Регистрация: 25.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 42
#737866

Здрасти всем!
Скажите пожалуйста - в чем м.б. причина - сталинский дом, недавно заметил, что из вент. решетки на кухне часто дует, а не высасывает! Это что - засоренные трубы или мощные вытяжки соседей?

И еще стал замечать, что в газовая колонке часто срабатывает контроль уходящих газов - похоже, тоже тяги в дымоходе мало.

Если это засоренные трубы - какие ведомства сейчас их чистят?

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Если мощные вытяжки - проверьте тягу ночью. Если засор - заберитесь на крышу, найдите свой отвод и посмотрите (суньте туда груз на веревке). С колонкой - это серьёзно, так оставлять нельзя. Кстати, какие окна(пластик или старинные деревянные). Проверьте тягу с открытым окном.

Регистрация: 25.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 42

Окна пластиковые
Этаж 3 из 5

Чем чревато это дело с колонкой? Она ведь с защитой и напостоянку не горит (Bosh Junkers WR15B)

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

low написал :
Чем чревато это дело с колонкой? Она ведь с защитой и напостоянку не горит (Bosh Junkers WR15B)

Если так, то ничем. Откройте окно и проверьте тягу. Если начинает тянуть, то я прав - тяги без притока не бывает. Если колонка не будет тянуть с открытым окном - чистите канал, он должен быть индивидуальный. Просто газ без вытяжки опасен тем, что в случае утечки он будет скапливаться в помещении.

Регистрация: 25.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 42

Спасибо большое, динамит

PS. В смысле - в сталинках всегда индивидуальные каналы?

Регистрация: 25.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 42

ПРоверил, приоткрыв окно - бумага сразу прилипает к вентиляционной решетке. Т.е., с каналом все в порядке, это хорошо.
Но тогда встает другой вопрос - изначально я боролся с опрокидыванием вентиляции, потому что оттуда дул холодный воздух. Теперь, чтобы вентиляция шла как надо - надо обеспечить приток воздуха с улицы. Но он опять же - холодный.
Что человечество придумало, чтобы и приток был, и холодно не было? (Сейчас-то ладно, лето, а зимой?)
Сразу оговорюсь, что одна из комнат - студия, поэтому кухня вентилируется вместе с комнатой, где спим.

Регистрация: 25.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 42

до кучи кидаю план квартиры

low написал :
Что человечество придумало, чтобы и приток был, и холодно не было?

Приточную вентиляцию с калорифером.

Регистрация: 29.10.2005 Краснодар Сообщений: 1336

low написал :
Что человечество придумало, чтобы и приток был, и холодно не было?

Централизованное отопление.

Регистрация: 25.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 42

2AlexEE: Дык вот как только отключили централизованное отопление - я и начал бороться с вентиляцией Потому что стало резко холодно, иногда просто дубак!

Регистрация: 29.10.2005 Краснодар Сообщений: 1336

2low
Да, в это время (переходный период между отключением отопления и наступлением теплых дней) только самим греться. Лучше всего для этого подходят сплиты типа "тепло-холод" - это намного дешевле, чем обогреваться электрокалорифером.

Регистрация: 25.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 42

Ладно, поищем.
Спасибо всем!

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Газовый котел, индивидуальное отопление, окна в положении микропроветривание (ручка на 45 градусов от горизонтали) или КИВ

Занимаются организации имеющие лицензию на трубо-печные работы и предприятия ВДПО.