Дом панельный 1998 года, однокомнатная квартира. На входе 3 автомата 16A-16A-25A (свет, розетки, плита). Разводка по квартире спрятана где-то в стены. Вопрос в следующем:
Во всех розетках, кроме плиты, между фазой и землей вольтметр показывает 220В. Более того между фазой и любым заземленными элементами (смесители, трубы, армирующая сетка в стене) тоже показывает 220.

Подскажите пожалуйста что с этим делать? Никакой дополнительной защиты, я так понимаю тоже нет.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

neptune написал :
между фазой и землей вольтметр показывает 220В. Более того между фазой и любым заземленными элементами (смесители, трубы, армирующая сетка в стене) тоже показывает 220.

Это нормально.

neptune написал :
Никакой дополнительной защиты, я так понимаю тоже нет.

Защита - УЗО.

neptune написал :
кроме плиты,

Настораживает.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

neptune написал :
фазой и землей вольтметр показывает 220В

Это хорошо.
Гораздо хуже было бы если везде было как на плите - напряжение 0, значит на корпусе висит 220

Kamikaze написал :
Настораживает.

Посмотрю еще раз, возможно проверял когда автомат на плиту был отключен.

Kamikaze написал :
Защита - УЗО.

УЗО надо ставить, и ставится оно в щитке?

Eduardco написал :
Это хорошо.
Гораздо хуже было бы если везде было как на плите - напряжение 0, значит на корпусе висит 220

Значит зря переживал

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

neptune написал :
УЗО надо ставить, и ставится оно в щитке?

Да.
В минимальном варианте достаточно одного УЗО 63А/30мА перед всеми автоматами.