Подскажите почему может искрить УЗО при включении нагрузки.
Узо - АВВ F 386 на 30 мА.
К нему подключен насос и микроволновка.
При нажатии теста Узо срабатывает
При подключении нагрузки начинается искрение под зажимным болтом фазы.
Может быть Узо АВВ бракованным.
Рядом стоит ещё одно Узо АВВ серии 202 на 10мА (стиралка, водонагреватель) всё работает.
Ставил один электрик.
Kamikaze написал :
Винт нормально затянут? Провод правильно вставлен в клемму? Сколько проводов вставлено в клемму?
__________________
Затянуто вроде нормально,хотя винт уже пригорел и не проворачивается.
Мне интересно сталкивался кто нибудь с браком в этой марке (покупал в серьезном магазине, но не фирменном).
Это Узо уже убито - думаю купить серии 202 с таким же номиналом и поставить заново.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.