Здравствуйте!
У меня ремонт идет, электрики поменяли всю проводку на медь. Причем на кухню часть кабелей идет в штробе без гофры (так вроде называется?) глубиной мм20 и длиной метра 3, а в кухне - по потолку, там натяжной будет, так что невидно да и дешевле/быстрее/чише
Так вот, куплена варочная панель Bosch, мощность 6.5кВт. Для нее проведен отдельный кабель NYM 3х4, автомат стоит на 32А. Сегодня стенка со штробами будет штукатурится (слой будет где-то 20мм, там стенка слегка падающая), а мне местный электрик сказал, что надо было на панель вести 3х6 и нужно теперь переделывать.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Действительно ли так критично для моей панели ставить именно 3х6? Там уже куча других работ сделана и чтобы проложить новый кабель придется что-то ломать!!!
Ах, да! Забыла добавить, что для духовки (тоже Bosch, 3.5кВт) идет кабель 3х2.5, тоже NYM, автомат для него стоит 25А.
Я нашла таблицы расчета сечения кабелей , но там их две, по одной мне подходит, а по другой - нет - как быть???
Для 4 мм2 32А - потолок. Работать будет нормально, но Вы же хотите, чтобы он работал не только нормально, но еще и долго и счастливо, дольше гарантийного срока 5(6) лет? Так что пока есть возможность, лучше заменить на 3х6мм2. Да и СП31-110-2003 так велит.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Может еще вот это поможет - длины кабелей для панели и духовки 17 метров (в смете так написано), в стене будет заштукатурено 3 метра в прихожей (идут под потолком, на расстоянии 10-ти см от него) и 2.7м в кухне (вертикально вниз спущены)
ВТБ! написал :
Для этой панели достаточно нынешнего кабеля. Если поставите более мощную, тогда нельзя будет включать все конфорки на полную мощность одновременно.
Kamikaze написал :
Вы же хотите, чтобы он работал не только нормально, но еще и долго и счастливо, дольше гарантийного срока
Пока плита не сломается, перегрузка невозможна.
Да и полная нагрузка вряд ли будет достигаться чаще нескольких раз в год по полчаса, а скорее ещё реже/короче.
Так что шансы на "долго и счастливо" хорошие.
(Зачем я себе на плиту поставил шнур 3*6 - сам не знаю.)
2tan_kg Для двухжильных кабелей, прокладываемых в земле (я думаю, что штукатурка не хуже тепло проводит), длительный допустимый ток:
2,5мм кв. - 44А
4мм кв. - 55А
так что вам с запасом хватит.
ВТБ! написал :
Пока плита не сломается, перегрузка невозможна.
Да и полная нагрузка вряд ли будет достигаться чаще нескольких раз в год по полчаса, а скорее ещё реже/короче.
Так что шансы на "долго и счастливо" хорошие.
tan_kg написал :
в жизни больше 3х одновременно не включала, в 99% случаем так и вовсе 2
Если так, то конечно
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Викторыч написал :
Для двухжильных кабелей, прокладываемых в земле (я думаю, что штукатурка не хуже тепло проводит), длительный допустимый ток:
2,5мм кв. - 44А
4мм кв. - 55А
так что вам с запасом хватит.
tan_kg написал :
штробе без гофры (так вроде называется?) глубиной мм20 и длиной метра 3,
tan_kg написал :
а в кухне - по потолку, там натяжной будет