Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#746772

Знающие люди подскажите! Купил стабилизатор Ресанта на 12 квт на дачу можно ли безопастно подключить его без заземления и какое нужно поставить УЗО на общий вход вместо автомата советуют брать на 50 А 100 мил ампер

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 1971

На даче стоит Ресанта э-м 10квт.Без заземления.Три года-полёт нормальный(без него хоть вешайся ...к примеру в минувшую субботу напруга была 130 вольт).
P.S.Заземлю только под дулом пистолета.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Стабилизатор 1-фазный? Модель АСН-12000? У-у-у...
Автомат и УЗО минимум на 63А.
Остальное - читайте инструкцию. У меня на Штиль написано: эксплуатация без заземления ЗАПРЕЩЕНА.

BOGA написал :
к примеру в минувшую субботу напруга была 130 вольт

У нас анологично с напряжением чайник закипает 20 минут

evgenygrig написал :
Стабилизатор 1-фазный? Модель АСН-12000? У-у-у...
Автомат и УЗО минимум на 63А.
Остальное - читайте инструкцию. У меня на Штиль написано: эксплуатация без заземления ЗАПРЕЩЕНА.

Вернусь к старой теме автомат на 63 ампер поставил на проводку при входе в дом далее от него на
стабилизатор от стабилизатора на счётчик и далее на автоматы один на 10 свет и 20 розетки
Правильно ли я сделал?

от стабилизатора на счётчик

Энергосбыту может неочень понравится подключение стабилизатора до счётчика...

далее на автоматы один на 10 свет и 20 розетки

На группы питающие розетки можно устанавливать автоматы на ток не более 16 Ампер

Да розетки на 16 ошибся

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

petrkirov написал :
Энергосбыту может неочень понравится подключение стабилизатора до счётчика...

+1

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

А заземление сделать накладно? Хотя бы ТТ?

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

Serdjio написал :
Знающие люди подскажите! Купил стабилизатор Ресанта на 12 квт на дачу

Serdjio написал :
Цитата:Сообщение от BOGA
к примеру в минувшую субботу напруга была 130 вольт

У нас анологично с напряжением чайник закипает 20 минут

2Serdjio Не забудьте увеличить сечение проводов до стабилизатора... Поскольку ток до стабилизатора будет расти пропорционально падению напряжения...

Alex___dr написал :
2Serdjio Не забудьте увеличить сечение проводов до стабилизатора... Поскольку ток до стабилизатора будет расти пропорционально падению напряжения...

Медь 6 квадратов нормально ??

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Недостаток стабилизатора: если брать полную разрешённую мощность, то вводной АВ придётся придерживать...

dinamit007 написал :
то вводной АВ придётся придерживать...

А можно по руски что это значит Т.к. я не профи а так любитель

Регистрация: 05.11.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 91

Медь 6 квадратов нормально ??

Если напряжение будет падать хотя бы до 150 В, то 12 000 ВА/150 В = 80 А. Если автомат поставили 63, то 10 мм2 будет достаточно. Но с таким автоматом получается, что при полной нагрузке (12кВА), ваш автомат сработает при U