Уважаемые форумчане!

нужен ваш совет.

В выходные установил себе с помощью слесарей водонагреватель (electrolux sl 50), все работает, все хорошо.

какие остались вопросы после установки:

1) мне не был установлен "кран" для слива воды, сливать через клапан неудобно, да и сломать, как мне кажется, можно. какой нужно ставить кран, какая должна быть конструкция? куда сливать и т.д.???
2) из клапана при нагреве воды (в следствии расширения, как я понимаю) течет (капает) вода, как ее отводить от клапана, кто как это решает?

подобная схема как у меня подключена , по смыслу все тоже самое, только нет крана.

midel, в схеме (по Вашей ссылке) этот кран есть - что мешает повторить кострукцию? Куда сливать - завист от ситуации. У меня вот водогрей рядом с унитазом, поэтому вопрос решается легко.
Про отвод воды из клапана - самое простое решение это сифон (да хоть самый обычный, от раковины, если место позволяет); выход сифона - в канализацию.

Регистрация: 19.05.2008 Жуковский Сообщений: 38

у меня тоже над унитазом висит.

повторить конструкцию я хочу, только не понимаю какой кран ставить, прошу совета.

про сифон не очень понимаю, как его навесу можно установить, да и эстетика как-то не очень. или может я не понимаю?

в идеале чтобы вся "лишняя" вода поступала в канализацию, видимо?

midel написал :
1) мне не был установлен "кран" для слива воды, сливать через клапан неудобно, да и сломать, как мне кажется, можно. какой нужно ставить кран, какая должна быть конструкция? куда сливать и т.д.???
2) из клапана при нагреве воды (в следствии расширения, как я понимаю) течет (капает) вода, как ее отводить от клапана, кто как это решает?

Я у себя сделал сливной кран параллельно клапану. Т.о. сливаю воду как захочу - хоть через смеситель на кухне, хоть через смеситель в ванной. Получился как-бы резервный запас воды 100л.

не должна она постоянно капать, конструкция обратного клапана такова, что излишки давления он сбрасывает обратно в холодную магистраль, а предохранительный клапан срабатывает только в исключительных случаях.

Регистрация: 19.05.2008 Жуковский Сообщений: 38

hand написал :
параллельно клапану. Т.о. сливаю воду как захочу - хоть через смеситель на кухне, хоть через смеситель в ванной. Получился как-бы резервный запас

у меня из предохранительного клапана капает (начинает капать, когда вода нагрелась и расчширилась, т.е. таким бразом удаляются излишки воды из бака).
12 этаж 14 эт. дома.
слесаря сказали, что давление у нас нормальное.
может у меня неисправен клапан? как это проверить?

воду я так же сейчас сливаю через клапана, что не есть видимо гут, да?

midel написал :
может у меня неисправен клапан? как это проверить?

Заменой. (оговорюсь, что я не профессионал, просто у меня ничего из предохранительного клапана не бежит). И клапан у меня без возможности слива (такой был в комплекте).

Регистрация: 19.05.2008 Жуковский Сообщений: 38

вот инструкция моего водонагревателя со схемой подключения -
~200 кб PDF

Да, судя по инстукции у вас должно капать. Выход один - сифон и в канализацию.

Регистрация: 19.05.2008 Жуковский Сообщений: 38

hand написал :

я не понимаю, как можно приспособить сифон?
может есть альтернатива?

Сифон сифону рознь. В простейшем случае сифон это сложенная буквой И трубка, скрепленная двумя хомутами.

Регистрация: 19.05.2008 Жуковский Сообщений: 38

А зачем сифон, почему просто трубку не пустить в канализацию?

Чтоб был водяной клапан (как-то так) и из канализации ничего в предохранительный клапан не проникло.

Регистрация: 19.05.2008 Жуковский Сообщений: 38

а, идею понял.
только "хватит" ли этого водяного клапана, чтобы канализационная вода вверх по трубам не пошла? проблему запаха водяной клапан решает, но не поступление жидкоости, ИМХО

Проблему запаха и надо решать. Кто знает какие там газы по каналии блуждают? Проберутся к вам в клапан, сконденсируются в нем, да и разъедят его нафиг.

Регистрация: 19.05.2008 Жуковский Сообщений: 38

понял.

блин, вроде изучал "нагреватели", выбрал хороший, но теперь этот гемор со сбором воды из клапана(

это мне так повезло?

Да, со слесарем. У вас в инструкции ведь русским по белому написано, что излишки воды в вашей модели сбрасываются не в холодную магистраль, а через предохранительный клапан. Почему приглашенный вами слесарь не решил проблему отвода ее в канализацию - вот в чем вопрос.

Регистрация: 19.05.2008 Жуковский Сообщений: 38

вот такие местные слесари, деньги берут хорошие, а сами могут делать на уровне "тупило и долбилово"

midel, вряд ли hand прав в том, что излишки давления (при нагреве воды) должны стравливаться обратно в систему ХВС. Представьте бак литров на 200, и короткие тонкие трубы ХВС в квартире... Кто поручится, что бойлер не создаст аварийного давления? Как раз для этого и ставится предохранительный клапан...
Что касается слива... Я соглашусь, что "бяка" из канализационной воды вполне может подняться по влажным трубам сифона. Поэтому, если капает несильно - пластиквая бутылка. Если ее поставить в теплое место (рядом сос тояком ГВС, например), то за ночь все "накапшее" вполне может испариться.
А про бойлер и слив... Ну да, хороший Вы выбрали. Но ведь чудес в технике не бывает - расширяющуюся воду нужно куда-то девать. Будь это "нонейм" из Китая, или Электролюкс... Кстати, есть вариант ваяния расширительного бачка - поищите поиском. Возможно, этот вариант Вам понравится.

Регистрация: 19.05.2008 Жуковский Сообщений: 38

Новосёл написал :
слива... Я соглашусь, что "бяка" из канализационной воды вполне может подняться по влажным трубам сифона. Поэтому, если капает несильно - пластиквая бутылка. Если ее поставить в теплое место (рядом сос тояком ГВС, например), то за ночь все "накапшее" вполне может испариться.

по поводу давления и я так думал, не зря же они обязывают оставлять 2 см "воздуха" - именно для сброса лишнего давления в атмосферу, а не в трубы:-)

про бутылку - тоже думал, видимо прийдется экспериментировать сколько пообъему будет натекать.

про расширительный бачок почитаю, спасибо.

еще вопрс, накоторый никто не отреагировал: КАКОЙ КТО КРАН СТАВИТ ДЛЯ ПОЛНОГО СЛИВА ВОДЫ (ЕСЛИ НЕ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДОЛГО) И КУДА СЛИВАЮТ? ПРОСТО В УНИТАЗ "ПО ТРЕБОВАНИЮ" ИЛИ СТАЦИОНАРНО ДЕЛАЮТ?

Новосёл написал :
вряд ли hand прав в том, что излишки давления (при нагреве воды) должны стравливаться обратно в систему ХВС. Представьте бак литров на 200, и короткие тонкие трубы ХВС в квартире... Кто поручится, что бойлер не создаст аварийного давления? Как раз для этого и ставится предохранительный клапан...

Я по-моему не говорил, что предохранительный клапан не нужен. Я говорил что у меня конструкция ОБРАТНОГО КЛАПАНА такова, что излишки давления сбрасываются обратно в систему ХВС. А предохранительный клапан - он и в Африке предохранительный клапан (только у меня без возможности ручного слива).

Регистрация: 19.05.2008 Жуковский Сообщений: 38

hand написал :
говорил, что предохранительный клапан не нужен. Я говорил что у меня конструкция ОБРАТНОГО КЛАПАНА такова, что излишки давления сбрасываются обратно в систему ХВС. А предохранительный клапан - он и в Африке предохранительный клапан (только у меня без возможности ручного слива).

Получается крайне опасная ситуация, если сбрасывать излишки давления обратно же в ХВС, ИМХО.

Может и рвануть!?

В систему ХВС сбрасываюся "небольшие" излишки. А чтоб не рвануло - предохранительный клапан. На цифрах, к сожалению, не могу (что при каком давлении срабатывает).

Извините, если кого обидел...
А про клапан можно и не гадать; в мануале ясно написано, что если в системе ХВС больше 5 кг/см2, то требутся редуктор - значит, прежохранительный клапан из комплекта бойлера отрегулирован на "несколько меньше, чем 5".

Что касается вопроса про кран - да ставьте любой надежный. Себе вот во всем новострое Бугатти установил; это, разумеется, не единственный вариант, но у меня вот так.

Вот как я у себя сделал.

А вот как у меня сделано. Интересующий участок - в правом вернем углу фотки (там выше - бойлер подвешен). Состояние полусобранное (видно, что слива с группы безопасности (кстати, это SV EX от Штибеля) пока нет), но суть понять можно. Как и то, что в итоге "халявные" краны будут заменены на Бугатти.

Регистрация: 19.05.2008 Жуковский Сообщений: 38

спасибо всем!!!

завтра выложу свою фотку.

Регистрация: 26.02.2006 Волгоград Сообщений: 159

Тут разговаривал со слесарем насчёт установки водогрея. Он сказал, что предохр.клапан, идущий в комплекте, вообще можно не ставить. Т.е. ставишь краны перед входом в водогрей на хол. и гор. воду. Потом, когда нужно воспользоваться - перекрываешь вход от стояка ГВС, открываешь оба крана на водогрей и пользуешься. Якобы такая система стоит и нормально работает уже в нескольких квартирах. Что-то терзают меня сомнения...

Регистрация: 19.05.2008 Жуковский Сообщений: 38

Sergei SV написал :
разговаривал со слесарем насчёт установки водогрея. Он сказал, что предохр.клапан, идущий в комплекте, вообще можно не ставить. Т.е. ставишь краны перед входом в водогрей на хол. и гор. воду. Потом, когда нужно воспользоваться - перекрываешь вход от стояка ГВС, открываешь оба крана на водогрей и пользуешься

"жахнуть" может или водогрей или трубы от большого давления, ИМХО.

Sergei SV, видимо, этот слесарь привык, что давление в стояках 1 атм Тогда, действительно - водогрей (без всяких "лишних деталей" типа группы безопасности ) при нагреве воды поднимет давление в ХВС, но до аварийных значений может не довести.

2Sergei SV, вот из-за таких слесарей водогреи и рвутся.
Вода - она ж расширяется при нагревании, а выдавить её обратно в холодную трубу не всегда возможно. Хотя бы из-за обратного клапана (в счётчике или отдельно стоящего).