Подскажите как правильно поступить. Имеется электроплита с большой вилкой с тремя плоскими контактами, при ремонте ее демонтировали, была произведена замена всей проводки и розеток. Пока жду заказанной мебели на кухню варочную панель не установить, поэтому мне необходимо временно подключить старую плиту. Как правильно поменять вилку на простую?
К розетке подходит отдельная линия 3х2,5 с занулением. Спасибо!
Threepwood написал :
А не маловато 3х2.5 на плиту-то?
Если она защищена С16 и включать только одну конфорку, то потянет, а так - 3х6 медью! Скажите человеку, с какой стороны должна быть фаза. Вилку не меняйте - сделайте переходник из старой розетки.
dinamit007 написал :
Вилку не меняйте - сделайте переходник из старой розетки
к сожалению старая розетка была повреждена и выброшена.
Чего-то я расстроен по-поводу моей разводки. У меня от щита все провода идут 3х2,5. по одной линии на стиралку, посудомойку, плиту и на розетки на кухне. Это сечение маленькое?
у меня отдельно варочная панель (2 обычные и 2 индукционные комфорки) и духовой шкаф. к ним подходит 1 линия. я так понял что эта линия должна быть сечением 6 мм? Иначе будет срабатывать автомат?
Desha написал :
у меня отдельно варочная панель (2 обычные и 2 индукционные комфорки) и духовой шкаф. к ним подходит 1 линия. я так понял что эта линия должна быть сечением 6 мм? Иначе будет срабатывать автомат?
Автомат может и не срабатывать, если он на 63А стоит. Главное - провода. Если сечение маленькое, то они будут грется, потом плавится, потом или что нить отгорит, или воспламенится. А автомат ставят как раз под кабель чтобы этого не происходило и он отрубал перегруз ...
Desha написал :
Так линии сечением 6мм для варочной панели и духового шкафа хватит?
А Вы писали:
Desha написал :
Чего-то я расстроен по-поводу моей разводки. У меня от щита все провода идут 3х2,5. по одной линии на стиралку, посудомойку, плиту и на розетки на кухне. Это сечение маленькое?
Desha написал :
У меня от щита все провода идут 3х2,5
А Вы все приборы учли? С плитой Вам уже подсказали. На обычные приборы 2,5 квадрата достаточно, а вдруг еще проточный водонагреватель или еще что-то энергоемкое будет. Пока штробы не заделаны, думайте быстрее. Переделывать после отделки до слез обидно будет ...
Desha написал :
от духовки просто вилка. хочу сделать 2 розетки на 1 линии
Провод - 6мм2, защищен автоматом, ну к примеру 40А, одна розетка - силовая 25 А, вторая 16А
К духовке провод скорее всего 3х1,5 мм2 (ну может быть 3х2,5 мм2). При перегрузе кабеля духовки автомат не выбьет, загорится.. а проложил бы 2 кабеля - на одном автомат 25 (32)А, на втором - 16 (20)А.. при нештатных ситуациях автомат клац! и все живы
Desha, кабель для варочной поверхности 3х4 или 3х6 - на кухне не обрезать! Оставьте "хвост" длиной 2 метра. Современные варочные панели подключают без розетки, кабель зажимают прямо на клеммах панели.
2Desha, под "обычной" вилкой вы имеете в виду "евровилку" на 16А?
Не надо её ставить на плиту даже временно, потому что а) она не выдержит и б) в неё не влезет провод от плиты.
Купите отечественную розетку для плиты или клеммник поставьте подходящий по току.
Делаю (почти уже зделал) разводку на кухне для бытовых приборов. Есть пару вопросов Для вар панели и дух шкаф нужно простые резетки с землей, или можно (куплено) такую квадратную белую коробку для плиты (кней же потключить дух шкаф)? И На какой высоте от пола устанавливать резетки (коробку) для панели? (я думаю что сам 50-60 см нормально?, тоеть получится под столешницей)
Desha написал :
К розетке подходит отдельная линия 3х2,5 с занулением. Спасибо!
Threepwood написал :
А не маловато 3х2.5 на плиту-то?
У меня 3х4мм2
dinamit007 написал :
Если она защищена С16 и включать только одну конфорку, то потянет
Потянет две, но это предел.
Desha написал :
к сожалению старая розетка была повреждена и выброшена.
Открой вилку, и посмотри: коричневый - фаза, как правило слева, синий - рабочий нуль, как правило справа, жёлтый с зелёной полосой - заземление, всегла сверху. По крайней мере, у меня такое исполнение.