3-х ком квартира 82 кв м., дом сталинка пятиэтажка, защитный ноль есть, стандартно у всех стоит входной автомат на 25А хотя у соседа двухполюсник на 40А.
вся сильная техника: СМ, ПММ, Эл. дух, гидромассаж на отдельных линиях. Посмотрите по схеме пожалуйста, посоветуйте.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Число УЗО избыточно (при такой малой мощности - 25А - достаточно 1-2 шт. на 40А/30мА).
Число автоматов - маловато (с точки зрения удобства), свет и розетки разделить бы на 2-3 автомата.

если уменьшать кол-во УЗО, то как лучше их распределить?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Как минимум, можно смело отправить духовку в компанию СМ и ПММ.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

samokhin написал :
Посмотрите по схеме

Хватит двух на входе 40А на 30мА и санузел 25А на 10мА, остальное безопасности не добавляет, а даже
ухудшится.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Как распределить УЗО?
25А/10мА на санузел.
На все остальное либо одно УЗО 40А/30мА, либо УЗО на комнаты и свет + УЗО на кухню.

evgenygrig написал :
25А/10мА на санузел.
На все остальное одно УЗО 40А/30мА,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

отдельный С2 на звонок не помешает!

Ввод катастрофически мал для такого количества техники...
Может, подумать про реле приоритета? При перегрузках отключать теплые полы-вентиляторы-полотенчики?
Входное УЗО 100 мА - на лестнице будет? если его ставить, то лучше бы селективное (S), чтобы вышибало только УЗО на линии, а не всё сразу.

Линию под водогрей не хотите предусмотреть?

filvik написал :
остальное безопасности не добавляет, а даже
ухудшится.

А почему ухудшится безопасность от большего количества УЗО?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

samokhin написал :
Посмотрите по схеме пожалуйста, посоветуйте.

Мне думается, что достаточно двух УЗО - 10мА на санузел и 40А 30мА на все остальное, включая освещение. А если еще и все автоматы после УЗО поставить одномодульные 1Р+N, то вообще лафа ...

Я б на свет отдельное поставил - чтобы не оставаться без света при неисправностях.
К безопасности это, само собой, не имеет отношения.

Т.е. приблизительно так?
ЗЫ водлогрей не нужен т.к газовая колонка

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

samokhin написал :
Т.е. приблизительно так?

Например...
УЗО 10 мА можно оставить как есть (для дублирования защиты) или вынести параллельно УЗЕ 30мА под счетчик. 25А/10мА найти непросто, обычно 16А/10мА.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Threepwood написал :
Я б на свет отдельное поставил

В принципе, разумная мысль - можно освещение и под отдельное УЗО поставить, но боюсь, что это будет не совсем оправданная трата денег.

А гидромассаж совместно с теплым полом, полотенчиком и вентилятором нормально?
И еще если увеличить входной АВ до 40А, то общее Узо надо до 63А по уму и разделять СМ, ПММ и духовку?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

samokhin написал :
если увеличить входной АВ до 40А

Кто ж вам разрешит?

Если докуплю? Но пока спросил образно.

Threepwood написал :
А почему ухудшится безопасность от большего количества УЗО?

Поиск рулит, из одного УЗО вычтутся текущие утечки, а если много
УЗО то трах будет по мах. не у всех здоровье лошадиное.

Еще вопросик: могу ли я в моем случае поменять УЗО 25А на 16А?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

samokhin написал :
Еще вопросик: могу ли я в моем случае поменять УЗО 25А на 16А?

Да, хотя в общем случае желательно ставить УЗО с запасом, но тут вариантов особо нет. Если есть возможность, желательно поставить после этого УЗО АВ 13А вместо 16.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

2filvik, и снова поясните. Вы хотите сказать, что если потребитель включён последовательно через два УЗО, скажем, 10 и 30 мА, то отключение произойдёт только при 30 мА утечки?

Threepwood написал :
2filvik, и снова поясните. Вы хотите сказать, что если потребитель включён последовательно через два УЗО, скажем, 10 и 30 мА, то отключение произойдёт только при 30 мА утечки?

В данном как при 10мА, т.е. пораньше.

2filvik, а в каком же случае тогда при максимальном?

Threepwood написал :
2filvik, а в каком же случае тогда при максимальном?

Одно 30мА, на одно устройство.

Про одно устройство на одном 30 мА само собой понятно. Речь шла о большом количестве УЗО, которое почему-то ухудшает безопасность.

filvik написал :
Поиск рулит, из одного УЗО вычтутся текущие утечки, а если много
УЗО то трах будет по мах. не у всех здоровье лошадиное.

Вот этот пассаж мне непонятен. Поиск молчит.
Из чего что вычтется?

Threepwood написал :
Из чего что вычтется?

В сети всегда присутствуют утечки- устройств, проводов.
Берем одно УЗО отнимем сумму утечек и имеем сработку при более
низком токе чем указано на УЗО.(т.е. грубо при 24мА). Вам в данном случае достанется не 30мА, а 24мА , а это уже совсем другой расклад.

filvik написал :
достанется не 30мА, а 24мА

И не 30мА, и не 24мА, и даже не 15мА, а столько, сколько достанется - в зависимости от напряжения и сопротивления.
Или речь таки о плавном нарастании утечки?

ВТБ! написал :
И не 30мА, и не 24мА, и даже не 15мА, а столько, сколько достанется - в зависимости от напряжения и сопротивления.

Раньше начнет, джоуля меньше, и при плавном тоже.
Можно напряжение поделить на сопротивление, наверно ток получится.