#1286536

Окончательно разочаровался в ОСНОВИТЕ 42. Пропорциии месил по элетронным весам (куда ещё круче!) Увлажнял и все такое. Первый балкон залил с минимум трещин. Лил в несколько слоев с промежуточным высыханием. На трещины забил и положил сверху плитку.
Со втором балконом немного печальнее. Лил в несколько слоев (толщина 20 мм.) Не потому что нельзя, а просто не хватило. Последний слой от 5 -10мм. потрескался мелкой сеткой. но держит вроде хорошо. Вот чешу репу, снимать, не снимать? или сверху плеснуть ещё мм. так 5? (только хорошего) Кто что думает. Поделитесь опытом. Это все под плитку. А то обидно будет когда вместе с плиткой отойдет все. А вообще пожалел что с наливайками связался. Взял бы да по маякам сделал намного быстрее и ровнее. А то растекайка, не такая уж и растекаестая. С высот не стекает и получается бугор. Основной вопрос: Забить или подождать ещё и посмотреть, будет отходить или нет?

Регистрация: 16.01.2009 Кишинёв Сообщений: 5978

Nolik написал :
Взял бы да по маякам сделал намного быстрее и ровнее.

вот именно и цпс надо было - под плитку ваще изюм - да и подешевше выйдет

Уважаемые мастера, добрый вечер,
поставьте, пожалуйста диагноз стяжке - трещины на стяжке

Смесь М300 - Каменный цветок
Срок стяжки - 2-2,5 недели
Первые несколько дней увлажняли, потом уехали на неделю на родину, оставили открытой форточку.
Итог - мелкие хаотичные трещины во всех комнатах.
Потыкал шпателем трещины - вроде не глубокие, кусками не отваливается, там где стяжка более свежая - немного рыхлая.
Все простукал - стяжка вроде не бухтит.
Толщина стяжки - 2,5-8 см.
Там где теплый пол - армирующая сетка - 1,4 мм.
Пролил сегодня стяжку и трещины водой, некоторые трещины булькали, но не сильно, совсем мелкие трещины затянулись.
Соответсвенно вопросы:

  1. Стоит ли расшивать? или забить?
  2. Выдержит ли плитка такие трещины?
  3. Нужно ли проливать пропиткой для бетона - для придания большей крепости? приклеется ли потом плитка?

Заранее всем спасибо

Регистрация: 16.01.2009 Кишинёв Сообщений: 5978

Budkov написал :
или забить?

забить

Budkov написал :
Выдержит ли плитка такие трещины?

выдержит слона

Budkov написал :
Нужно ли проливать пропиткой для бетона

нет

to stroika
Спасибо!

А стоит ли еще увлажнять?
Как досушить чтобы трещины не ширились и не плодились?

Регистрация: 16.01.2009 Кишинёв Сообщений: 5978

Budkov написал :
А стоит ли еще увлажнять?

я под плитку не увлажняю - заливаю стяжку а через дней 5 уже свободно плитку укладываю - а трещенки не страшны

to stroika
Спасибо, успокоили
Но выговор рабочим сделаю!

stroika написал :
я под плитку не увлажняю - заливаю стяжку а через дней 5 уже свободно плитку укладываю - а трещенки не страшны

А я неделю-две увлажняю и выдерживаю стяжку 2-3 месяца до укладки плитки А трещин не бывает никогда.

Budkov написал :
Спасибо, успокоили
Но выговор рабочим сделаю!

Увлажнить и накрыть плёнкой всё таки стоит. Видел как то стяжку, которая начала бухтеть через месяц!

Регистрация: 16.01.2009 Кишинёв Сообщений: 5978

abс написал :
2-3 месяца до укладки плитки

ДУРДОМ

abс написал :
А трещин не бывает никогда.

так я вам и поверил. Главное чтоб не бухтело - а трещены спокойно затираются накрывочным слоем и всё - нет трещин

stroika написал :
ДУРДОМ

Почему же? 28 дней +1 неделя на каждый сантиметр толщины

stroika написал :
так я вам и поверил.

У меня треснула только одна стяжка, самая первая, сделанная 7 лет назад, которая была благополучно демонтирована. После того, как я стаскал эту стяжку в мусор и затащил ещё несколько тонн смеси на этаж, я стал делать стяжки так, что бы они не трескались С тех пор не треснула ни одна

stroika написал :
дык вы тока учитесь - а у меня сто раз ужэ всё проверенно

Ага, а ещё я очень ленивый и мне лень переделывать, в случае чего

stroika написал :
а из-за чего не интерисовались?

Сохла сохла и забухтела Это была моя первая стяжка

stroika написал :
за енто время двушку здают

Ну ну, экспресс ремонт, с нарушением всех технологий и результатом на 3 с минусом

stroika написал :
ладно поверю - ц.п. растворам свойственно трескатся

Им свойственно трескаться, если в них воды не жалеть, а сетки пожалеть А если наоборот, то совсем не свойственно

stroika написал :
вот только оценивать не видя не надо

Хорошо, не буду.

stroika написал :
заливаю стяжку а через дней 5 уже свободно плитку укладываю

Вы вправе на свой страх и риск делать как угодно, но впредь не навязывайте другим не правильных действий, ибо даже дилетанты от строительства знают, что клей для плитки пригоден только по сухим основаниям

Регистрация: 16.01.2009 Кишинёв Сообщений: 5978

Палецкий написал :
но впредь не навязывайте другим

а я и не навязывал - яж написал как я делаю из своего опыта и срок для плитки нормальный - стяжка не мокрая. Вы наверно тоже 3 мес. под плитку ждёте. Я у себя дома на 3 день укладывал на пол порцеланат и 8 лет горя не знаю. короче.....

stroika написал :
а я и не навязывал

Да, я видимо не верно выразился. Тем не менее не забывайте, что к Вашему мнению прислушиваются, и это несет некую моральную ответственность

Ребят, вопрос остался открытым
увлажнять ли дальше? или уже нет смысла?

Регистрация: 16.01.2009 Кишинёв Сообщений: 5978

Budkov написал :
или уже нет смысла?

не надо - клейте плитку и не переживайте столько

Регистрация: 07.08.2006 Оренбург Сообщений: 32

Всем привет! Я собрался таки делать плавающую стяжку по рецепту Геннадия, но смущает один вопрос. У Геннадия для парогидроизоляции идет битумная мастика плюс еще что то типа рубероида, мне такое котегорически нельзя т.к. ребенок маленький и с аллергией. Подскажите пожалуйста, есть что нибудь похожее только экологически чистое а не из тежелых фракций нефти ака канцерогенов. Желательно доступное для провинции.
PS: 1 этаж хрущевка, перекрытия кривые, рыхлые и дырявые

Gnum написал :
для парогидроизоляции идет битумная мастика

Насколько помню, битумная мастика паропроницаема.

Gnum написал :
мне такое котегорически нельзя т.к. ребенок маленький и с аллергией.

Битумные то же разные бывают, Кнауф Флехендихт, например, абсолютно не пахнет.

Gnum написал :
Подскажите пожалуйста, есть что нибудь похожее только экологически чистое

Латексные мастики ещё есть. Цементные гидроизоляции.

Gnum написал :
Желательно доступное для провинции.

Посмотрите в магазинах, что у Вас продают.

Перечитал 6 страниц, так и не понял
Для плавающей стяжки брать М150 или М300??? Покрытие паркетная доска и плитка. Делать буду в первый раз, со всеми вытекающими ( может какой-то смесью проще работать).

Cartel написал :
Для плавающей стяжки брать М150 или М300??? Покрытие паркетная доска и плитка. Делать буду в первый раз, со всеми вытекающими ( может какой-то смесью проще работать).

Далал и той и другой. В общем то, и М-150 хватает, НО, Вы же берёте готовую смесь, не знаете, ведь, что там намешали, старый ли был цемент и т.д. Как то взял М-150, на проверку, там один песок. Перестраховался, взял М-300, а она хорошая оказалась, стяжка жесть получилась, отвёрткой, со всей дури не поцарапать Советую М-300, она не намного дороже.

Хотел взять СтройМонтаж


Тогда наверно М300 в самый раз. В нее необходимо что-то добавлять, пласти- эласти- фикатор?

Cartel написал :
Тогда наверно М300 в самый раз. В нее необходимо что-то добавлять, пласти- эласти- фикатор?

Я делал с пластификатором С-3. Последний раз смесь была "Реал", питерская.

Регистрация: 16.01.2009 Кишинёв Сообщений: 5978

abс написал :
С тех пор не треснула ни одна

дык у вас покупная - с добавками против трещин и прочей фигнёй - а у меня цемент + песок+ вода и всё

stroika написал :
дык у вас покупная - с добавками против трещин и прочей фигнёй

Никаких добавок, чистый ЦПС, только покупной. Единственная добавка, это я добавляю С-3, для того что бы снизить количество воды. А "добавка" против трещин, у меня это кладочная сетка, и воды лью минимум, практически "насыпаю" стяжку, а не заливаю, по ней сразу ходить можно, во время укладки.

Здравствуйте.Помогите с советом.Мы собираемся в комнате менять на полу покрытие,вместо линолиума будет лежать паркетная доска.Для этого нужно подготовить основание.Мастер,который собирается производить работу,рекомендует покупать смесь Глимс-SL или Ветонит-3000.Что можете сказать об этих смесях, или может порекомендуете что-то другое из серии наливных полов.
Заранее спасибо.

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

2lavaza а слой какой.. а то разорит мастер Вас.

Budkov написал :
увлажнять ли дальше?

Вашей стяжке срок 3 недели ..увлажнять не надо. Ждите полного высыхания ( без темных проплешин-пятен) и только тогда приступайте к следущим работам ..а то тут насоветуют некоторые

stroika написал :
а у меня цемент + песок+ вода и всё

..вот это и называется ЦПС , а со всякой фигней будет называться по другому

Толщину слоя не знаю.У нас пол идет под уклон.Чел.пришел,посмотрел,сказал ,что они в таких домах как наш (панельный дом серии П-44) произвели много работ по выравниванию полов.Уровнем ничего не измерял.И меня терзают сомнения,а стоит ли вообще связываться с такими работниками.
А где искать спецов я не знаю.

Палецкий написал :
а то тут насоветуют некоторые

Кашу маслом не испортишь (с) А так да, 3 недели, уже и сушить пора

lavaza написал :
Чел.пришел,посмотрел,сказал ,что они в таких домах как наш (панельный дом серии П-44) произвели много работ по выравниванию полов.Уровнем ничего не измерял.

Я бы побоялся. Рекомендуют смеси, не промеряв основание, как то неправильно это.

Спасибо всем ответившим
А можно при моих трещинах использовать аквастоун? (укрепить, заодно и обеспылить под ламинта)