3-х ком квартира 82 кв м., дом сталинка пятиэтажка, защитный ноль есть, стандартно у всех стоит входной автомат на 25А хотя у соседа двухполюсник на 40А.
вся сильная техника: СМ, ПММ, Эл. дух, гидромассаж на отдельных линиях. Посмотрите по схеме пожалуйста, посоветуйте.
Число УЗО избыточно (при такой малой мощности - 25А - достаточно 1-2 шт. на 40А/30мА).
Число автоматов - маловато (с точки зрения удобства), свет и розетки разделить бы на 2-3 автомата.
Ввод катастрофически мал для такого количества техники...
Может, подумать про реле приоритета? При перегрузках отключать теплые полы-вентиляторы-полотенчики?
Входное УЗО 100 мА - на лестнице будет? если его ставить, то лучше бы селективное (S), чтобы вышибало только УЗО на линии, а не всё сразу.
Линию под водогрей не хотите предусмотреть?
filvik написал :
остальное безопасности не добавляет, а даже
ухудшится.
А почему ухудшится безопасность от большего количества УЗО?
samokhin написал :
Посмотрите по схеме пожалуйста, посоветуйте.
Мне думается, что достаточно двух УЗО - 10мА на санузел и 40А 30мА на все остальное, включая освещение. А если еще и все автоматы после УЗО поставить одномодульные 1Р+N, то вообще лафа ...
Например...
УЗО 10 мА можно оставить как есть (для дублирования защиты) или вынести параллельно УЗЕ 30мА под счетчик. 25А/10мА найти непросто, обычно 16А/10мА.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
А гидромассаж совместно с теплым полом, полотенчиком и вентилятором нормально?
И еще если увеличить входной АВ до 40А, то общее Узо надо до 63А по уму и разделять СМ, ПММ и духовку?
samokhin написал :
Еще вопросик: могу ли я в моем случае поменять УЗО 25А на 16А?
Да, хотя в общем случае желательно ставить УЗО с запасом, но тут вариантов особо нет. Если есть возможность, желательно поставить после этого УЗО АВ 13А вместо 16.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
2filvik, и снова поясните. Вы хотите сказать, что если потребитель включён последовательно через два УЗО, скажем, 10 и 30 мА, то отключение произойдёт только при 30 мА утечки?
Threepwood написал :
2filvik, и снова поясните. Вы хотите сказать, что если потребитель включён последовательно через два УЗО, скажем, 10 и 30 мА, то отключение произойдёт только при 30 мА утечки?
В сети всегда присутствуют утечки- устройств, проводов.
Берем одно УЗО отнимем сумму утечек и имеем сработку при более
низком токе чем указано на УЗО.(т.е. грубо при 24мА). Вам в данном случае достанется не 30мА, а 24мА , а это уже совсем другой расклад.
И не 30мА, и не 24мА, и даже не 15мА, а столько, сколько достанется - в зависимости от напряжения и сопротивления.
Или речь таки о плавном нарастании утечки?