Вопрос созрел потому, что во многих источниках(например, ) указано, что медь сечением 6 мм. кв. держит нагрузку в 46-49А. Допускается ли на вводе в щитке установить автомат 50А, а внутренюю разводку щита выполнить многожильным медным проводом 6 мм.кв.? Ведь автомат отключится при длительном токе в 55-58А.
EvgeniyM написал :
указано, что медь сечением 6 мм. кв. держит нагрузку в 46-49А. Допускается ли на вводе в щитке установить автомат 50А, а внутренюю разводку щита выполнить многожильным медным проводом 6 мм.кв.?
Короткие соединения можно, короткие кобели считаются по другому.
ВТБ! написал :
Требования к сечению проводников внутрищитовой разводки и стационарной проводки разные.
Последствия повреждения этих проводников - тоже.
Разве в ПУЭ две разные таблицы? Разница лишь в условиях прокладки. В щите одиночный провод в воздухе, отсюда другое значение длительного тока. 50А для шестерки верхний предел.
Сейчас тоже делаю разводку в щите в квартире 10-кой моножилой, так как клещей на 10-ку нету - это мрак.
Приходится сначала делать эскиз из 1,5-ки и потом по нему гнуть 10-ку, веселое занятие
А в каком нормативном документе указано на обязательность опрессовки многопроволочных проводов при зажиме в автомате? И зачем это надо?
В каталогах автоматических выключателей указывается на возможность прямого зажима многопроволочных проводов. При сечении провода 6-10 мм2 отдельные проволоки обладают довольно большим сечением и жесткостью, прослужат десятки лет. Пучок проволок обеспечит большую площадь контакта и низкое переходное сопротивление.
"Защита от дурака": при монтаже все жилы заведомо будут в зажиме автомата, ни одна жилка не будет торчать в сторону.
При плотном монтаже в условиях недостаточного освещения и при дефиците времени ошибиться проще простого.
Для ввода в шину многожилка тоже не годится:
вместе с зубом гребёнки нельзя;
под ближний зажим ABB 200-ой серии - страшно.
Но как у Юрки - обжимать многожилку для того, чтобы вставить в терминал для многожилки, - это уже перебор, на мой взгляд.
В общем, пока суть да дело, я поставил 50А автомат, разводку от него до УЗО и от УЗО до гребенок сделал ПВ-3 сечением 10.
ВТБ! написал :
Для ввода в шину многожилка тоже не годится
А почему? Я накидываю на нее наконечник, завожу в шину и хорошо зажимаю винтом.
ВТБ! написал :
вместе с зубом гребёнки нельзя;
При зажиме многожильной десятки также использовал наконечник (удалил с него пластмассовую часть, чтобы не отгибала гребенку - она у меня 2-х фазная вертикальная), получилось вроде неплохо...