регистрация: 29.10.2005 Вологда Сообщений: 2166

ksiman, если аккуратно прокладывать и не дергать ?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

sano написал :
Крепить кабель одиночный или группу кабелей полосками жести, нормально возможно, или не надо так делать ?

Попробуйте закрепите, а потом дёрните за кабель. Изоляцию срежет острыми кромками

Регистрация: 29.10.2005 Вологда Сообщений: 2166

Тема хоть старая, но здесь правильнее спросить
Вопрос ко всем монтажникам в первую очередь и не монтажникам за одно

Крепить кабель одиночный или группу кабелей полосками жести, нормально возможно, или не надо так делать ?

Регистрация: 21.01.2008 Нижний Новгород Сообщений: 83

avmal написал :
А я пользуюсь нижегородскими.

Как в прежние времена- вся страна на Москву работала(это шутка, простите за флуд не сдержался )

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Николай 52 написал :
У нас в Н.Новгороде ок 60 руб. пачка (100 штук -10% в пачке брак, производитель вроде как Польша).

А я пользуюсь нижегородскими.

Регистрация: 21.01.2008 Нижний Новгород Сообщений: 83

юра Т написал :
а сколько у вас дюбель хомут стоит?

У нас в Н.Новгороде ок 60 руб. пачка (100 штук -10% в пачке брак, производитель вроде как Польша). Крепят гофру к поверхности крепко. Натяг получается лучше чем при использовании клипс. Я уже давно их использую и для крепления кабеля в штробе.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

mmm написал :
7 дол моток запорожской ленты дюбель 5коп гвоздь

а сколько у вас дюбель хомут стоит?

Регистрация: 20.12.2007 Одесса Сообщений: 299

что нескладавается ??? 1 дол =5 гривен 7 дол моток запорожской ленты дюбель 5коп гвоздь 3.... вероятно у нас разные преставления о натяжке... а насчет трухи смотритек примеру оцинкованые крыши десятки лет..и нечегго...

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

mmm написал :
беру по 7 дол 10м моток..в среднем получается 150 планок под 16-ю гофру получаеся 4.5 на планку +дюбель + винтовой гвоздь итого 6 центов или 30 коп комплект...самые паршивые маленькие дюбель хомтуы также...

что то ваша арифметика не складывается на порядок, по чем у вас доллары?
оцинкованная лента на сырой стене за пару лет превращается в труху...

mmm написал :
гофру на ней можно натянуть как струну выглядит красиво и непровисает как на пластмасках ..

на всех крепежах #30 прекрасно можно гофру нятянуть, незнаю что вам попадалось

Регистрация: 20.12.2007 Одесса Сообщений: 299

лента оцинкованая так что нержавеет...и гофру на ней можно натянуть как струну выглядит красиво и непровисает как на пластмасках .. на снимке дюймовая труба пхв используем как стояки для слаботочки.. по цене ..беру по 7 дол 10м моток..в среднем получается 150 планок под 16-ю гофру получаеся 4.5 на планку +дюбель + винтовой гвоздь итого 6 центов или 30 коп комплект...самые паршивые маленькие дюбель хомтуы также...

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

mmm написал :
и удобству работы неодна из этих херовин несравнится со стальной лентой...я на ней крепил до 20 гофр в одном пучке лежали как по нитке. ровененько... сейчас креллю ей все

в сыром помещении лента быстро гниет, и выглядит не очень эстетично, да и цена у неё душевная...
и что у вас на последнем фото за кабелечек?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

вот крепежные варианты слева направо по удорожанию материалов

Регистрация: 20.12.2007 Одесса Сообщений: 299

avmal написал :

я пользовал абсолютно весь крепеж...и дубель хомуты и дубель затяжки и еще кучу всякой муры типа етой но по прочности и удобству работы неодна из этих херовин несравнится со стальной лентой...я на ней крепил до 20 гофр в одном пучке лежали как по нитке. ровененько... сейчас креллю ей все..

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Monax написал :
Можно ли крепить гофру поверх стены кабель-хомутами?

Ради бога ...

Можно ли крепить гофру поверх стены кабель-хомутами?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

mmm написал :
все эти пластмасовые штучки ерунда.. лутше монтажной ленты пока нечего нет....

Да, если "все эти пластмассовые штучки" ни разу не пользовал, то лучше монтажной ленты действительно ничего нет ...

Как крепится монтажная лента и как ей фиксируется провод или труба? Если есть фотка с радостью посмотрел бы.

Регистрация: 20.12.2007 Одесса Сообщений: 299

все эти пластмасовые штучки ерунда.. лутше монтажной ленты пока нечего нет....любой размер ..или гофра или труба все равно...

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

Monax написал :
проложил, И скоро переложу.

тогда уж лучше оставить так...

юра Т написал :
горят..., но для "себя" можно

Я в гофре проложил провод для водогрея, которым буду пользоваться несколько недель в год. И скоро переложу.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

горят..., но для "себя" можно

avmal написал :
Купили бы ПВХ-"гофру" без протяжки - продажная длина 1 метр.
Здесь не про цвет разговор идет, а про материал, который не годится для прокладки в жилом фонде.

По какой причине их нельзя использовать в жилом помещение?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

Цитата: "Трубы из ПНД ..., Трубы можно монтировать в кирпичную кладку или заливать бетоном."

вам перед заливкой надо закрепить? и это не "гофра" а гладкая труба...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Monax написал :
Мне было нужно 13 метров.

Купили бы ПВХ-"гофру" без протяжки - продажная длина 1 метр.
Здесь не про цвет разговор идет, а про материал, который не годится для прокладки в жилом фонде.

Цвет меня не волнует, купил потому что в бухте 30м, а пвх по 100метров. Мне было нужно 13 метров.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Monax написал :
Полиэтилен низкого давления

Это понятно, что полиэтилен НД, но вам он именно цветом приглянулся? Сертификат-то пожарный вы посмотрели на эти трубы перед покупкой, чтобы в жилье использовать?

юра Т написал :
ПНД ?

Полиэтилен низкого давления

юра Т написал :
ПНД ?

А она лучше чем гофра,нет ребер.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

юра Т написал :
ПНД ?

У меня тоже этот же вопрос появился ...

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

Monax написал :
Гофра ПНД уже лежит.

ПНД ?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

есть ещё стяжки с кольцами, площадки + стяжка, и перфолента...

avmal написал :
Проще их называть дюбель-хомутами - так понятнее будет.

Почему их у нас нет?Пользуюсь обычными ударными дюбелями 6*40 и кусок провода 1.5(1) мм.кв.-тараканы называются.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Vlad(kam) написал :
все кабеля и в штробах и без них крепил на УВешках(UV),

Проще их называть дюбель-хомутами - так понятнее будет.

Регистрация: 06.10.2007 Ростов-на-Дону Сообщений: 124

Monax написал :
На днях буду тянуть кабель от щитка к водонагревателю, протяну скорее всего в гофре, вопрос такой, как лучше крепить гофру в стене? Стена бетонная.

Мне электрик все кабеля и в штробах и без них крепил на УВешках(UV),
(на фотографии белая), имеют различные размеры в диаметре,
когда удобно и большая,а когда и маленькая..
Ради прикола(засомневавшись в таком креплении)
мне устроили проверку и дали возможность
вытащить руками без кабеля такой зажим - я не смог это сделать
при всех попытках....

Крепить гофру лучше конечно крепежом -клипсой ..
Однако именно для гофры (точно не могу вспомнить маркируется она так или нет),но в свое время брали клипсы фирмы рувинил - оказались для труб =) (как результат гофру не натянуть по "струнке") ...

ВТБ! написал :
Не лучше в коробе? Пыль с гофры вытирать не надо будет...

Гофра ПНД уже лежит.

Monax

Не лучше в коробе? Пыль с гофры вытирать не надо будет...

для гофры есть специальные скобы (для каждого диаметра) типа как для пластиковых труб водопровода

avmal написал :
Не совсем понятно - открыто потянете по стене или под штукатурку?

открыто

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Monax написал :
как лучше крепить гофру в стене?

Не совсем понятно - открыто потянете по стене или под штукатурку?

На днях буду тянуть кабель от щитка к водонагревателю, протяну скорее всего в гофре, вопрос такой, как лучше крепить гофру в стене? Стена бетонная.