#732041

Собственно вопрос. В ванну заходит кабель ВВГ 3*1.5. Как лучше подключить бойлер? Сделать розетку, а бойлер подключить шнуром типа ПВС? Или напрямую ВВГ подключить к колодкам бойлера?
Вопрос интересен с точки зрения "нужно ли лишнее возможно слабое и опасное место в ванной - розетка?". И еще, как многожильный кабель ПВС зажать в колодках, что на рисунке?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

alexander_ua написал :
Сделать розетку, а бойлер подключить шнуром типа ПВС? Или напрямую ВВГ подключить к колодкам бойлера?
Вопрос интересен с точки зрения "нужно ли лишнее возможно слабое и опасное место в ванной - розетка?".

Этот вопрос каждый решает сам для себя Розетку можно будет использовать еще для стиралки, фена и т.п. Еще можно будет выключать бойлер с ВИДИМЫМ разрывом цепи для максимально безопасного купания. По всем остальным статьям вариант без розетки предпочтительней.

alexander_ua написал :
И еще, как многожильный кабель ПВС зажать в колодках, что на рисунке?

Опрессовав его втулочным наконечником.

Можно обжимать и пассатижами - винт дожмет, если что.

Но не облуживать!

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
Этот вопрос каждый решает сам для себя Розетку можно будет использовать еще для стиралки, фена и т.п. Еще можно будет выключать бойлер с ВИДИМЫМ разрывом цепи для максимально безопасного купания. По всем остальным статьям вариант без розетки предпочтительней.

Стиралка стоит в кухне, а для фена есть другая розетка, в которую обычно включен электрополотенцесушитель. К тому же розетке если будет, то в таком месте, куда включать что-то еще будет неудобно.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Тогда нафиг розетку, ИМХО.

alexander_ua написал :
а для фена есть другая розетка, в которую обычно включен электрополотенцесушитель

С УЗО?

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

alexander_ua

Если сомнений в заземлении (занулении) нет (новый дом/реконструкция/старый с электроплитами и исправным стояком), тогда, наверное, без розетки безопаснее.

Kamikaze написал :
С УЗО?

С другим УЗО?

alexander_ua

ДСУП в ванной комнате выполнена?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

А еще такой вопрос: бойлер будет подключен трехпроводкой? К чему подключен третий провод?


Ну вот опять

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
С УЗО?

Неа. Фен правда мы в нее тоже не включаем

ВТБ! написал :
ДСУП в ванной комнате выполнена?

Шо воно таке?

Kamikaze написал :
А еще такой вопрос: бойлер будет подключен трехпроводкой? К чему подключен третий провод?

Один провод - фаза, второй - ноль, третий - подключен к корпусу этажного щитка.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

alexander_ua написал :
третий - подключен к корпусу этажного щитка.

Каковы сечение проводов стояка (особенно нулевого провода) и способы соединения магистральных проводов с щитками?

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

alexander_ua написал :
Шо воно таке?

посты 11-12.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

alexander_ua написал :
Неа.

Тогда это отличный повод поставить в ванной розетку, защищенную УЗО, аннулировав имеющуюся.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
Каковы сечение проводов стояка (особенно нулевого провода) и способы соединения магистральных проводов с щитками?

Точно не скажу, навскидку алюминий милиметров около 8 сечением, остального не знаю.

ВТБ! написал :
ДСУП в ванной комнате выполнена?

Не выполнена.

Kamikaze написал :
Тогда это отличный повод поставить в ванной розетку, защищенную УЗО, аннулировав имеющуюся.

Оставим имеющуюся розетку в покое, сейчас ведь речь не о ней.

alexander_ua написал :
алюминий милиметров около 8 сечением

Милиметры квадратные или погонные?

В худшем случае УЗО, двухпроводка - и выключать из розетки, когда надо принять душ.

ВТБ! написал :
Милиметры квадратные или погонные?

Квадратные

ВТБ! написал :
В худшем случае УЗО, двухпроводка - и выключать из розетки, когда надо принять душ.

Что подразумевает худший случай? А руки помыть - тоже выключать?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

alexander_ua написал :
Квадратные

Тогда 6 или 10. В любом случае мало

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

А отключать перед мытьем--все равно придется. Ведь в этом и реализуется важнейшее преимущество накопительного----абсолютная электробезопасность.

А трехпроводку,если дом без электроплит ,делать очень нежелательно.
Иначе в случае отгорания нуля---вынос потенциала по PE , а в ванной это очень опасно.
УЗО не спасет.

Еще плюс выделенной розетки -- можно при примитивном нагревателе (без электронного управления) за скромные 100-200р сделать электромеханический суточный таймер и начать экономить денюшки при наличии 2-тарифного счётчика. Правда, розетку лучше всё же не в ванной, а в более сухом помещении расположить. Например, на кухне.

Про экономию -- это не шутка. Я 2.5 года мыл ребенка почти ежедневно водой из водогрея, дык от перехода на двухтарифный счётчик и таймер расходы на электричество заметно уменьшились.

alexander_ua написал :
Квадратные

Двухпроводка (третью жилу отключить везде, оба конца), неэлектронное УЗО 10мА, розетка.

azus6 написал :
А отключать перед мытьем--все равно придется. Ведь в этом и реализуется важнейшее преимущество накопительного----абсолютная электробезопасность.

Нафига? Он сам отключается и включается когда ему надо. При правильном подключении - будет абсолютная электробезопасность.

Kamikaze написал :
Опрессовав его втулочным наконечником.

Можно обжимать и пассатижами - винт дожмет, если что.

Но не облуживать!

А почему не облуживать?

Я недавно сдавал электричество в офисе, там инспектору облуживание понравилось......

В.Р.

varem написал :
А почему не облуживать?

Плохо. Припой со временем "течёт". Подтягивать надо.
Да и муторно это - опрессовка быстрее, надёжнее, и не намного дороже. Прес клещи можно за 15 долл купить. А можно и дешевле, но без "трещётки".

Kamikaze написал :
Каковы сечение проводов стояка (особенно нулевого провода)

Рассмотрел коридорный щиток - провода не менее 5 мм в диаметре.

azus6 написал :
А трехпроводку,если дом без электроплит ,делать очень нежелательно.

Дом с электроплитами.

ВТБ! написал :
Двухпроводка (третью жилу отключить везде, оба конца), неэлектронное УЗО 10мА, розетка.

Не понимаю, чем третья жила может помешать?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

varem написал :
А почему не облуживать?

Ибо

Smily написал :
Плохо. Припой со временем "течёт". Подтягивать надо.

На заводе у себя периодически меняю розетки и автоматы из-за выгорания клемм, к которым подключен облуженный ПВ-3.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

alexander_ua написал :
Дом с электроплитами.

Что-же сразу-то не сказали?
А то "восемь квадратов"...

ВТБ! написал :
Что-же сразу-то не сказали?
А то "восемь квадратов"...

Дом то с электроплитами, но в недалеком прошлом был общежитием и плиты стояли только на общих кухнях, электрику к которым тянули точно не из этих коридорных щитков...

azus6 написал :
А трехпроводку,если дом без электроплит ,делать очень нежелательно.
Иначе в случае отгорания нуля---вынос потенциала по PE , а в ванной это очень опасно.
УЗО не спасет.

Если можно, поясните пожалуйста более понятным для непосвященных языком! Что именно произойдет при отгорании нуля? И какого именно нуля? Моего в щитке?

alexander_ua написал :
Моего в щитке?

Совмещённого в стояке.

ВТБ! написал :
Совмещённого в стояке.

И что получим? Фазу на корпусе? Насколько вероятно такое отгорание нуля?

alexander_ua написал :
Насколько вероятно такое отгорание нуля?

В жилом доме с электроплитами маловероятно.
В доме с газовыми плитами и ветхим стояком весьма вероятно;
зависит, главным образом, от добросовестности обслуживающего персонала.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

alexander_ua написал :
Если можно, поясните пожалуйста более понятным для непосвященных языком! Что именно произойдет при отгорании нуля? И какого именно нуля? Моего в щитке?

См. тему .

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.