А проблемой чистоты воды, кто нить занимался.
А то накопитель поработав две недели в году все остальные будет просто пахнуть,
т.е. вонять.

Нас Бог миловал, вода чистая, чайнику уже 7 год пошёл,слегка иодный цвет на стенках пластмассы и всё, знаю что такое материковская вода, у нас она ещё нормальная, и можно спокойно пить
холодную воду из под крана.
У меня на старой квартире стоит Полярис, третий или четвёртый год ему, стоит всегда с водой,
при отключении воды, отключаю стояк и включаю титан,пропускаю воду,она кстати
без всяких осадков,запахов и тому прочее (ввода же нисчем не контактирует),
сделав слив, запускаю на нагрев и всё. И так все живут.
Да и если углубится в понятия как делают бойлера,то как известно, там
используют различные материалы и технологии для того чтобы свои 3-5лет а то и более
он отработал с честью.

azus6 написал :
Поэтому надо сливать. Нет воды--негде завестись микроорганизмам. Ведь запах дает что--цианобактерии (сине-зеленые водоросли)

фильтры есть 50 микрон. Из бачка в туалете постоянно сливаю, а така
гадость склизкая заводится, брр. Вот и живу с проточником 8кВт, тот
месяц пока воды нет.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Ну фильтры надо иметь. А пахнуть он будет,только если воду холодную в нем оставлять.

Поэтому надо сливать. Нет воды--негде завестись микроорганизмам. Ведь запах дает что--цианобактерии (сине-зеленые водоросли)

Вот ,например, в аквариуме , они заводятся.

Vlad(kam) написал :
Да и моделей щас так много,что можно
найти узкий или плоский как их называют, всего то 27-30см ширины...

А проблемой чистоты воды, кто нить занимался.
А то накопитель поработав две недели в году все остальные будет просто пахнуть,
т.е. вонять.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

alex_k написал :
34 см диаметр.

Нет, например, 50 литровый термекс-флат имеет глубину 250 мм.

azus6 написал :
А самое место для него---в туалете ,за унитазом

это если там стена капитальная
в нишу с трубами в туалете ничего не влезет . там глубина маленькая 25 см
а нагреватели 34 см диаметр.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Вот сегодня ради интереса сходил посмотрел цены на нагреватели.
50-литровый Термекс стоит 6300 р.
50-литровый Полярис --4500 р.

В Москве же еще дешевле,наверное.

А самое место для него---в туалете ,за унитазом. Как раз влезет. Опять же --труба холодная рядом.
Соответственно --горячая разводка от бака к крану на кухне и к душу--упрощается

У нас горячую воду на лето не отключают.Ни у кого в нашем доме нет нагревателей.

2Vlad(kam), в ужасе от ваших цен. У нас полярисы простые круглые по 3000...

Регистрация: 06.10.2007 Ростов-на-Дону Сообщений: 124

Михалыч написал :
И некомфортно биться головой об него в следующие 12,5 месяцев.

Это я так понимаю биться находясь в ванне, но опять же, если его повесить где то в углу,
не так уж он и занимает много места. Да и моделей щас так много,что можно
найти узкий или плоский как их называют, всего то 27-30см ширины...

Регистрация: 06.10.2007 Ростов-на-Дону Сообщений: 124

azus6 написал :
50 литровый нагреватель стоит не меньше 8000 р.
При использовании в период отключения воды--явно не окупается.
Они рентабельны только там где горячей воды вообще нет.

Я бы заменил слово Рентабельность на удобство в быту,
ибо у нас и на 2 недели, а могут и на 2-3 месяца отключать воду,
вода может быть и в соседнем доме, а у тебя её нет давно,
попросту из-за того что перекопали рядом с домом.
Цены, незнаю как, а у нас на 80 литров,фирмы Термекс стоит 11500,
это ещё хорошей фирмы у нас считается, Полярис можно
найти за 8-9, все вышеназванные бойлеры - накопительные,
они выгоднее,да и с проводкой, хоть у нас везде плиты,
это не спасает от проблем.

Михалыч написал :
некомфортно биться головой об него в следующие 12,5 месяцев

Специфические проблемы баскетболистов, живущих по лунному календарю, не учтены.

Threepwood написал :
2AAD, озвучьте всё-таки номинал входного автомата.

Посмотрел вчера вечером - есть некий общий на 32А - это я так понимаю на две квартиры. А дальше - по 16А.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

azus6 написал :
50 литровый нагреватель стоит не меньше 8000 р.

вам жалко для себя любимого?

2azus6, а как вы считаете окупаемость водонагревателя?
Окупиться может только то, что приносит прибыль. А прибыли не приносит ни накопитель, ни проточник. Дешевле всего греть воду в кастрюльках.

Мы до сих пор не знаем номинал вводного автомата, но - ещё раз повторюсь - в 9-этажках с газом ни о каком проточнике речь идти не может и сравнивать его с накопителями смысла нет.

Да, я бы изменил фразу - "50-литровый накопитель стоит НЕ БОЛЬШЕ 8000 рублей". Дороже стоят буквально 2-3 модели на рынке.
Простые варианты начинаются с 3000, дорогие можно и не покупать ради 2-3 недель.
Не верите - спросите у яндекса.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

50 литровый нагреватель стоит не меньше 8000 р.
При использовании в период отключения воды--явно не окупается.

Они рентабельны только там где горячей воды вообще нет.

2AAD, озвучьте всё-таки номинал входного автомата.

2azus6, ага-ага. У знакомого вот - дом 22эт, электроплиты, 40А на квартиру.
Отключили воду - все включили свои проточники в 5-7 кВт. Теперь три раза в день вышибает общий автомат на стояке.
Конечно - он дешёвый и ставится типа легко.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

При использовании всего 2 недели летом (когда воду отключают)----накопитель совершенно не выгоден.
Накопитель стоит в 3 раза дороже проточного.

Лучше в таком случае поставить проточный АТМОР 5 квт (цена от 950 р.) .и сделать разводку гибкими шлангами. Также поставить разобщительный кран, чтобы когда есть горячая вода--нагреватель отключать от системы.
Естественно,пользоваться кухней\ванной поочередно.

5 квт летом--вполне комфортно, если со спец.насадкой (в комплекте)

Можно ограничиться 50л, просто подряд на всё не хватит.
И совершенно необязательно в него биться -)

ВТБ! написал :
80 литров - вполне комфортно на две недели-то.

И некомфортно биться головой об него в следующие 12,5 месяцев.

AAD написал :
Понятно... Трехфазный отпадает...
А однофазный на 8 квт. можно подключить, протянув доп. провод

5 кВт хватает чтобы нормально принимать душ. Если конечно на все точки разводить, то надо на все точки ставить соответствующие лейки- с малым протоком. Если оставлять как есть, то надо 24кВт или накопительный.

AAD написал :
сколько энергии будет потребляться, чтобы 24 часа в сутки поддерживать в накопительном воду в нагретом состоянии?

Порядка киловатт-часа (плюс-минус лапоть).

помыть посуду, а потом еще помыться двум взрослым и маленькому ребенку?

80 литров - вполне комфортно на две недели-то.
Если летом вода из водопровода не очень холодная, то можно и чуть поменьше - понятие о комфорте у всех разное.

Threepwood написал :
2AAD, можно попытаться в сантехшкаф рядом с трубами узкое что-то вкрячить.

Как так непонятен смысл? Включил накопительный - и забыл о том, что воду отключили.
Пользую на двоих 50л - хватает без особых проблем и на душ, и на посуду, и на руки.
Лишней нагрузки на электросеть нету. Скачков температуры как у проточников нету. Проблем типа "не закрывать выход" как у (дешёвых) проточников нету.
Удобно ж.

А сколько энергии будет потребляться, чтобы 24 часа в сутки поддерживать в накопительном воду в нагретом состоянии?
А как помыть посуду, а потом еще помыться двум взрослым и маленькому ребенку?

ВТБ! написал :
Нагреватель планируете использовать постоянно или на пару недель в году?

Пару недель в году.

AAD написал :
смысл накопительного не очень понятен

Включён постоянно - всегда есть запас горячей воды.

Нагреватель планируете использовать постоянно или на пару недель в году?

2AAD, можно попытаться в сантехшкаф рядом с трубами узкое что-то вкрячить.

Как так непонятен смысл? Включил накопительный - и забыл о том, что воду отключили.
Пользую на двоих 50л - хватает без особых проблем и на душ, и на посуду, и на руки.
Лишней нагрузки на электросеть нету. Скачков температуры как у проточников нету. Проблем типа "не закрывать выход" как у (дешёвых) проточников нету.
Удобно ж.

Threepwood написал :
Ищите место под накопитель, это проще чем кажется.

В сантехшкаф, под потолок, на кухню над шкафами или под мойку. Всегда можно придумать.

В сантехшкаф под потолок не запихнешь - там трубы проходят.
Да и вообще смысл накопительного не очень понятен. Одно дело - только для душа - заранее включил, потом помылся. А здесь - посуду помыть, руки вымыть.

2AAD, это зависит от разрешённой мощности. 8 кВт - это 36А, а в девятиэтажке с газом, скорее всего, вводной автомат 25А. То есть - нельзя.
Ищите место под накопитель, это проще чем кажется.

В сантехшкаф, под потолок, на кухню над шкафами или под мойку. Всегда можно придумать.

azus6 написал :
Оно вам надо? Газовый поставить проще.

Ага, проще. Если бы выхлопа от него не было. Да и газ с кухни тянуть тоже не очень хорошо.

ВТБ! написал :
Вроде, чуть больше евро за каждый ватт (если снова не повысили) - это только плата за подключение, а ещё проект, его согласования, исполнение, измерения, сдача в эксплуатацию...

Понятно... Трехфазный отпадает...
А однофазный на 8 квт. можно подключить, протянув доп. провод от щитка и поставив на него свой автомат?

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Оно вам надо? Газовый поставить проще.
Тем более у вас дом с газовыми плитами, где электричество стоит дорого.

AAD написал :
поподробнее

Вроде, чуть больше евро за каждый ватт (если снова не повысили) - это только плата за подключение, а ещё проект, его согласования, исполнение, измерения, сдача в эксплуатацию...

ВТБ! написал :
За увеличение мощности возьмут столько

А поподробнее можно?
И вообще, есть ли техническая возможность подключить трехфазный нагреватель?

AAD

За увеличение мощности возьмут столько, что проблема с поисками свободного места покажется настолько смешной...

ВТБ! написал :
AAD

Накопительный горизонтальный под потолок.

Был бы еще потолок, под которым это вешать

AAD

Накопительный горизонтальный под потолок.

Добрый день.
Планирую установить дома проточный водонагреватель. Причем установить его в сантехшкафу, чтобы на все точки водоразбора подавалась горячая вода. Насколько я понимаю мощность для этого нужна приличная, однако, с нормальной мощностью делают только трехфазные. Поэтому вопрос - можно ли как то организовать питание трехфазного нагревателя в панельной девятиэтажке?