Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#744505

Valeryko написал :
???
-Ток нагрузки ЛАТРа определяется только ф провода и временем, в течение которого его можно и перегрузить (примерно вдвое):

Читаем пост 61.
Если на бирке мощность 2.5 кВт. Смело сжигаем прямо в магазине и получаем деньги назад. Самое сложное найти подходящую нагрузку.. Нет?

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

Dale написал :
Читаем пост 61.
Если на бирке мощность 2.5 кВт. Смело сжигаем прямо в магазине и получаем деньги назад. Самое сложное найти подходящую нагрузку.. Нет?

????
НОМИНАЛЬНАЯ и был у меня такой "ЛАТР":
Трансформатор АОСН-20-220-75 УХЛ4 предназначен для плавного регулирования напряжения переменного тока промышленной частотой 50Гц. Применяется при всевозможных работах в электротехнических лабораториях, в производственных целях - регулирование температуры в муфельных печах и термостатах, требующих регулирование напряжения.
Номинальная мощность в кратковременном режиме работы:
Продолжительностью 1ч.
Продолжительностью 4ч.

5 кВА
2 кВА
Номинальное первичное напряжение 220 В
Пределы регулирования вторичного напряжения при холостом ходе 0 - 240 В "
-Так что не получится "выпендриться" - инструкция запрещает больше тока определенного - даже при мощности оговоренной- не говоря уже о том,что она вся в магазине буде на 220 Вольт...

Напряжение 25 В.
Ток 100 А.
Режим работы - очень кратковременный!
Поймите, данные, которые приводите вы - правильны.
Табличка с указанием мощности, без указания максимального тока - глупость.(скорее всего девчонки из техотдела, которой поручили нарисовать этикетку)

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

Dale написал :
Напряжение 25 В.
Ток 100 А.
Режим работы - очень кратковременный!
Поймите, данные, которые приводите вы - правильны.
Табличка с указанием мощности, без указания максимального тока - глупость.(скорее всего девчонки из техотдела, которой поручили нарисовать этикетку)

???
глупость не понимать, что габаритная мощность трансформатора "имеет место быть" таким же важным параметром, как и ток и напряжения...

  • может на моих силовых трансформаторах тоже "девчонки из техотдела" на табличках указывают и мощность и ток и напряжения (они имеют ступени регулирования):1000 кВА, 1440 А, 6/0,4 кВ+-5 и 7,5%....
  • габаритная мощность трансформатора даже более важна...

Valeryko написал :
глупость не понимать, что габаритная мощность трансформатора "имеет место быть" таким же важным параметром, как и ток и напряжения...

Для трансформатора 6/0,4 - режим 6/0,025 - это номинальный режим? Правильно заметил: на силовых трансформаторах процентики рисуют!
А взяв в руки ЛАТР, на котором стоит табличка 2,5 кВт любой человек может предположить, что это мощность в любом разрешенном/возможном режиме работы. (И в случае надобности доказать это в суде) Другое дело, что я или ты понимаем, к чему приведёт нагрузка в 100А. Но могу тебя уверить, что огромное количество людей удивляются и возмущаются когда узнают что у ЛАТРа, оказывается мощность падает вместе с напряжением..

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

Dale написал :
Для трансформатора 6/0,4 - режим 6/0,025 - это номинальный режим? Правильно заметил: на силовых трансформаторах процентики рисуют!

  • Я привел пример АВТОтрансформаторов РЕГУЛИРУЕМЫХ - там четко оговорен ТОК, Ваши ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ типа:

Dale написал :
взяв в руки ЛАТР, на котором стоит табличка 2,5 кВт любой человек может предположить, что это мощность в любом разрешенном/возможном режиме работы

-аналогичны тому, что если на спидометре написано 200км/час, то можно в городе ис этой скоростью ехать?
-Простите, но "табличка" еще и ТОК имеет- в нашем случае это 10(ДЕСЯТЬ) Ампер при выходном максимально возможном напряжениии ЛАТРА 250 Вольт (а больше не получить)

  • 2,5 кВт и получается - то есть при всем желании не спалите...

Dale написал :
Другое дело, что я или ты понимаем, к чему приведёт нагрузка в 100А.

  • Действительно, к чему она приведет, если у ЛАТРа:

    Номинальное первичное напряжение, В 220
    Пределы регулирования, В 0 - 250
    Номинальный ток нагрузки, А 10

Dale написал :
Но могу тебя уверить, что огромное количество людей удивляются и возмущаются когда узнают что у ЛАТРа, оказывается мощность падает вместе с напряжением..

  • а у автомобиля скорость падает если его перегрузить...впрочем, у человека тоже- и никто не возмущается...