Маугли7111 написал :
Ага..... вода и электричество рядом..... Сечение бронированного кабеля, количество жил? Броня для заземления или просто? Был такой случай (заводская поликлиника): УЗО нет, канализационный насос (220 Вольт) пробил на корпус, РЕ не подключено, фаза с нулём в розетке перепутаны. Вот и пошла фаза по канализационным трубам..... (сегодня был на этом объекте)
Весело было тому, кто в тот момент на толчке сидел :-)
не позволяйте - они просто пытаются сэкономить на земляных работах.
Если вы положите эти трубы на расстоянии 1 метр, но под друг другом,
то раскопать нижнюю, не потревожив верхнюю, не получится
Хотя нормы формально будут соблюдены. Кабель только бронированный
Ага..... вода и электричество рядом..... Сечение бронированного кабеля, количество жил? Броня для заземления или просто? Был такой случай (заводская поликлиника): УЗО нет, канализационный насос (220 Вольт) пробил на корпус, РЕ не подключено, фаза с нулём в розетке перепутаны. Вот и пошла фаза по канализационным трубам..... (сегодня был на этом объекте)
Газ и электричество - на расстоянии не менее 1 метра ( шо по вертикали, шо по горизонтали)
Поверх газовой трубы на расстоянии сантиметров 30 желтую ленту
Знатоки нормативной документации, подскажите.
К строящемуся коттеджу подводят коммуникации. Хотят в одну траншею кинуть всё: водопровод (полиэтиленовая труба), газ (такая же труба), бронированный кабель. Позволительно ли это? Интересуют не эмоции и праздные рассуждения, а соответствие СНиПам и ПУЭ, или где ещё этот момент регламентируется (или нигде не регламентируется).