Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#748041

Уважаемые товарищи специалисты! Помогите, пожалуйста, осознать масштабы намечающегося ремонта..
Исходные данные: однушка в панельном доме 2002 года (серия П-3М). Муниципальный ремонт. Проводка - алюминиевая.

Мне нужно оптимизировать имеющуюся систему под современные нужды, а именно, к тому что есть добавить:

  • две "обычные" розетки (в комнате),
  • розетки для стиральной, сушильной и посудомоечной машин (в коридоре и в кухне),
  • розетку для электро-полотенцесушителя (в ванной),
  • пять розеток над рабочим столом (в кухне),
  • три настенных светильника
  • два потолочных светильника
  • дополнительное освещение рабочей поверхности на кухне (лампы под верхним рядом шкафов)
    а также заменить электроплиту на встроенную пару

Вопрос в следующем: можно ли отдельно протянуть от щитка медные провода для нового оборудования, сохранив старую алюминиевую систему? Если можно просто добавить новые провода, то какие в этом процессе есть нюансы?
Или все-таки нужно менять ВСЮ проводку полностью на медную?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Garza написал :
можно ли отдельно протянуть от щитка медные провода для нового оборудования, сохранив старую алюминиевую систему?

Можно, но отказы будут именно на участках алюминиевой проводки и в местах их соединений с медью. Тут вам не поможет даже золотая проводка, вставленная местами - обычное латание дыр получится. Может быть даже лучше и надежнее оставить все без изменения, приспосабливаясь к существующей действительности.

Garza написал :
Или все-таки нужно менять ВСЮ проводку полностью на медную?

Это уже рассуждения по-взрослому. Если хотите делать надолго и надежно именно так и надо поступить.

Garza написал :
Вопрос в следующем: можно ли отдельно протянуть от щитка медные провода для нового оборудования, сохранив старую алюминиевую систему? Если можно просто добавить новые провода, то какие в этом процессе есть нюансы?
Или все-таки нужно менять ВСЮ проводку полностью на медную?

Можно и добавить. Просто иногда по трудозатратам выходит одинаково - что добавлять, что менять всё на новое.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

avmal написал :
Можно, но отказы будут именно на участках алюминиевой проводки и в местах их соединений с медью.

Где соединения алюминия с медью, если человек тянет от щитка?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

dinamit007 написал :
Где соединения алюминия с медью, если человек тянет от щитка?

Вы считаете, что алюминиевая проводка будет работать автономно? Без подключения к ней новой проводки?

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

avmal написал :
Вы считаете, что алюминиевая проводка будет работать автономно? Без подключения к ней новой проводки?

а как же? например, у моей бабушки проведён КГ 2х2,5 для стиралки от щита, под отдельным чорным автоматом... А наращивать алюминий медью не имеет смысла, тк его очень-то не нагрузишь...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

dinamit007 написал :
а как же? например, у моей бабушки проведён КГ 2х2,5 для стиралки от щита

Если вы повнимательнее почитаете первый пост, то поймете - перед автором стоят совсем другие задачи.

Garza написал :
все-таки нужно менять ВСЮ проводку полностью на медную?

Лучше поменять всё и сразу!   В дальнейшем - будет меньше проблем.....

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Юрий-Электр написал :
В дальнейшем - будет меньше проблем.....

Если сделать хорошо, то проблем вообще не будет ...