Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 16.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 61
#728353

Всем привет!

Подскажите пожалуйста можно ли размещать электрический щиток рядом со стояками ХВС, ГВС и канализации? Расположение щитка (ширина 12 модулей, высота 2 или модуля) - 0,5 метра по горизонтали от стояка - и влево; 1,5 метра от пола - и вверх. Под щитоком - до уровня 0,8 метра коллекторная группа. Рядом справа от щитка - Бойлер на 30 литров. Провода от щитка идут вниз, по стене и в пол. Проходят мимо коллекторной группы.

Подскажите можно ли так сделать?
С уважением, Эдуард.

Регистрация: 25.12.2007 Москва Сообщений: 106

2hapedu0
Выдежка из ПУЭ
................................
7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления.
ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.

А разве квартирный щиток является ВУ, ВРУ или ГРЩ?
Большинство квартирных щитков, кстати, IP30 или 40.

В туалете, тем не менее, я бы не рискнул щитки ставить. Протечки по стояку - дело не такое уж и редкое, да и с коллектора трубку может сорвать. Всё-таки лучше в гарантированно сухом месте...

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Threepwood написал :
А разве квартирный щиток является ВУ, ВРУ или ГРЩ?

Ну хоть какой-то ориентир...

Threepwood написал :
Большинство квартирных щитков, кстати, IP30 или 40.

Т.е. без защиты от воды.

Threepwood написал :
В туалете, тем не менее, я бы не рискнул щитки ставить. Протечки по стояку - дело не такое уж и редкое, да и с коллектора трубку может сорвать. Всё-таки лучше в гарантированно сухом месте...

Полностью поддерживаю.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Еще...

ПУЭ-7 написал :
7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.
Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 25.12.2007 Москва Сообщений: 106

Threepwood написал :
А разве квартирный щиток является ВУ, ВРУ или ГРЩ?

mmk написал :
7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления.
ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.

7.1.7. Квартирный щиток — групповой щиток, установленный в квартире и предназначенный для присоединения сети, питающей светильники, штепсельные розетки и стационарные электроприемники квартиры.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Threepwood написал :
А разве квартирный щиток является ВУ, ВРУ или ГРЩ?

По большому счету квартирный щиток можно отнести к ВРУ, но можно и к распределительному пункту.

mmk написал :
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться ...

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Есть!

ПУЭ-7 написал :
7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 25.12.2007 Москва Сообщений: 106

2Kamikaze
Кстати в вопросе не было назначения помещения. А стояки могут проходить и в кухне.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

mmk написал :
Кстати в вопросе не было назначения помещения. А стояки могут проходить и в кухне.

Да. Но стояк канальи на кухне это жестко. Да и бойлеры все больше в с/узлах модно вешать.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

2mmk, оп-па! Т.е. получается, тот же ABB Unibox с IP40 в коридоре повесить нельзя?
Это же "вне электрощитовых помещений", и степень защиты ниже 31 (по защите от воды ниже).

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

mmk написал :
А стояки могут проходить и в кухне.

Могут. Только трубы водоснабжения и канализации вряд ли находятся дальше одного метра от стояка.

Регистрация: 25.12.2007 Москва Сообщений: 106

Threepwood написал :
2mmk, оп-па! Т.е. получается, тот же ABB Unibox с IP40 в коридоре повесить нельзя?
Это же "вне электрощитовых помещений", и степень защиты ниже 31 (по защите от воды ниже).

Если это квартирный щиток, то получается по ПУЭ - нельзя.

Kamikaze написал :
Но стояк канальи на кухне это жестко.

Нормально. У нас в половине квартир в доме по двойному комплекту стояков: в туалете и в кухне. Они в противоположных концах квартиры.

Регистрация: 16.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 61

Прошу прощения, не указал помещение - это кухня. Стояки канализации и ХВС-ГВС располагаются в одном месте. У нас ещё и ливневая канализация в ванной, причем в "самом удобном" месте. Увы.

В общем, если правильно понял, то щиток ставить так нельзя. Даже если все - трубы, коллекторная группа и щиток будут в шкафу, внутри которого все отделено перегородками (полочками).
Все правильно? Жаль.

С уважением, Эдуард.