abс написал :
На что поставить маяки для второго слоя?
Я профиля на головки шурупов кладу. И вообще никак не закрепляю.
abс написал :
а по подробнее можно? как он не болтается на этих шурупах?
Шурупы ставлю примерно через полметра. По лазернику и правилу выставляю. А что болтаются, так, когда правилом тянешь он сам по себе принимает нужное положение. Потом его смесью прижимает с двух сторон. Снимаю на следующий день, когда сопли подтирать прихожу. Шурупы выкручиваю, ямки от маяков затираю. Когда требуется деформационный шов, то прямо по следу маяка и организую.
stroika написал :
вообщето маяками другие штуковины обзывают
Так точно. А наши хреновины называются маячные рейки. И если нужна стяжка с заданным профилем и имеется подходячее кривое бревно, то это тоже замечательный маяк.
stroika написал :
согласен - некоторые спецы и бревна и кривые трубы и корявую арматуру - маяками обзывают
Да не принципиально, в моём случае. Раньше делал с 10мм, не снимал их, сейчас решил из профиля, его уберу сразу, суть это не меняет. Вопрос, на что поставить? гипс не хочу в стяжку, как ускорить схватывание ЦПСа? Сегодня, на первый слой поставил, в 17 часов, сейчас потрогал, вобщем то уже можно работать, но прошло 6 часов, вот как бы время в 3 раза сократить?
stroika написал :
нифига керамзитобетону не будет. АВС - заливайте СМЕЛО выравнивающий слой стяжки
Мне тоже кажется, что на следующий день прокатит, как то исправлял косяки стяжки, на следующий день, всё норм получилось, монолит. Да у меня и "выравнивающий слой"-полноценная стяжка
gans gr написал :
прямо промышленные полы получаются. два слоя армирования а два слоя по 5 см. серьезный пол, что сверху будет?
Первый слой 10 см Не, ванна в хрущёвке Просто трап в полу... А сверху будут стиралка и я, под душем
Трап 9 см, уклон трубы к стояку, уклон пола к трапу, вот так и набегает, в самой высокой точке 15 см. За то вровень с общим полом в квартире получилось
и что не рвет?
Был на объекте 17000, бетон 10см равшаны сетку положили, но мозг в ...опе стяжку на сквозь порезали с сеткой. Карты подняло по краям, заказчит просил помощи (без переделки стяжки). жуть на какие бабки влетел.
abс написал :
это как, не понял не много?
большие площади, изначально делали правильно сетка и заливка до 10 см, потом должны были нарезать компенсационные швы (что бы стяжку не рвало), обычно режут 2/3 толщины, ну край пополам, а они на всю толщину резали (соотвественно вместе с сеткой).
началась усадка, края у всех карт задрались. смешно если бы не так больно для заказчика.
У меня свой - фирменный - молдавский - проверенный ЦПС
Рецепт короче : 1 лопата цемента 3 лопаты песочка и водички лью до густой массы . Для затирочки 1ч. цементика 2ч. песочку и замешиваю как сметанку - вот и все. Дешего и сердито а саморастекайки вообще не применяю . Стяжечку надо делать один раз достаточно крепкую и идеально ровную - а не тратить потом деньги на дорогущие саморастекайки чтоб выровнять пол .
под линолеум если требуется, шпаклюю нашим фасадным плиточным клеем за 6 баксов - и все красиво и гладко у меня получается . Импортные саморастекайки очень дороги и многим они просто не по карману . Поэтому лучше сразу ЦПС делать все ровно - а то некоторые потом под паркет, ламинат и т.д. еще и саморастекайкой выравнивают .
abс написал :
а не жидко???
в смысле жидко ? замешиваю его чтоб был слегка подвижный - чтоб была возможность правИлом тянуть .
abс написал :
вот щас, дырявыми кроссовками утаптываю, не промокают
это у Вас видимо какие-то новые технологии
Пожаловаться на это сообщение
Да керамзит крупный у нас, по 1 см камушки, не тот песок, с которым раньше работал, умру правилом его разравнивать.
А технология, ближе к полусухой стяжке, 6,5 литров воды на 80 кг смеси у меня выходит, с пластификаторм С-3, без него вообще не размешать. Вот, пока жена мешает, я тут пишу
abс написал :
Да не велики там и деньги И ЦПС поди М 150?
Новый "Чудо-мастер" сказал купить для стяжки М-150. Что в него добавить? или так заливать. Слой не более 4 см.
Или не использовать эту смесь в стяжку вообще? Что-т сомневаюсь я.
Siria Я делал М-150, всё норм было, а тут купил мешочек на пробу, кирпичи класть, посмотрел, подумал и взял для стяжки М300.... В общем, эти М150 разные бывают, как набодяжат, надо смотреть. Если не нравится, добавлять цемент. Я бы сеточкой армировал, в любом случае.
Люди, сколько нагрузка на перекрытия допускается в санузле, дом-кирпичная пятиэтажка, "улучшенной планировки" 76 года постройки, серию не знаю ? И сколько средний расход ЦПС на 1см-1кв/м?? А то, что то подозрения есть, что тяжело у меня получается
stroika написал :
так Вы вроде керамзитом делали - а им вроде пол метра можно заливать
А вот, на мои 10 см и 2 квадрата, ушло всего 100 кг керамзита и 250кг ЦПСа, а завтра второй слой, 5 см ЦПСа, если память не отшибло, то, вроде 1см-1кв/м, =50кг ЦПСа, значит у меня выйдет, в общем 900кг на 2 квадрата, не тяжело?
gans gr написал :
самое тяжелое там песок.
любая смесь это максимум 20 кг.
бываю конечно легкие стяжки, но там другие материалы.
умельцы ссылки скинули.
Я понял, делал же, просто не догадался посчитать, а 50кг на см, это из разряда баек для клиента, что бы половину себе увезти...
Siria написал :
Думаю, придеца приобрести. Но с энтим шо делать?
Да Вы её попробуйте сначала, может и нормальная смесь, зачем новую покупать? проще цемента добавить, и дешевле и лучше будет.
Не зря говорят, черт скрывается в деталях.
Сделал стяжку в большой комнате, этакую компиляцию из всех вариантов, что здесь прочитал, более удобную для себя. Получилось не супер. Ошибки теперь очевидны.
Считаю главной ошибкой - начал делать частями, т.е. засыпаю от стены до стены до верха(до маяков) сантиметров 60 шириной, куда рука достает. Утаптываю (стяжка посухая, примерно 1 литр воды на 14 кг пескобетона), потом равняю правилом по маякам. Срезая утоптанный слой, мелкими камнями порчу всё картину. Потом досыпая смесь, ровняю её полиурет. теркой. Как не старайся, ровной фактуры не получается. Из-за камней видны борозды, их не возможно все затереть. Затираешь одну борозду, появляются две. Потом, после высыхания стяжки между местами скопления камней, оказываются рытвины от недостаточной утрамбовки теркой.
Пришлось делать незапланированную работу - смастерить терку из мет. сетки и пытаться выравнивать стяжку вручную пока еще сырая. После высыхания, выровняю окончательно плиточным клеем Основит с помошью длинного шпателя. (лишняя работа и незапланированный расход средств)
Кухню попробую сделать иначе. Засыплю и утрамбую всю площадь сразу, но не до конца. Буду контролировать правилом по маякам. Потом просею последний замес от камней и им теркой выровняю.
Моя вчерашняя работа. Метод полусухой.
И никакого развода клиента на так называемые *предварительные-прячущие трубы- черновые стяжки*
Поверхность готова под плитку. Растекайки не нужны.