Доброго времени суток!
Подскажите!
Купил строительный фен Skil 8005 и заметил следующую вещь. При работе фена начинает заметно подмаргивать свет. Мощность фена 2 кВт. При работе других мощных потребителей( чайник, посудомойка и пр.) такого нет. Ни розетка , ни провода не греются. В щитке все контакты затянуты.

А какой подсказки вы ждете????

Собственно, почему это происходит и не дефект ли это фена?

Регистрация: 17.04.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 73

Там электронная регулировка температуры, то есть нагреватель периодически включается/выключается для поддержания заданной температуры. Поскольку фен двухкиловаттный, скачки тока достигают величины 10 ампер (I = P / U). Теперь прикидываем сопротивление проводки, вспоминаем закон Ома из курса физики для восьмого класса, вычисляем величину скачков напряжения, и понимаем, что изменение яркости лампочек является совершенно естественным явлением.

cordel написал :
Теперь прикидываем сопротивление проводки, вспоминаем закон Ома из курса физики для восьмого класса, вычисляем величину скачков напряжения, и понимаем, что изменение яркости лампочек является совершенно естественным явлением.

Учитываем ещё и индуктивность проводки дома (стояк, кабель, питающий квартиру, УЗО, счётчик, автоматы)
В момент размыкания цепи (если в этот момент происходит переход синусоиды в районе максимума амплитуды), ток максимален, запас энергии в индуктивности проводки достаточен, чтобы вызвать однополярный всплеск напряжения в розетке до 500-600 Вольт. У меня подобное происходит на существенно меньших мощностях - пара люминесцентных (дроссельных) светильников (ванная, кухня), и совсем не происходит при включении/выключении мощных нагрузок (плита). Если что-нибудь мощное включено (плита, компьютер), то данный эффект не наблюдается, а в противном случае, в среднем , каждый пятый-десятый раз при выключении происходит всплеск напряжения.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Просто опять у человека выключатель рвет ноль. Отсюда и проблемы.

Маугли7111 написал :
Учитываем ещё и индуктивность проводки дома

шутите?

Маугли7111 написал :
Если что-нибудь мощное включено (плита, компьютер),

Хорошенький у вас компьютер, если по мощности с плитой сравним

azus6 написал :
Просто опять у человека выключатель рвет ноль. Отсюда и проблемы.

И что с того?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

azus6 написал :
Просто опять у человека выключатель рвет ноль. Отсюда и проблемы.

Вы о моём случае? тогда пишу ответ:
Как раз выключатель рвёт фазу.

Smily написал :
Хорошенький у вас компьютер, если по мощности с плитой сравним

0.7 кВА, или 0.5 кВт, действительно сравним..... Зимой даже при его работе в комнате ощутимо теплее становится ( в системнике - 2 БП, 4 HDD, процессор Seleron 1000, разогнанный до 1240 МГц (так что ни одна другая операционная система кроме Линукса не работает), монитор Samsung-753dfx, усилитель "Бриг-001 стерео" + видик, колонки 25/35 АС 309).

sergey_sav написал :
И что с того?

Однако, феномен. Может это от избытка ёмкостного реактива? При вкл/выкл электронных светильников всплесков напряжения не наблюдается (как я писал, наблюдается только при вкл/выкл дроссельных светильников).

Регистрация: 21.01.2008 Нижний Новгород Сообщений: 83

cordel написал :
Там электронная регулировка температуры, то есть нагреватель периодически включается/выключается для поддержания заданной температуры. Поскольку фен двухкиловаттный, скачки тока достигают величины 10 ампер (I = P / U). Теперь прикидываем сопротивление проводки, вспоминаем закон Ома из курса физики для восьмого класса, вычисляем величину скачков напряжения, и понимаем, что изменение яркости лампочек является совершенно естественным явлением.

Вот правильный ответ. Тож самое с феном КРЕС. Меньше нагрев- реже импульсы.Больше- чаще. При полной нагруке- заметно как сеть просядает(по лампочке), фен 2.2кВт.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Вот раньше были электроплитки на 600 ватт . Сейчас уже не встречаются.
Затем появились на 800 ватт--самые распространенные, их и сейчас полно.

Сейчас же всем подавай не меньше 1,2 КВт .

Еще в 1961 году выпускались утюги---мощность всего 360 ватт.
Вопрос на засыпку. Если утюг на 360 ватт и на 1500 ватт гладит одинаково----то какой смысл в большей мощности?

опасно ведь,да и энергия расходуется.

azus6 написал :
Еще в 1961 году выпускались утюги---мощность всего 360 ватт

А по сравнению с 1913 годом...
Вспомнил! Утюги на углях - вот прямая экономия электроэнергии!

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 21.01.2008 Нижний Новгород Сообщений: 83

azus6 написал :
Если утюг на 360 ватт и на 1500 ватт гладит одинаково----то какой смысл в большей мощности?

Да ни какого! Смысл во времени, а затраты на эл. энергию одинаковые.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Т.е 360 ваттный утюг будет разогреваться втрое дольше (9 минут вместо трех) и повашему съест столько же электроэнергии?

Угольные утюги--это уже анахронизм. А вот спиртовые--это да. Раньше выпускались---дорожные.
В утюг вкладывалась специальная спиртовка --и через 5 минут уже можно гладить.Еще была возможность разогрева на "сухом спирте" (денатурате)

azus6 написал :
Т.е 360 ваттный утюг будет разогреваться втрое дольше (9 минут вместо трех) и повашему съест столько же электроэнергии?

Видел такой..... (да ещё со съёмной ручкой, съёмным шнуром, в сложенном виде занимает чуть больше места, чем электробритва "Харьков" в упаковке) Съест ещё больше - разогрев, отсутствие отпарки, не автоматизированные (не регулируется нагрев), ожидание, пока подогреется (во время глажки стынет, пока гладишь). В общем, на аварийный случай, или в дорогу (командировку) на случай надобности можно включить в гостнице/общежитии.....

azus6 написал :
Просто опять у человека выключатель рвет ноль. Отсюда и проблемы

Это к чему сказано?

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Уже же объяснили к чему.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

какое сечение проводов в квартире?