Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 07.05.2008 Днепропетровск Сообщений: 1148
#728412

Суть вопроса в следующем.

Хочу сэекономить деньги на трехпроводной жиле.

То есть:
из щитка у меня отдельно выходит две магистрали на свет и 4 на розетки.
так вот эти две магистрали на свет я хочу протянуть 2-х проводным кабелем, а в дальнейшем если понадобится, земляной провод кинуть на светильник, взять его из трехпроводного кабеля, который идет на розетки.
Можно ли так делать?
Или я обязательно должен тянуть отдельно земляной провод от щитка?
И можно ли вообще от считка тянуть лишь ОДНУ трех проводную магистраль, а земля потом от нее раздать на все остальные???

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Вообще то это в электрику, но всё же: пожаробезопасность снижается. Так неположено делать, а если и делать, то кабелем не менее 4 квадрата... так что много не сэкономите. В щитке этажном поставьте один АВ, толстый вводной, ржавый(для эстетики) квартирный щиток, в котором куча АВ и хотя бы несколько УЗО.

fox.msc написал :
И можно ли вообще от считка тянуть лишь ОДНУ трех проводную магистраль, а земля потом от нее раздать на все остальные???

запрещено.

Регистрация: 07.05.2008 Днепропетровск Сообщений: 1148

dinamit007 написал :
Вообще то это в электрику, но всё же

ага.... уже заметил....

fox.msc написал :
Хочу сэекономить деньги на трехпроводной жиле.

Не так уж много и сэкономите...

fox.msc написал :
Можно ли так делать?

Нет, нельзя. Все линии должны быть трёхпроводные и объединять защитные проводники нельзя.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 07.05.2008 Днепропетровск Сообщений: 1148

sergey_sav написал :
Нет, нельзя. Все линии должны быть трёхпроводные и объединять защитные проводники нельзя.

даже если сечение провода 4кв.мм

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

fox.msc написал :
даже если сечение провода 4кв.мм

Даже, если сечение провода 25 квадратов.

Регистрация: 07.05.2008 Днепропетровск Сообщений: 1148

все... понял!