Вниманию "чайникам" и новичкам (к коим я и себя отношу).
Купил блок управления (+ датчики) сисемы "гидролок" и попытался приделать к нему фаровские шаровики с сервоприводом. Ха! Как бы не так. Режим подачи фазы на родные краны гидролока не совпадает с требуемым для фаровских кранов. Придется инвертировать фазу. Мне повезло, что отец у меня электрик - переделал схемку.
Будте осторожны. Приглашайте для установки как минимум проф. электрика.
ЗЫ: Делюсь собственным первым опытом. Если это давно не новость, то сорри.
ДОКА написал :
на одном выходе фаза появляется,а на другом-пропадает.И наоборот.С Фаровскими зонниками работает отлично
Может у меня какие-то особые фаровские сервоприводы? На коричневом проводе требуется постаянная фаза. При подаче фазы на черный провод крутит в одну сторону, при отсутствии фазы на черном проводе - в другую...
Вобсчем уже 1.5 года как обещался выложить схемку.
Спасибо Сене из соседней ветки, а то и не вспомнил бы.
Схему конечно я уже прое..л, но вот фотки с переделанной платой.
Senya написал :
Как я понял, один из двух толстых проводов "ввод сети" (как и должен быть по стандартной разводке), а второй (с перепайкой) - "вывод" на краны.
да
Senya написал :
Фаза (коричневый) постоянно под напряжением
постоянно
Senya написал :
голубой - нейтраль?
желто-зеленый - управляющий сигнал на закрытие?
а вот это я уже в воскресенье вечером и не помню )))
завтра если время будет залезу гляну
Sot написал :
Сообщение от Senya
Фаза (коричневый) постоянно под напряжением
постоянно
Хм... тогда это не совсем то, что предлагает Гидролок в стандартном исполнении.
Несомненным преимуществом Гидролока считаю отсутствие постоянного присутствия напряжения на шаровых кранах. Напряжение подается только в моменты открытия/закрытия.
Жаль, но ваше решение "избавляет" систему от этого преимущества.
Senya написал :
Жаль, но ваше решение "избавляет" систему от этого преимущества.
Ммм... возможно. не совсем уже хорошо помню подробности как там было и как стало. Если Вам еще интересно какой провод чем управляет, то напишите, а то туда где блок стоит очень сложно подбираться.
Если вы уверены, что напряжение идет постоянно, то это так.
Пока попробую поискать решение с сохранением нужного функционала, так что наверное не стоит мучаться.
Если что, я попрошу
При всем уважении я бы не был столь категоричен! Ведь если сделано в России-Это не значит что Г...! У нас с вами нет жесткой статистики так что споры бесполезны! Каждый операется на свой жизненный опыт.Удачи!
Согласен! Но я не профи а потребитель. Себе поставил Нептун.Вот теперь стало интересно какие отзывы о нем и конкурентах.Сделал выводы;
1.Всетаки проверить иногда на сработку(закисание)-полезно. Надежнее. т.к понадеявшись раз на автоматику- можно горько пожалеть! Ведь любой автомат рано или поздно сбоит.
2.Производитель не новичок и как-никак гарантия!
Еще раз Удачи!
во первых обсуждения по этому вопросу здесь были неоднократны, если есть вопрос по качеству то могу сказать одно, что производитель всегда идет на все условия потребителей (если все сделано по уму) а то что Россия производитель это очень хорошо, очень много сейчас высококачественных деталей выпускает, и Нептун из качественных и надежных производителей систем от протечек!!!!!!!!!!!!!!!!
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.