Уважаемые товарищи специалисты! Помогите, пожалуйста, осознать масштабы намечающегося ремонта..
Исходные данные: однушка в панельном доме 2002 года (серия П-3М). Муниципальный ремонт. Проводка - алюминиевая.
Мне нужно оптимизировать имеющуюся систему под современные нужды, а именно, к тому что есть добавить:
две "обычные" розетки (в комнате),
розетки для стиральной, сушильной и посудомоечной машин (в коридоре и в кухне),
розетку для электро-полотенцесушителя (в ванной),
пять розеток над рабочим столом (в кухне),
три настенных светильника
два потолочных светильника
дополнительное освещение рабочей поверхности на кухне (лампы под верхним рядом шкафов)
а также заменить электроплиту на встроенную пару
Вопрос в следующем: можно ли отдельно протянуть от щитка медные провода для нового оборудования, сохранив старую алюминиевую систему? Если можно просто добавить новые провода, то какие в этом процессе есть нюансы?
Или все-таки нужно менять ВСЮ проводку полностью на медную?
Garza написал :
можно ли отдельно протянуть от щитка медные провода для нового оборудования, сохранив старую алюминиевую систему?
Можно, но отказы будут именно на участках алюминиевой проводки и в местах их соединений с медью. Тут вам не поможет даже золотая проводка, вставленная местами - обычное латание дыр получится. Может быть даже лучше и надежнее оставить все без изменения, приспосабливаясь к существующей действительности.
Garza написал :
Или все-таки нужно менять ВСЮ проводку полностью на медную?
Это уже рассуждения по-взрослому. Если хотите делать надолго и надежно именно так и надо поступить.
Garza написал :
Вопрос в следующем: можно ли отдельно протянуть от щитка медные провода для нового оборудования, сохранив старую алюминиевую систему? Если можно просто добавить новые провода, то какие в этом процессе есть нюансы?
Или все-таки нужно менять ВСЮ проводку полностью на медную?
Можно и добавить. Просто иногда по трудозатратам выходит одинаково - что добавлять, что менять всё на новое.
avmal написал :
Вы считаете, что алюминиевая проводка будет работать автономно? Без подключения к ней новой проводки?
а как же? например, у моей бабушки проведён КГ 2х2,5 для стиралки от щита, под отдельным чорным автоматом... А наращивать алюминий медью не имеет смысла, тк его очень-то не нагрузишь...