Собираюсь поменять стандартные радиаторы (труба с мет. пластинами) на биметалл SIRA.
Система двухтрубная 3/4".
Предполагаю следующее:
отвинтить радиатор
на трубы поставить шаровые краны
далее идут трубы (стальные черные), причем нижняя труба идет в радиатор, а верхняя через уголок идет вверх (так как у новых радиаторов межосевое расстояние значительно больше - 500 против 200)
вверху ставится терморегулятор, который через накидную гайку соединяется с радиаторм
(вроде бы у терморегулятора есть собственная накидная гайка)
нижняя труба тоже через накидную гайку крепится к радиатору.
Нет никаких ошибок в моих рассуждениях?
Смущает загнутое колено к верхней части радиатора. Не привет ли это к большому сопротивлению и как следствие к тому, что батарея будет плохо греться? А перевариванием трубы что-то нет желания заниматься.
SNP7778 Ошибок вобщем нет,НО,если изначально на конвекторе стоял терморегулятор,тогда ставьте,если не было и дом старый,долго терморег. не прослужит,забьеться грязью.Кран Маевского в обязат. порядке.
Вопрос -
Байпасс написал :
Нескромный вопрос -а байпас (перемычка) имеется?
Байпаса нет. Дом новый, еще не сдан. Как будет организовано отопление (от собственной котельной или от чего-то еще) не понятно. Я даже не знаю - по какой трубе подача (надеюсь по верхней), а по какой слив. Воздухоотводчик - это то, что присутствует в стандартном наборе для радиатора ( гайки и клапан)?
PS. Я все-таки не пойму - зачем воде идти в радиатор, если можно течь напрямую. Вот в горячем стояке у полотенцесушителя есть заужение трубы, а на отоплении - ничего такого...
Этажность дома и Ваш этаж ? Трубы отопления на сварке или на резьбах ? Если на сварке то про резьбовые соединения забудьте и лучше пригласите местных сварщиков из сл.эксплуатации.Не занимайтесь самодеятельностью-дороже станет потом. да и в добавок разбалансируете еще не сданную в эксплуатацию систему,установив не с теми параметрами терморегуляторы. Поверьте-отыграються на Вас ,по полной программе.
Tehnik-san написал :
Трубы отопления на сварке или на резьбах ?
Стояки сварены, ответвление от стояка приварено, последняя часть (сам конвектор) прикручена на резьбе.
Tehnik-san написал :
лучше пригласите местных сварщиков из сл.эксплуатации
Дом не сдан. Никакой службы эксплуатации у него нет. Ее организацией будет заниматься ТСЖ. Но это в будущем. А с радиаторами хотелось бы закончить до начала отопительного сезона.
Tehnik-san написал :
в добавок разбалансируете еще не сданную в эксплуатацию систему,установив не с теми параметрами терморегуляторы
Это что же - терморегуляторы такая опасная вещь? Не сметь устанавливать?
Tehnik-san написал :
Поверьте-отыграються на Вас ,по полной программе.
Tehnik-san написал :
да и в добавок разбалансируете еще не сданную в эксплуатацию систему,установив не с теми параметрами терморегуляторы
О каких все-таки параметрах терморегулятора вы ведете речь? Главное выбрать его для соответствующей "трубности" (одно или двух). Остальные параметры (прямой-угловой, диаметр) вторичны. Разве нет?