Идея максимально секционировать освещение неплоха, но! если выбьет вводное УЗО, все равно вся квартира погрузится во мрак.
Я бы предпочел заменить 4 автомата 6А одним (ну двумя ) 10А и поставить еще одно УЗО (можно попроще) чисто на освещение, а имеющееся 40А/30мА - использовать чисто на розетки залы.
Когда с одного УЗО питается одна линия - АВ 1р+Н не актуальны, достаточно 1р.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Еще на ввод лучше автомат 2р - пусть защита будет на обоих проводах, мало ли какой вася где-то перекинет местами ноль с фазой. Да и изоляция между полюсами понадежней...
Два УЗО 10мА можно оставить как есть - под УЗО 30мА (для дублирования защиты), а можно вынести напрямую под счетчик.
И еще... есть определенная вероятность ложных сработок УЗО 10 мА от пусковых токов холодильника...
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Пожалуй...
Тогда можно просто убрать одно УЗО 10мА и повесить кухню и залу на имеющееся 40/0,03.
Или запитать розетку холодильника от линии розеток залы.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
А теперь вам хорошо бы определиться с элементной базой. Хорошо бы использовать серию Legrand DX, у которой автоматы 1Р+N занимают один модуль, но у этой серии нет УЗО 25А 1-мА. Я думаю, что ничего страшного не случится, если вместо УЗО 25А будет использовано на 16А. Или диффавтомат 16А 10мА, но это уже подороже.
сейчас просмотрел прайс магазина,серия Legrand DX имееться(было бы только в наличии),с утра поеду покупать с учетом последних замечаний.Kamikaze и avmal большое спасибо.