Стиральная машина-автомат, установленная в ванной стала "кусаться". Подскажите, что можно сделать?

sok-s

Дом с электроплитами или без?

Реклама
Автоматические выключатели ВА47-29 IEK

Новое поколение: еще надежнее и безопаснее.
Опломбировка заглушками IEK. Защита от поражения током! Подробнее

Третий контакт в розетке стирмашины подключён куда-нибудь?

Третий контакт(заземляющий) в розетке соединен с нулевым проводом.

2sok-s, прямо в розетке соединён?
Отключите.

Да, он подключен прямо в розетке. А что это даст?

Во-первых, вы перестанете грубо нарушать существующие нормативыи подвергать риску свою жизнь. Сечение совмещённого проводника с рабочим и защитным нулём (PEN) должно быть не меньше 16 квадратов по меди. Чтоб не отгорел.
Если отгорит - у вас на корпусе стиралки потенциал будет ого-го.

Во-вторых, возможно, что после отключения этого колхоза стиралка перестанет биться током.

УЗО ещё стоит поставить 10мА на розетку в ванной.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9637

Threepwood написал :
возможно, что после отключения этого колхоза стиралка перестанет биться током.

Это маловероятно..., т.к. на корпусе СМ всё равно останется потенциал. А варианты возможного выхода и сама возможность рассматривались тут неоднократно.
Для этого создатели форума придумали "Поиск"...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3315

sok-s написал :
Третий контакт(заземляющий) в розетке соединен с нулевым проводом.

  • и при этом стиральная машина еще и "кусается"???
    -Вам повезло еще- могло ведь и убить...
  • а кто соединил-то?

Threepwood написал :
Во-вторых, возможно, что после отключения этого колхоза стиралка перестанет биться током.

  • Возможно, но скореее всго, не перестанет

Threepwood написал :
Сечение совмещённого проводника с рабочим и защитным нулём (PEN) должно быть не меньше 16 квадратов по меди. Чтоб не отгорел.

  • сечение по меди с 2003 года-10мм2, алюминий-16, до этого года постройки- меньше...

Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.

Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

Valeryko написал :

  • Возможно, но скореее всго, не перестанет

Ну отключить-то точно надо.
Если не перестанет - искать утечки внутри машины, раз раньше не билась.

Valeryko написал :

  • сечение по меди с 2003 года-10мм2, алюминий-16, до этого года постройки- меньше...

Принято. Но всё равно ж не в розетке их соединять ;-)