К дому от ВЛ подведен СИП 2х16.
От СИП через прокалывающие зажимы отходит NYM 3х6.
NYM проложен в гофротрубе по стене дома до коробки закрепленной на стене на улице.
В коробке c участка кабеля NYM снята внешняя изоляция, провод L без разрыва проходит через коробку, провод PEN разрывается и подсоединяется к шине, так же к шине через соединительный проводник присоединяется металлическая полоса ЗУ.
От шины отходит провод PE и провод N.
Кабель NYM выходит из коробки и прокладывается до места ввода в дом в гофротрубе.
Далее внутри стены по дому до щитка счетчика в металлической гофре.
В коробке c участка кабеля NYM снята внешняя изоляция, провод L без разрыва проходит через коробку, провод PEN разрывается и подсоединяется к шине, так же к шине через соединительный проводник присоединяется металлическая полоса ЗУ.
Установить во ВРУ кроме шины PE автомат с числом полюсов от одного до трёх или рубильник с плавкой вставкой на фазе.
SUBADAR написал :
Втомат на два полюса будет ставиться перед чсетчиком в отдельном пломбируемом щитке счетчка
В этом случае во внешнем ВРУ желательно установить или плавкую вставку, или автомат большего номинала для защиты кабеля ввода. До автомата сечение проводников уменьшать нельзя.
Если местный энергосбыт будет категорически возражать против ВРУ на внешней стене, тогда тяните 2*10 и проводник от заземлителя до щитка со счётчиком.
Понятно
Тогда еще вопрос
Можноли использовать на улице пластиковую гофру
и Можно ли полсу ЗУ идущую по стене протащить в гофре (желательно пластиковой)