Разводка,есть-ли замечания ?
Спасибо.

Замечаний нет. Хотя вроде байпас на горячем стояке заузили. Какой диаметр стояка и какой у байпаса?

вопросы есть а что за двойные переходники у коллекторов? на что собирались латунные фитинги. что управляет сервокранами?

Всё красиво сделано, но если хотите замечания, пожалуйсто.

  1. По требованию Мосводоканала, между фильтром и водомером не должно быть никаких лишних соединений, тем более на Американках.
  2. Самопромывной фильтр ГВС скрыт за разводкой. То есть стоит в труднодоступном месте.

ty-lev написал :
Самопромывной фильтр ГВС скрыт за разводкой. То есть стоит в труднодоступном месте.

Да согласен. Фильтр практически недоступен.

wall_design написал :
Да согласен. Фильтр практически недоступен.

А что, с первым замечанием не согласен?

BECHA написал :
а что за двойные переходники у коллекторов? на что собирались латунные фитинги. что управляет сервокранами?

американки FAR ,что бы соединение было разъемным,латунный переходник на 1\2 и трубы REHAU STABIL,НЕПТУН.

ty-lev написал :

  1. По требованию Мосводоканала, между фильтром и водомером не должно быть никаких лишних соединений, тем более на Американках.

а обратный клапан?

ty-lev написал :

  1. Самопромывной фильтр ГВС скрыт за разводкой. То есть стоит в труднодоступном месте.

фото немного искажает,доступ более-менее есть,по другому не получалось-люк итак 60 на 60 см

B1 написал :
есть-ли замечания ?

По логике,грязевик надо было ставить после зонника,т.к. это тоже элемент ненадежности.
Фильтр горячий неудобно расположен...
Но в общем-хорошо.

wall_design написал :
Хотя вроде байпас на горячем стояке заузили. Какой диаметр стояка

отвод от стояка был сделан из ПП 1\2,решил не менять(поменял только кран),после счетчика переход на 3\4

B1 написал :
а обратный клапан?

А обратный клапан устанавливают после водомера.

B1 написал :
по другому не получалось-люк итак 60 на 60 см

Либо коллектор ГВС крепить ближе, чем коллектор ХВС. Либо коллектор ХВС делать чуть ниже коллектора ГВС. Хотя Вам виднее, по фото действительно не всё видно.

ty-lev написал :
А что, с первым замечанием не согласен?

По первому ничего сказать не могу. Не знаю есть такое требование или нет.

B1 написал :
отвод от стояка был сделан из ПП 1\2,решил не менять(поменял только кран),после счетчика переход на 3\4

Я по байпас спрашивал. Он вроде тоже 1/2, а стояк дюймовый. Получается сильное заужение...

А что за трубы идут от коллетора до точек? (на вид не могу определить)

а чем коллектора закреплены?

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

а сбоку это вентканал чтоли, в пенофоле весь?

ДОКА написал :
По логике,грязевик надо было ставить после зонника,т.к. это тоже элемент ненадежности.

В руководстве по монтажу к Нептуну рекомендуют устанавливать после грязевика, так как работоспособность девайса резко падает без фильтра.
А система Рехау РЕХ-a хороша, мечтаю освоить

Гвоздь написал :
В руководстве по монтажу к Нептуну рекомендуют устанавливать после грязевика, так как работоспособность девайса резко падает без фильтра.

А причем здесь нептун со своими клапанами?Здесь фаровские зонники стоят,им фильтр не нужен.

Гвоздь написал :
А система Рехау РЕХ-a хороша, мечтаю освоить

На самом деле,для коллекторного водопровода у нее нет особых преимуществ.

freetron написал :
А что за трубы идут от коллетора до точек?

Rehau RAUTITAN

ДОКА написал :
А причем здесь нептун со своими клапанами?Здесь фаровские зонники стоят,им фильтр не нужен.

Да, это я не подумавши

ДОКА написал :
На самом деле,для коллекторного водопровода у нее нет особых преимуществ.

Давно еще, лет пять назад, в ДонСтроевских домах наблюдал отопление такой системой, то есть они дома сдавали и по квартирам отпление от застройщика такое было., тогда не знал, что за она, но по ощущениям - надёжная система.

Гвоздь написал :
надёжная система

Да,надежная.Но на центральное отопление я ее все равно бы не ставил...

На фото: промежуточный этап монтажа; и разводка водоснабжения второго стояка.

dinamit007 написал :
а сбоку это вентканал чтоли, в пенофоле весь?

да,звукоизолирован в какой-то степени.

сансэй написал :
а чем коллектора закреплены?

на фото промежуточного монтажа видно,по-моему надежно.

wall_design написал :
Я по байпас спрашивал. Он вроде тоже 1/2, а стояк дюймовый. Получается сильное заужение.

имеете ввиду отводы на ПС,это так было изначально,ничего не менял(обращаться к местным сантехникам по работе с ПП не решился,а дергать мастеров по мелочам-не реально)?
ПС установлен электрический, отводы на ПС не используются.Вот думаю,может соединить их
металлом на 1 дюйм и открыть краны?

ДОКА написал :
Да,надежная.Но на центральное отопление я ее все равно бы не ставил...

REHAU STABIL только на водоснабжение .

ДОКА написал :
По логике,грязевик надо было ставить после зонника,т.к. это тоже элемент ненадежности.

Точно,ошибся.

ДОКА
Отдельное СПАСИБО за помощь!

B1 написал :
REHAU STABIL только на водоснабжение

Кто Вам это сказал?

спосибо за своевременный промежуточный монтаж

по поводу труб и особенно соединений, фуфло

ДОКА

Rehau RAUTITAN

Спасибо! А то аж интересно стало, очень на стальные похожи, и соединение очень похоже на обычную муфту.

ДОКА написал :
Кто Вам это сказал?

Конечно.Не правильно выразился-имел ввиду,что я ставил только на водоснабжение.

сансэй написал :
по поводу труб и особенно соединений, фуфло

Если Вы про REHAU STABIL, то не согласен.

И все таки про отводы на ПС,стоит ли соединить их и открыть краны, таким образом убрав
нагрузку на пол-дюймовую ПП-трубу?

B1 написал :
На фото: промежуточный этап монтажа; и разводка водоснабжения второго стояка.

Хорошо, что прислушиваетесь к критике и делаете выводы.

B1 написал :
И все таки про отводы на ПС,стоит ли соединить их и открыть краны

Если так сделано по проекту, думаю не обязательно. Но хуже из за этого не будет.

ty-lev написал :
Если так сделано по проекту

По проекту все-таки наверное должен быть полотенцесушитель. А так получается весь стояк заужен.