Заметил необычную для себя вещь: при выкручивании пробки "0" из квартирного щитка, во всех розетках в КВАРТИРЕ появляется по 2 "фазы". В обратном случае (при вкрученой пробке) - все работает как положено: в розетках есть и "0" и "фаза". Счетчик индукционный, однофазный. Ввод в квартиру: 2 медных провода: "0" и "фаза". Раньше такого не наблюдалось, все произошло после недавнего перепада и выключения напряжения в подьезде вечером - на следующий день (видимо что-то сделали електрики) появилась такая "аномалия". Перерыл весь интернет - информации так и не нашёл. Помогите советом.

Так и должно быть. Именно поэтому ПУЭ запрещает рвать нулевой провод отдельно от фазного.

"Фаза" в нуле получается через оставшиеся в цепи потребители.

ivanov.74 написал :
Заметил необычную для себя вещь: при выкручивании пробки "0" из квартирного щитка, во всех розетках в КВАРТИРЕ появляется по 2 "фазы". В обратном случае (при вкрученой пробке) - все работает как положено: в розетках есть и "0" и "фаза". Счетчик индукционный, однофазный. Ввод в квартиру: 2 медных провода: "0" и "фаза". Раньше такого не наблюдалось, все произошло после недавнего перепада и выключения напряжения в подьезде вечером - на следующий день (видимо что-то сделали електрики) появилась такая "аномалия". Перерыл весь интернет - информации так и не нашёл. Помогите советом.

Свято место пусто не бывает, если пропадает ноль, обычно его место занимает фаза. И пробка на нулевом проводнике, это неправильно.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Опять система 127\220 и опять выключатель рвет ноль.

По хорошему надо.
Убрать выключатель с нулевого провода.
Заменить пробки на ДВУХПОЛЮСНЫЙ автомат.
Поставить УЗО 100ма (противопожарное) +ДПН 260.

Т.к дом без электроплит, то вас ожидает отгорание нуля. Нужно защититься.

to azus6
А Вы на расстоянии оценили плачевное состояние стояков в доме автора?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 03.08.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 72

А не подскажите откуда у меня берется фаза?
На двойной выключатель приходит фаза, уходит два провода, в ванную и туалет. Нули на лампочки постоянные.
Через клемник WAGO я соеденил, фазу и один из проводов на лампочку в туалет. А в ванной на фазном проводе появилась фаза (судя индикаторной отвертке), хотя с другой стороны она просто торчит и никуда не воткнута... может ли откуда либо наводиться, например в распаячной коробке. Подключал лампочку она не горит, пробовал рукой... током не бьет, правда чиркал по батарее УЗО выключает, а вот индикаторная отвертка загорается.
Если же включить выключатель то свет горит, все ОК!

Когда в каких либо проводниках отсутствует какой либо потенциал (как в Вашем случае) то в них наводится потенциал от проходящей рядом фазы. Для неоновой лампы в отвертке этого достаточно.