us написал :
Есть вводной кабель типа КГ 4х
16 (а может и больше, диаметр примерно 40 мм) медный, у нему нужно присоединть отвод из АЛЮМИНИЕВОГО кабеля (4х10 квадратов, моножила) Передаваемая мощность что-то порядка 30 КВт.

Посмотрите вот это

us

Чем (номинал) защищён вводной кабель?

Регистрация: 29.10.2005 Рыбинск Сообщений: 577

2ВТБ!
Кабель будет идти по стене, распаечная коробка, соответственно, будет привинчена там же.

Регистрация: 20.12.2007 Одесса Сообщений: 299

когда летом жарко и нет горячей воды у всех пашут кондеии и бойлера..так что нагрузка будь здоров...
стабильных 100 квт неменьше ..на пике по вечерам наверно под 200...вставки незнаю наверно просто жилки стоят.. но стояки норм. негорячие...

mmm написал :
разница в 7а это просто смешно

А лет через ...дцать грянут сорокаградусные на пару недель.
И устроят электрики дерби с Дедом Морозом...

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

mmm написал :
36квартир х 3-4 квт =120..150 квт

И сколько минут в году случается такое одновременное включение нагрузок в квартирах? Какой номинал вставок (автомата) на стояке?

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

us

Где находится место соединения кабелей?
По уму там бы щиток устроить, пару автоматов поставить и две линии к котлам проложить.

Регистрация: 20.12.2007 Одесса Сообщений: 299

разница в 7а это просто смешно....тем болеее что запас по сечению в полтора раза....а на практике и того больше...к примеру 9 этажка 3х25.. 36квартир х 3-4 квт =120..150 квт...и нече все работает....

us написал :
наоборот сечения бывают, чтоб медь толще, чем алюминий?

Нет - но кто мешает "добрать" алюминий обрезками жил потоньше, чтобы плотно гильзу забить?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

us написал :
45 А. Разве десятка такой ток не держит?

ПУЭ-7, Таблица 1.3.5. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами: трехжильный провод (при трехфазной симметричной нагрузке ноль в расчет не принимается), проложенный в трубе - 38А.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 29.10.2005 Рыбинск Сообщений: 577

Вот и я думаю, что 30 КВт разделятся на 3 фазы, на каждой по 10 (2 котла 3-фазных) т.е. ток порядка 10 000/220=45 А. Разве десятка такой ток не держит?
2ВТБ!
А наоборот сечения бывают, чтоб медь толще, чем алюминий?

Регистрация: 20.12.2007 Одесса Сообщений: 299

да ненадо нечего пресовать болт с нержавейки на 12 и пара больших шайб выжимается парой ключей
...все 100 лет простоит... 30 квт это на три фазы.. значит на одну 10.. 10-ки хватит за глаза...

Kamikaze написал :
они рассчитаны на большее сечение люминя, нежели меди

Вот и взять побольше, чтобы не было снижения сечения - раз автомата нет.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

evgenygrig написал :
4х10 алюминий будет маловато для 30 кВт.

Угу, допустимый ток в трубе 38А, а нужно 46А.

ВТБ! написал :
Опрессовать медно-алюминиевые гильзы.

Вряд ли - они рассчитаны на большее сечение люминя, нежели меди.

Оба провода опрессовать наконечниками (алюминиевый - алюмомедным) и под болт.

Орех У733?

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

4х10 алюминий будет маловато для 30 кВт. Надо бы сечение 4х16. Или только в кратковременном режиме. Или алюминиевый кабель в воздухе подвесить. Смотрите не погорите.

us

Опрессовать медно-алюминиевые гильзы.

Регистрация: 29.10.2005 Рыбинск Сообщений: 577

Знатоки, подскажите!
Есть вводной кабель типа КГ 4х16 (а может и больше, диаметр примерно 40 мм) медный, у нему нужно присоединть отвод из АЛЮМИНИЕВОГО кабеля (4х10 квадратов, моножила) Передаваемая мощность что-то порядка 30 КВт.
Как сделать, лучше? Прокалывающие сжимы для СИП или обжать на медном кабеле наконечник, а люминий - под болт на этом наконечнике?
Спасибо!