В общем ситуация такая.
В квартиру (новострой) входит три трехжильных провода сечением 2,5 квадрата.
В щитке стоит ограничивающий автомат 32 ампера (6 кВт всего дали на квартиру... бред..)->счетчик->три автомата (2x16 и 1x25 - зачем25 на 2,5 квадрата, тоже неясно) -> три линии в квартиру.
Хочу поставить стабилизатор+щиток в квартире, с узо, с выделением кухонных мощных приборов (духовка, вытяжка, розетки над рабочей поверхностью) на отдельный автомат.
Соответственно надо три автомата на щитке выкинуть, в идеале поставить вместо них один узо на 300мА, завести один трехжильный сечением 6мм, а в квартире уже с этих 6мм разводить щиток.
Электрик балансодержателя уперся рогом - типа в щиток лезть не дам, то -сё..
Говорит - возьми эти три кабеля что к тебе идут, объедини по тройкам (три фазы, три нуля, три зануления) - и вот тебе получишь все равно что один кабель большого сечения.
Мне кажется - это бред, три кабеля меньшего сечения не заменят один большего. Я прав или совсем забыл курс физики?
Rokky написал :
Мне кажется - это бред, три кабеля меньшего сечения не заменят один большего. Я прав или совсем забыл курс физики?
Из физики... заменит. Если опрессовать, сварить и т.п. означенные концы с обоих сторон, то может и прокатить (2,5х3 больше 6)..., но ведь там ещё и автоматы стоят, к которым нет доступа... А зачем, правда, АВ 25А? Новострой. Вы проект электроснабжения видели? Не от балды же установлены автоматы...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Проект электрики не видел еще.
Зачем поставлено - не знаю.
Электрик просто сказал - 16 на освещение, 16 и 25 - на 2 группы розеток.
Но провод везде 2,5 квадрата.
Rokky написал :
Говорит - возьми эти три кабеля что к тебе идут, объедини по тройкам (три фазы, три нуля, три зануления) - и вот тебе получишь все равно что один кабель большого сечения.
А у нас в новострой 380 подаеться, в каждую квартиру. Прежде чем объединять провода удостоверьтесь что у вас одна фаза, а не три.
Три фазных жилы , в три автомата(у Вас их все равно больше планируеться), а сверху общей шинкой однофазной зажмете. Про 2*16 и 1*25 придеться воспринимать как не нужные навороты.И по возможности от них избавиться, методом бальзамирования.
pzotov написал :
На группу стандартных розеток - независимо от их количества и сечения провода положено ставить
автомат на 16А (максимальный ток одной розетки)
Как это, независимо от сечения провода? А если у меня кинут 0,75 квадрата?
Ну хорошо, если норматив. Просто сам принцип странный: выбирать автомат по розетке.
Хотя и по разетке наверное тоже надо, но в первую очередь, ИМХО, по кабелю выбирают.
Да нет, для токов до 25А категорического запрета нет.
Но добросовестный человек умышленно такую мину закладывать не станет.
А уж самому себе такое делать можно только от безысходности.