Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#63302

Принимаю квартиру,зайстройщии говорят, что дескать УЗО стоит внизу в подъездных щитках, и читайте договор долевого, дескать там нет ничего про УЗО. Я так думая, что без УЗО не д.б. принять дом. Дайте ссылку на нормативный документ.
Извиняюсь, возможно тема уже освещалась, просто надо срочно и доступа в инет толком нет.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2Desol Инженерное оборудование дома должно соответствовать утвержденной проектной документации с учетом внесенных в установленном порядке изменений в нее. Смотрите в проект...

УЗО внизу в подьездных щитах это лечиво, так неделают здоровые на голову люди.

Без УЗО дом примут, в действующей нормативке УЗО обязательно для розеток в ванной комнате и для розеток к которым может быть подключено оборудование на улице.

lamaster написал :
УЗО внизу в подьездных щитах это лечиво, так неделают здоровые на голову люди

Без УЗО на каждую квартиру получается жутко неудобно - у кого-то утечка - весь стояк без света.

ВТБ! написал :
у кого-то утечка - весь стояк без света.

Общее УЗО подъезда должно быть расчитано на большой ток утечки. Всяко больше 300 мА...

Юрка

Если у кого-то ноль на землю уйдёт, это будет слабым утешением при поисках:
пробежаться по всем этажам;
выключить все автоматы;
включить УЗО на стояк;
снова включать все автоматы поочерёдно;
обрадоваться, что после включения очередного автомата выбило УЗО;
огорчиться, что оно тут не при чём - просто хозяин источника проблем включил свой автомат на другом этаже...

Маразм, не правда ли?

Селективное УЗО на стояк - это неплохо. Если все цепи в квартирах тоже защищены УЗО...

Будьте добры, ссылку на нормативный акт о необходимости УЗО.

Desol написал :
Будьте добры, ссылку на нормативный акт о необходимости УЗО.


ПУЭ, еще посмотрите в сети ГОСТЫ группы 50571 и СП31-110.

ПУЭ
7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (У 30).

7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
7.1.80. В жилых зданиях УЗО рекомендуется устанавливать на квартирных щитках, допускается их установка на этажных щитках.
7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).

7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

Еще раз, установка УЗО рекомендуется, но не является обязательной в вашем случае.
Строители не обязаны ставить, и нагнуть по нормам вы их не сможете.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2Desol Еще раз. Вы можете сколько угодно ссылаться на нормативные документы, но дом строят по проекту!

2Геннадий Б
Проект, проектом, но проект не должен был быть принят без УЗО.

Нормативка была на эту тему... и там было написано до какого года сдачи дома можно использовать люминий, и не ставить УЗО.
Но ногами не бить тк точно не помню....

BV написал :
и не ставить УЗО

А они поставили УЗО! На стояк...

ВТБ! написал :
А они поставили УЗО! На стояк...

Экономисты, туды-ть их!

Да какая разница- поставили УЗО строители или нет. Все равно квартирный щиток в новостройках менять приходиться. Потому как они отстойные и нет в них места под дополнительные автоматы и УЗО на стир. машину и прочее, проектом не предусмотренное.
В моей новостройке П3М стояли по УЗО на лест. площадке и в квартире.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2BV Всякий, кто имел/имеет отношение к строительству или производству, не стал бы опровергать мое мнение насчет значимости проекта.
(Примечанием к п. 7.1.34 ПУЭ применение алюминия разрешено до 2001 г.)
После приемки дома Госкомиссией (по проекту!) в нем можно делать все, что угодно, согласовав это необходимым образом.

Уточнение: в ванной строителями предусмотрены розетки - должно ли быть УЗО по проекту?