Еще раз, да всех!

Защита ставится для того, чтобы авария на участке не приводила к аварии целой системы!!!!
Защите наплевать на то, что стоит после нее. Ее задача сдеалть так, чтобы аварийный участок не усугубил положение системы в целом.
Все эти согласования розеток, проводов, автоматов и потребителей - это ТБ, и на нее, в некоторых случаях, можно плевать с высокой колокольни, в масштабах системы. В принципе. Как это делают некоторые... Конечно же всегда лучше, если система сбалансирована и безопасна. А так...

Автоматические выключатели (в обиходе - "автоматы") устанавливают как раз для того, чтобы произошло выключение (в обиходе - "выбило") причем автоматически при перегрузках.

unity написал :
горит провод от щитка напрочь! почему??? АВТОМАТ - 50А, что бы не выбивало )

Если провод 2,5 мм2,то максимальный ток 25А.
Автоматы ставят не для того,чтобы "НЕ ВЫБИВАЛО",а для того,что-бы провода не горели !!!

unity написал :
зачем нужны группы. понимание из прочтитанного на этом форуме. офис, много комнат, зима. мало того, что техника оф. работает, так чайники и обогреватели. результат - в трех комнатах горит провод от щитка напрочь! почему??? АВТОМАТ - 50А, что бы не выбивало ) и почему так много пожаров последее время.
Согласен со всеми, кто неоднакратно твердить - источник, розетка, провод, автомат!

Проводку надо делать правильно, мощность приборов учитывать.
Если Вы назвали комнату офисом и не сменили проводку, сколько-бы
кто не твердил-источник, розетка, провод, автомат!- будет гореть.
И Ваша жаба будет Вам квакать.

зачем нужны группы. понимание из прочтитанного на этом форуме. офис, много комнат, зима. мало того, что техника оф. работает, так чайники и обогреватели. результат - в трех комнатах горит провод от щитка напрочь! почему??? АВТОМАТ - 50А, что бы не выбивало ) и почему так много пожаров последее время.
Согласен со всеми, кто неоднакратно твердить - источник, розетка, провод, автомат!