Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#730646

Что посоветуете.
Проблема вот в чём.
Есть трёхфазное электроснабжение загородного дома.
очень часто стали происходить пофазные скачки напряжения.
Что можно предпринять с технической точки зрения?
Всем спасибо.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2633

реле перенапряжения какое-нибудь

Реклама
Щиты пласт. 4 мод. в ЭТМ от 102 р.

1130 моделей щитов от 1 до 140 модулей ведущих производителей в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

belkin написал :
Что можно предпринять с технической точки зрения?

А какие цели?

1) Защита техники от длительного перенапряжения/недонапряжения путём отключения?
2) Бесперебойное энергоснабжение всех потребителей?
3) Бесперебойное энергоснабжение части однофазных потребителей?

Реле перенапряжения это не интересно, оно просто будет отрубать и всё.
А мне хоца что-то вроде стабилизатора.

Уважаемый ВТБ!
Из вашего списка хотелось бы реализовать №2

belkin

Трехфазный симметрирующий трансформатор.
Трёхфазный стабилизатор.

А если чуть-чуть по подробнее.
Что за транс и стабилизатор.
Где их посмотреть и как включается в схему.
Спасибо

belkin

Просто для примера - первое, что поисковик нашёл.

спасибо.
Мля скока денег надо!!!!!!!!!!!!

belkin написал :
скока денег

Зависит от мощности и бренда.

Судя по вашим ссылкам то мощности уже достаточно, без бренда. На хорошую сумму уже.

Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.

Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

belkin

Из чайной страны подешевле, авось.
Можно выделить критичных однофазных потребителей и использовать менее мощный транс с трёх фаз на одну.