Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#733768

Здравствуйте.
Читаю этот форум где то с неделю, получил массу полезной для себя информации, но все равно не выдержал, зарегестрился и надеюсь на квалифицированные ответы на свои вопросы.
Я вообще в электрике чайник и знаю только то, что ток может убить. Чего не хотелось бы :-)
Итак, к делу. Так получилось, что нам надо сделать с нуля электроразводку на два этажа отдельно стоящего здания по 100 квадратов каждый этаж.
Хотели обратится к специалистам, но все заламывают такие цены ... (в районе 500 тысяч под ключ). Нотаких денег у нас нет, итак все в кредитах, а запускать надо ...
В общем в процессе ознакомления с существующим состоянием и дальнейшем планировании действий, возникли вопросы.
На многие из них я уже получил ответ и хотел бы перестраховаться и уточнить неясности.
Итак:

  1. Из подвала от входного щитка в здании идёт пятижильный кабель к щитку на первом этаже. Три фазы (зелено-белый, сине-белый, красно-белый) одключены к автомату 100А (советский, черный такой) и два других (черн-белый и белый) подключены к корпусу щитка.
    Правильно ли я понимаю, что можно взять любую фазу с любым из двух подключенным к корпусу и получится 220В?
  2. Из этих трех фаз рабочяя только одна (там что то в подвале в щитке намучено, оттуда уже по двум другим фазам ток не идет).
    Можно ли навесить весь этаж (в районе 100А по моим расчётам и выйдет) на эту фазу?
  3. Для проводки куплю NYM 3x2,5. Будет ли он держать 4,4 киловата? С учётом того, что в одном месте они будут идти кучкой в 7-8 проводов вместе.
  4. Освещение будет 30 (может чуть больше) светильников люминсцентных (по 4 лампы каждая по 18 ватт), то есть в районе 80 ватт светильник, на 30, будет 2,4 киловат. Можно ли кинуть на них полтора квадрата?
    По моим расчётам полтора должно держать нагрузку до 3,2.

Пока всё. Заранее спасибо всем, кто ответит.

Судя по вопросам, лучше всё-таки обратиться к специалистам..
Цены ведь не с потолка берутся. Работа того стоит.. Проекта явно нет. С чего начинать советы?

Реклама Кабель-каналы, аксессуары IEK

Решения для дома и офиса: магистральные, напольные,
плинтусные, парапетные. Самозатухающий пластик.

Подробнее

Не, именно что с потолка.

Отверстия в стенах я уже почти все сделал. Проект? На этаже будет всего 5 кабинетов (как пятикомнатая квартира) + холл и подсобка.

Для начала подтвердите или опровергните пункты по поводу сечений проводов. Нужно ли перестраховаться и влепить туда провода потолще?

Ставим на входе автомат. Далее УЗО. Потом от него разводим по автоматам накаждый кабинет + холл и подсобка и несколько УЗО. Автомат на освещение отдельно.

Чего тут сложного то?
В общемя себе представляю, как все должно быть. Меня интересуют детали, так как электрикой я никогда не занимался.

Вот нашел, по поводу одновременного подключения N и PE у меня на этаже. Буду исправлять. Спасибо Камикадзе ...

  1. подвал. PEN-проводник фидера с КТП подключается на шину РЕ(N) ВРУ. Проводники от всех металлических коммуникаций дома, от арматуры ж/б фундамента и проч. также д.б. подключены к шине РЕ ВРУ, выполняющей функции ГЗШ, либо к отдельной ГЗШ, соединенной с шиной РЕ.
    К шине РЕ д.б. присоединен проводник от ЗУ повторного заземления PEN-проводника (при его наличии).
    Резьбовые соединения д.б. нормально затянуты. Места присоединений д.б. зачищены до металлического блеска.
    От шины PE(N) из-под разных болтов раздаются PE и N с сечением, равным сечению фазных проводов, на стояки.
  2. Этажные щитки. РЕ не должны нигде соединяться с N. Предпочтительны присоединения к магистральным проводам без из разрыва (например, "орехами"). Все соединения д.б. затянуты.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2447

  1. Правильно ли я понимаю, что можно взять любую фазу с любым из двух подключенным к корпусу и получится 220В?

Да. Только не перепутайте рабочий ноль и заземление. Подумайте над цветовой маркировкой. Стандартно фазы Ж-З-К (желтый, зеленый, красный), ноль синий, заземление только желто-зеленое. Всегда маркируйте концы кабеля, если цвет жил не соответствует стандарту.

  1. Из этих трех фаз рабочая только одна (там что то в подвале в щитке намучено, оттуда уже по двум другим фазам ток не идет). Можно ли навесить весь этаж (в районе 100А по моим расчётам и выйдет) на эту фазу?

Надо искать эксплуатирующего электрика. Нагружать только одну фазу крайне нежелательно во избежание перекоса фаз. Крайне желательно симметричное распределение нагрузки по фазам. Вам надо выяснить, почему у вас нет питания по другим фазам. При этом в одной комнате должна быть только 1 фаза.

  1. Для проводки куплю NYM 3x2,5. Будет ли он держать 4,4 киловатта? С учётом того, что в одном месте они будут идти кучкой в 7-8 проводов вместе.

3х2,5 – длительно допустимый ток 25 А в трубе при одиночной прокладке, т.е. 25*220=5500 Ватт.
При прокладке 3-9 кабелей в пучке на сильно нагруженные линии (использование более 70%) снижающий коэффициент порядка 0,6, т.е. 5500 Вт * 0,6 = 3300 Вт. Думайте, как добавить линий или проложить 2-3 короба параллельно для исключения перегрева кабелей.

  1. Освещение будет 30 (может чуть больше) светильников люминсцентных (по 4 лампы каждая по 18 ватт), то есть в районе 80 ватт светильник, на 30, будет 2,4 киловат. Можно ли кинуть на них полтора квадрата? По моим расчётам полтора должно держать нагрузку до 3,2.

На люминесцентных светильниках надо учитывать реактивную мощность, которая будет "в пустую" гоняться по проводам, нагревая их. Лучше бросить 2-3 линии.

Спасибо за ответы.

evgenygrig написал :
Да. Только не перепутайте рабочий ноль и заземление. Подумайте над цветовой маркировкой. Стандартно фазы Ж-З-К (желтый, зеленый, красный), ноль синий, заземление только желто-зеленое. Всегда маркируйте концы кабеля, если цвет жил не соответствует стандарту.

В принципе, у меня есть доступ к вводному щитку в подвале и я могу проследить там всю разводку начиная с пятижильного кабеля идущего из земли. Будем искать ноль с землей ...
А если они никак не маркированны, можно ли их как нить прозвонкой определить?

evgenygrig написал :
Надо искать эксплуатирующего электрика. Нагружать только одну фазу крайне нежелательно во избежание перекоса фаз. Крайне желательно симметричное распределение нагрузки по фазам. Вам надо выяснить, почему у вас нет питания по другим фазам. При этом в одной комнате должна быть только 1 фаза.

ОК, спасибо. Там в том подвальном шкафу три фазы подходят к толстенным медным шинам, и уже от них через, как я предполагаю, плавкие предохранители в кабеля и на этажи.
Я прозванивал эти две неработающие фазы, так там уже после этих плавких предохранителей тестер не горит. Будем исправлять ...

evgenygrig написал :
3х2,5 – длительно допустимый ток 25 А в трубе при одиночной прокладке, т.е. 25*220=5500 Ватт.
При прокладке 3-9 кабелей в пучке на сильно нагруженные линии (использование более 70%) снижающий коэффициент порядка 0,6, т.е. 5500 Вт * 0,6 = 3300 Вт. Думайте, как добавить линий или проложить 2-3 короба параллельно для исключения перегрева кабелей.

Нет, дополнительные короба исключенны. Может просто существующий сделать просторнее? На 8-9 NYM (или лучше взять ВВГ?) 40х16 кабель-канал нормально будет?
Или всё таки придется добавлять линий, Но это опять надо будет стены сверлить ...

evgenygrig написал :
На люминесцентных светильниках надо учитывать реактивную мощность, которая будет "в пустую" гоняться по проводам, нагревая их. Лучше бросить 2-3 линии.

А может просто на освещение кинуть 2,5 квадрата и не париться?

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2447

  • Ох, эта самодельщина криминалом пахнет. Вся ответственность на вас.
  • Плавкие предохранители есть, но ток не проходит? Сгорели? Заменить на новые того же номинала.
  • В короб 40х16, возможно, удастся утрамбовать 5 кабелей NYM. Но делать так категорически нельзя. Берите стандартный короб 50х100 мм. Кабели распределите в 1 слой, чтобы они "дышали".
  • Замена NYM на ВВГнг вполне рациональна для экономии на кабеле.
  • А вы что, хотите кабель освещения протянуть змейкой по всем комнатам??? Зачем такое??? 2 кабеля 3х1,5 удобнее и надежнее будет.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10719

helper2008 написал :
Ставим на входе автомат. Далее УЗО. Потом от него разводим по автоматам накаждый кабинет + холл и подсобка и несколько УЗО. Автомат на освещение отдельно.

Что же это все таки будет? Что за кабинеты? офисы? владельцы разные? компы будут?

evgenygrig написал :

  • Ох, эта самодельщина криминалом пахнет. Вся ответственность на вас.
  • Плавкие предохранители есть, но ток не проходит? Сгорели? Заменить на новые того же номинала.

Может и сгорели, хрен их поймешь. С виду такие же, как и несгоревшие.
В любом случае, в вводном щитке я ничего трогать не собираюсь. Вызовем местного электрика.
Я там максимум общий рубильник-рычаг для себя нашел и все. Там только визуальный осмотр.
Просто изначально, я хотел на оставшуюсяфазу повесить весь этаж. Спасибо, теперь будем исправлять и распределять по трем ...

evgenygrig написал :

  • В короб 40х16, возможно, удастся утрамбовать 5 кабелей NYM. Но делать так категорически нельзя. Берите стандартный короб 50х100 мм.

Всего пять? Я расчитывал на большее.
ОК, возьмем побольше.
Тогда и ещё отверстий надо будет между стенами делать. У меня бур на 30мм и я в отверстие забиваю ещё трубку на 32. Думал что в две такие дыры 8 NYMов 3х2,5 влезут.

evgenygrig написал :

  • А вы что, хотите кабель освещения протянуть змейкой по всем комнатам??? Зачем такое??? 2 кабеля 3х1,5 удобнее будет.

Да, именно змейкой.
Чем же удобнее два кабеля по 1,5? Они же места больше занимают.
Единственно, если автомат на освещении вырубит, то весь этаж погаснет, но это экстренные случаи, которые я не рассматриваю.
Кстати, а зачем на освещении третья жила (заземление)? Этож не розетка. В светильник же никаких приборов с металлическими корпусами не включают. Или на сам корпус светильника?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10719

helper2008 написал :
Кстати, а зачем на освещении третья жила (заземление)? Этож не розетка. В светильник же никаких приборов с металлическими корпусами не включают. Или на сам корпус светильника?

Для защитного зануления светильников и повышения пожаробезопасности (чтобы при повреждении изоляции в любом месте возникала утечка на РЕ и срабатывало УЗО).

Реклама
Приходи на открытие шоурума и выиграй приз!

25 апреля, Москва
Ул. Дмитрия Ульянова, д.42 стр.1
Обязательна предварительная регистрация! Зарегистрироваться

Kamikaze написал :
Для защитного зануления светильников и повышения пожаробезопасности (чтобы при повреждении изоляции в любом месте возникала утечка на РЕ и срабатывало УЗО).

То есть землю просто пустить параллельно нулю ни к чему не подключая? И конец заизолировать?
Вот кстати нарисовал схемку этажа.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2447

Землю подключить к заземлению на щите или даже просто занулить (как понимаю, сечение жил вводного кабеля не менее 50 кв.мм?). А на светильниках будут клеммы для заземления.

По схемке - пустите половину кабелей вправо на 3 комнаты - так и решите свои проблемы с коробами/сечениями.

evgenygrig написал :
Землю подключить к заземлению на щите или даже просто занулить (как понимаю, сечение жил вводного кабеля не менее 50 кв.мм?). А на светильниках будут клеммы для заземления.

Нет, понятно, что землю к щитку на этаже (или всё таки землю взять чистую из подвала?).
Сечение вводного кабеля я на глаз не определю. Но так примерно миллиметров 5 в диаметре.

evgenygrig написал :
По схемке - пустите половину кабелей вправо на 3 комнаты - так и решите свои проблемы с коробами/сечениями.

Действительно, наверное так лучше будет. Спасибо.

Теперь вот какой ещё вопрос возник, как надежнее будет: вести проводку в кабель-каналах или всё-таки замуровывать в стены? Ведь если что случится, в кабель-каналах легко заменить любой кабель, кинуть дополнительный и вообще охлаждение лучше, чем в стене.

Кстати, я тут почитал и промелькнула такая инфа, что можно три фазы раскидать на три разных этажа по фазе на этаж.
Так может я первый этаж нагружу на работающую фазу в своем щитке, а второй этаж уже запитаю ко двум оставшимся, а эту трогать не буду.
Я так понимаю, что надо распределить нагрузку по трем фазам входящего кабеля. Вот я и распределю.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2447

Та-а-а-к, вводный кабель с однопроволочными жилами D ~5 мм – это ориентировочно 16 кв.мм (D4,5) или 25 кв.мм (D5,6). Уточните штангенциркулем на обесточенной жиле!

Если кабель алюминиевый, то допустимый ток для 5х16 – 55 Ампер на фазу, 5х25 – 65 Ампер на фазу. А вы собирались 100 Ампер пускать? Хороший пожар был бы...

Вы, это, думайте хорошо, что делать будете. А то...
Вы еще раз и четко проясните, какой и откуда у вас ввод, какой автомат на вводе, какой точно кабель, какой лимит мощности по договору, как и где организован учет электроэнергии. Вместе с электриком разберитесть с заземлением - как оно выполнено.

В коробах для офиса безусловно практичнее. Планируйте щитки и короба с запасом места 30-50% - потом все равно розетки и провода придется добавлять. По 1 фазе на каждый этаж – хорошо, если нагрузки примерно равны. Щитки сделайте по 1 штуке на каждый этаж.

evgenygrig написал :
Та-а-а-к, вводный кабель с однопроволочными жилами D ~5 мм – это ориентировочно 16 кв.мм (D4,5) или 25 кв.мм (D5,6). Уточните штангенциркулем на обесточенной жиле!

Как только опять буду на объекте, обязательно уточню.
Вот прилагаю набросок подвального шитка:
Из земли идут два чёрных пятижильных кабеля с алюминием. Один из них пустой, другой подключен к рубильнику-рычагу. Далее три фазы расходятся на рейки, от которых берутся пять кабелей (с кажой рейки) расходящихся через плавкие предохранители (?) по всему зданию.
На каждом предохранители приведена маркировка.
Я так понимаю, они на 100А или на 50А расчитаны.

evgenygrig написал :
Если кабель алюминиевый, то допустимый ток для 5х16 – 55 Ампер на фазу, 5х25 – 65 Ампер на фазу. А вы собирались 100 Ампер пускать? Хороший пожар был бы...

хз, может я с сечением входящих проводов ошибся. Завтра всё точно высчитаю.

evgenygrig написал :
Вы, это, думайте хорошо, что делать будете. А то...
Вы еще раз и четко проясните, какой и откуда у вас ввод, какой автомат на вводе, какой точно кабель, какой лимит мощности по договору, как и где организован учет электроэнергии. Вместе с электриком разберитесть с заземлением - как оно выполнено.

Спасибо за предостережения. Я итак осторожен. В таких вопросах семь раз отмеряю ...
Дело то ответственное.
Сейчас выяснил, что по догоаору нам положена максимальная мощность в 50 киловатт.

evgenygrig написал :
В коробах для офиса безусловно практичнее. Планируйте щитки и короба с запасом места 30-50% - потом все равно розетки и провода придется добавлять. По 1 фазе на каждый этаж – хорошо, если нагрузки примерно равны. Щитки сделайте по 1 штуке на каждый этаж.

ОК, так и сделаю.
Нагрузки да, примерно одинаковые будут. Только у нас этажа то всего два. Или второй этаж распределить между двумя фазами ... Плюс к ним мансарду (свет, чайники, микроволновки ...).

Спасибо огромное за помошь. Будем дальше впитывать инфу.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2447

По вашим возможностям: вам выделено 50 кВт - это по 75А на фазу. Нужен кабель минимум 4х25 меди или 4х35 алюминия.
По вашим потребностям: 22 кВт - это по 33А на фазу. Тогда нужен кабель 4х10 меди или 4х16 алюминия (с небольшим запасом). Даже если заземления нет, такой кабель по нормативам позволит сделать зануление.

Выясните, каков ваш персональный кабель. Я бы делал два 3-фазных щитка на каждом этаже. Отвод от кабеля выполнил сжимами типа "орех". Это обеспечит вам максимальную гибкость.

Также поясните, как вы будете рассчитываться за потребленную энергию.

evgenygrig написал :
По вашим возможностям: вам выделено 50 кВт - это по 75А на фазу. Нужен кабель минимум 4х25 меди или 4х35 алюминия.

Нет, Вы не поняли, все кабеля уже разведены из подвального шкафа на этажи.
Первый пятижильный кинут рядом на питание двух газовых котлов.
Второй - на освещение и разетки самого подвала (с подвалом я пока не разбирался. Всё работает и ладно).
Третий пятижильный идёт на первый этаж (при одной работающей фазе из трех).
Четвертый и пятый идут на второй этаж.

evgenygrig написал :
По вашим потребностям: 22 кВт - это по 33А на фазу. Тогда нужен кабель 4х10 меди или 4х16 алюминия (с небольшим запасом). Даже если заземления нет, такой кабель по нормативам позволит сделать зануление.

Вообще то у нас потребности по 100А на этаж. Но это пиковая нагрузка, если повключать всё всё что есть ...

evgenygrig написал :
Выясните, каков ваш персональный кабель. Я бы делал два 3-фазных щитка на каждом этаже. Отвод от кабеля выполнил сжимами типа "орех". Это обеспечит вам максимальную гибкость.

Ой, с этими орехами никогда не сталкивался. Только сегодня их здесь на фотках увидел :-)

evgenygrig написал :
Также поясните, как вы будете рассчитываться за потребленную энергию.

Рядом, на подстанции, перед нашим кабелем стоит счётчик. Плюс (чисто для нас, для сверки), как показано на рисунке чуть выше, ещё один счётчик стоит в нашем шкафу в подвале.

Постараюсь на днях сфоткать всё это дело для наглядности.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10719

helper2008 написал :
Вообще то у нас потребности по 100А на этаж.

По каждой фазе? Или 220В*100А=22кВт на этаж?

Kamikaze написал :
По каждой фазе? Или 220В*100А=22кВт на этаж?

Да, по 22 киловата на этаж будет нормально. 44 на два, плюс немного подвал возьмет и мансарда.
Как раз в 50 укладываемся.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10719

helper2008 написал :
Там в том подвальном шкафу три фазы подходят к толстенным медным шинам, и уже от них через, как я предполагаю, плавкие предохранители в кабеля и на этажи.

Да, это (ППН-33) предохранители с плавкими вставками.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10719

helper2008 написал :
Да, по 22 киловата на этаж

При таком раскладе Вам однозначно нужно менять сгоревшие вставки, восстанавливать полноценную трехфазную разводку, и на каждом этаже раскидывать кабинеты равномерно по трем фазам.

Kamikaze написал :
При таком раскладе Вам однозначно нужно менять сгоревшие вставки, восстанавливать полноценную трехфазную разводку, и на каждом этаже раскидывать кабинеты равномерно по трем фазам.

Почему?
Одна фаза берет 22 кВт, две другие делят эти 22 плюс мансарда. Пусть 26. По 13 на фазу.

То есть перекос на 22-13-13 трехфазная система не выдержит? Чем это чревато?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10719

helper2008 написал :
Одна фаза берет 22 кВт

Это 100А, а evgenygrig уже написал Вам, что Ваши провода такую нагрузку не потянут.

Kamikaze написал :
Это 100А, а evgenygrig уже написал Вам, что Ваши провода такую нагрузку не потянут.

Понятно. Я тогда уточню, какого сечения у меня провода идут из подвала к этажным щиткам.
Если маловато будет, то придется всё таки будет вызывать электрика. Спасибо.

helper2008 написал :
Почему?
Одна фаза берет 22 кВт, две другие делят эти 22 плюс мансарда. Пусть 26. По 13 на фазу.

То есть перекос на 22-13-13 трехфазная система не выдержит? Чем это чревато?

Нагрузки делят не по этажам. Принцип здесь следующий: в идеале во всех трёх фазах всегда текут одинаковые токи! Начните с того, какие нагрузки будут в каждом помещении? Утром, днем, вечером, летом, зимой, во время вечеринки, сколько чайников и калориферов? Сколько ламп в разное время горит? Исходя из этого можно и раскидать нагрузки по фазам.
Но не все нагрузки способны сосуществовать на одной фазе! Например, звуковая аппаратура не любит сидеть на одной фазе с освещением!
Чем чреват перекос фаз? Отгоранием нуля.. Последствия очень неприятные.. Особенно для тех, кто рисовал схему проводки. Ну и хозяев электрооборудования, понятно..

Dale написал :
Нагрузки делят не по этажам. Принцип здесь следующий: в идеале во всех трёх фазах всегда текут одинаковые токи!

Но это относится к вводному кабелю? Так у нас и будут работать два этажа одновременно.
В целом по зданию всё будет почти выровненно.
Но я не настаиваю, как скажете.

Dale написал :
Начните с того, какие нагрузки будут в каждом помещении? Утром, днем, вечером, летом, зимой, во время вечеринки, сколько чайников и калориферов? Сколько ламп в разное время горит? Исходя из этого можно и раскидать нагрузки по фазам.

Думаю это нереально. Перекосы в любом случае будут. Другое дело, конечно же, постараюсь максимально всё приблизить к выравниванию фаз.

Dale написал :
Но не все нагрузки способны сосуществовать на одной фазе! Например, звуковая аппаратура не любит сидеть на одной фазе с освещением!

Спасибо, учтем. Хотя это несколько и не наш профиль :-)

Dale написал :
Чем чреват перекос фаз? Отгоранием нуля.. Последствия очень неприятные.. Особенно для тех, кто рисовал схему проводки. Ну и хозяев электрооборудования, понятно..

Я, если честно, до темы "отгорания нуля" пока не добрался.
Что конкретно может произойти? У меня УЗО на каждом шагу будут стоять и автоматы. Возгорания не должно быть.
На крайняк я кабеля перепротяну, у меня всё в кабель-каналах будет.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10719

Kamikaze написал :
Что же это все таки будет? Что за кабинеты? офисы? владельцы разные? компы будут?

Или это секрет?

helper2008 написал :
Но это относится к вводному кабелю? Так у нас и будут работать два этажа одновременно.
В целом по зданию всё будет почти выровненно.
Но я не настаиваю, как скажете.

Не настаивайте! На каждом этаже - три фазы. Это правильно.

helper2008 написал :
Думаю это нереально. Перекосы в любом случае будут. Другое дело, конечно же, постараюсь максимально всё приблизить к выравниванию фаз.

+1 Это правильный подход!

helper2008 написал :
Спасибо, учтем. Хотя это несколько и не наш профиль :-)

Ещё компьютеры и мощные потребители. (При наличии UPS - некритично..)

helper2008 написал :
Я, если честно, до темы "отгорания нуля" пока не добрался.
Что конкретно может произойти? У меня УЗО на каждом шагу будут стоять и автоматы. Возгорания не должно быть.
На крайняк я кабеля перепротяну, у меня всё в кабель-каналах будет.

Не поможет..
Вопрос. А вы замеры сопротивления изоляции или петли "фаза-ноль" делать собираетесь? Сдавать здание нужно?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10719

helper2008 написал :
Что конкретно может произойти? У меня УЗО на каждом шагу будут стоять и автоматы. Возгорания не должно быть.

Обрыв фазы не грозит ничем, кроме пропадания "света". Обрыв нуля грозит "плясанием" напряжения во всех линиях после места обрыва в диапазоне 0...380В. В импульсных БП взрываются конденсаторы, в обычных перегреваются и дымят трансформаторы, лампы накаливания массово перегорают со взрывом колбы, в холодильниках "горят" двигатели, в компьютерах выгорают блоки питания и хорошо если только они... В Ваших интересах более-менее равномерно распределять нагрузки по фазам, минимизируя тем самым ток в нулевом проводе и вероятность его отгорания.
Автоматы и УЗО от этого всего не защитят. Может где-то как-то локализуют последствия.

Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.

Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

Kamikaze написал :
Цитата:
Сообщение от Kamikaze
Что же это все таки будет? Что за кабинеты? офисы? владельцы разные? компы будут?
Или это секрет?

Какой тут секрет. Просто не видел этого вопроса.
Медицинский центр. Пяток компьютеров, чайники-микроволновки и медицинское оборудование.
Нагрузки последнего пункта точно не высчитанны, поэтому все берется с запасом.