водонагреватель проточный 5.3 квт ПОЛЯРИС. модель Mercury 5,3 QD
попутно:
а) прочитал здесь, что проблематично найти ДИФ на 32А и, одновременно, Id= 10 ма ( есть ли такие в продаже и какую посоветуете модель?), или лучше простой автомат 32А + УЗО 10 ма ставить?
б) какой провод на 4 мм кв. лучше взять в паре с 32А ДИФ ( или автоматом 32А+УЗО) или хватит на 2.5 мм. кв?
согласно приведенным тут данным:
в) Запитать хотел было от щитка - но там мало места - все плотно утыкано автоматами, а уж ДИФ- тем более не впихнуть, поэтому рассматриваю вариант от розетки электроплиты.
ass написал :
какой провод на 4 мм кв. лучше взять в паре с 32А ДИФ ( или автоматом 32А+УЗО) или хватит на 2.5 мм. кв?
По ссылке не таблица, а хрень какая-то.. сорри.
Д.б. - При 5,3 кВт, ток 24А. На пределе АВ25А и кабель 3х2,5. Для спокойной жизни 3х4
ass написал :
в) Запитать хотел было от щитка - но там мало места - все плотно утыкано автоматами, а уж ДИФ- тем более не впихнуть, поэтому рассматриваю вариант от розетки электроплиты.
Неверное решение. Применимо, если только сможете обеспечить неодновременное включение, напр., с пом. реле приоритета.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Я хотел вообще еще одну розетку , аналогичную той, что у плиты, на кухне сделать через ДИФ. Проводку в ванную сделать проводом NYM 3x3,5 мм.кв, и включать нагреватель только на время пользования душем.