Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#736209

стандартный щиток 9ти этажки \убитый ржавый\проходящие фазы сидят на карбол изоляторах - ноль на корп щита-вопрос -можно ли одним орехом подключить ноль рабочий а другим зануление или нет-вообще хотелось бы услышать\лучше увидеть\ кто как практически решает такие вопросы\повторяю щиток практически убитый\

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Дом с электроплитами? Сечение нуля?

2Монтажер
С РЕ варианта всего 2 - подключать или не подключать.
Если состояние щитков и стояков плохое, то не подключать.
А точнее подключить в щитке, и не подключать в розетках.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Smily написал :
Если состояние щитков и стояков плохое

главное - стояки, тк собираются подсоединяться орехом к жиле. про стояки пока ничего не извесно

стояк ноль-моножила алюм прибл 16квадр-фаза гдато 25-30 квадр \эл прлит нет\ нагруз по кварт гдето 3 кват макс

фаза алюм свивка гдето 10 провол алюм \каждая 2.5 квадрат\

вопрос в силе т.к завтра придет жековский электрик потушит стояк - можно ли на ноль два ореха с отводом с одного рабочий ноль с другого защитный

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Монтажер написал :
можно ли на ноль два ореха с отводом с одного рабочий ноль с другого защитный

Технически - это нормально.
Формально - может быть лучше привести в порядок присоединение PEN к щитку и с него взять РЕ и Н, чтобы потом ни у кого не возникало лишних вопросов, чьи это яйца на стояке висят, и по какому праву?

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Монтажер написал :
фаза алюм свивка гдето 10 провол алюм \каждая 2.5 квадрат\

7 проволок ф2,1...2,2 (3,5мм2) => 25 мм2.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
чьи это яйца на стояке висят

Жутковатая фраза

не хочется лезть в чужой монастырь -хозяин за это не заплатит а остальным жильцам ничего не надо завтра выложу фото щита - это один из 30 таких же в этом доме а домов таких.......