вопрос собственно в следующем:
Какую максимальную нагрузку можно давать на отвод, сделанный через следующую врезной зажим скочлок
Можно ли использовать такие зажимы для отвода розеток в квартире, если нельзя, то каким способом лучше всего делать отводы на розетки от магистрали?
Serganoid написал :
Какую максимальную нагрузку можно давать на отвод, сделанный через следующую врезной зажим скочлок
Так, там-же написанно:
Рекомендованная максимальная сила тока
для применений общего назначения: 1,5 мм2 – 15А, 2,5 мм2 –20 А.
2Smily
возможно я не совсем правильно выразился...
а сколько это будет в Ваттах? меня интересует не сила тока а "мощность" которую можно подключать через такой отвод.
1А*220В=220Вт
20А*220В=4400Вт
Serganoid написал :
а сколько это будет в Ваттах? меня интересует не сила тока а "мощность" которую можно подключать через такой отвод.
P=I*U. Однако, смею напомнить, что ограничивать потребление на линии вы будете автоматическим выключателем. И скорее всего это будет 16А для 2,5 кв и 10А для 1,5 кв.
radist написал :
1А*220В=220Вт
20А*220В=4400Вт
Справедливо для активной нагрузки (лампа накаливания, обогреватель...)
Для остальной нагрузки нужно учитывать косинус фи. (обычно 0.6 - 0.9)
Таким образом, допустимая активная мощность будет ниже.
2radist
спасибо! имено это я и хотел услышать!
а кто-нибудь пробовал эти зажимы в действии? насколько надежно их применение для прокладки проводки в квартире?
Я такие всегда использую в автоэлектронике, очень удобные разъёмы, правда недешёвые.
А что значит в ссылке фраза *для коммерческих применений* ?