Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#751731

Хотелось бы узнать у мастеров, коих здесь немало, практику использования готовых САНТЕХНИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТОРОВ. Смотрел ваши работы с медью, но примеров с использованием коллекторов почти нет. Вроде заманчиво установить коллектор, например , но раз не используют, значит, что-то не так?

Вот в этой ветке достаточно примеров коллекторного водоразбора медью. Смотрите.

mowo написал :
но примеров с использованием коллекторов почти нет.

Гвоздь написал :
коллекторного водоразбора

спасибо, кажется, дошло и до меня, там не перекрываются отдельно отводы-потребители, да и кран общий не шар... ,а что лучше выбрать из фильтров-редукторов: хоневел или рбм?

mowo написал :
а что лучше выбрать из фильтров-редукторов: хоневел или рбм?

FAR

а можно поконкретней почему FAR лучше, интерес чисто практический: для дома, для себя

А так, работы ДОКи, Техника, Сам Себе Мастера - это как иллюстрированный учебник, спасибо,что тут такие мастера обитают, по ним и буду лепить свой водозабор.

ДОКА написал :
FAR

вот на фото 115536438 колбы не far-овские, а что, у них нет такой сборки два в одном, фильтр-редуктор? да и фильтра внешне какие-то мелкие?
Два раздельных лучше чем два одном у хоневела?

ДОКА написал :
Цитата:
Сообщение от mowo
но примеров с использованием коллекторов почти нет.

а что это за фильтры, нижним концом вставленные в канализационные отводы на DSC00041 ?

А чем Фар лучше Хоневела или Рбм, тем что он дороже?
Работы авторитетные. Но можно вместо Фара спокойно любое обрудование прикрутить и было бы не хуже. Если у людей руки правильные, то система правильная. А фанатизм насчет Фара - есть много хороших фирм, кроме вышеназванных

mowo написал :
а можно поконкретней почему FAR лучше, интерес чисто практический: для дома, для себя

Тем,что он работает четко и беспроблемно,в отличии от РБМ.Максимум,что я от РБМ беру,-это фильтры грязевики,и сифоны на стиралки,и то редко.
Хонивел FK 06-нормальный девайс,но ставить его имеет смысл только из-за недостатка места
А вот хонивеловский водоразборный узел HS 10-серьезный девайс,но очень громоздкий и дорогой.

mowo написал :
вот на фото 115536438 колбы не far-овские,

HS 10

mowo написал :
у них нет такой сборки два в одном, фильтр-редуктор? да и фильтра внешне какие-то мелкие?

Нет,у них только отдельные девайсы,и нет пластиковых колб.

mowo написал :
Два раздельных лучше чем два одном у хоневела?

Да.

Leonid53 написал :
а что это за фильтры, нижним концом вставленные в канализационные отводы на DSC00041 ?

HS 10

АКВАГАЗ написал :
Но можно вместо Фара спокойно любое обрудование прикрутить и было бы не хуже

Это только так кажется,земля и небо.

ДОКА. по поводу фар, действительно неплохой продукт, но возьмём к примеру промывные фильтра , чем фар отличается от рбм, толщиной сетки, фаровские колектора тоже хорошая вещь, но тут неплохого учесть все + И -, там прокладки которые надо менять, напор мяхко скажем они регулируют с трудом, тот же водогрей подключить заморочка, единственным девайсом достойным уважения являются фаровские редуктора, хотя и хоневэллы которые гораздо дешевле тоже очень не плохи и вполне самодостаточны на домашнем водопроводе

сансэй написал :
чем фар отличается от рбм, толщиной сетки,

Надежностью конструкции,толщиной сетки,площадью сетки,рабочим давлением,отсутствием подделок

сансэй написал :
там прокладки которые надо менять,

Еще ни разу не приходилось

сансэй написал :
напор мяхко скажем они регулируют с трудом,

Это еще почему?

сансэй написал :
тот же водогрей подключить заморочка,

В смысле между отводами ГК и ХК?Так и не надо так подключать,для этого трехходовики есть.

сансэй написал :
единственным девайсом достойным уважения являются фаровские редуктора

Да,они вне конкуренции.

сансэй написал :
хотя и хоневэллы которые гораздо дешевле тоже очень не плохи

почему хинивелы ГОРАЗДО дешевле?Всего на тысячу с небольшим FK дешевле,а HS 10-более чем вдвое дороже.

ДОКА написал :
Надежностью конструкции,толщиной сетки,площадью сетки,рабочим давлением,отсутствием подделок

спорное заявление,

ДОКА написал :
Еще ни разу не приходилось

, рано или поздно придётся,

ДОКА написал :
Это еще почему?

пробовал,

ДОКА написал :
В смысле между отводами ГК и ХК?Так и не надо так подключать,для этого трехходовики есть.

, то же "заморочька",

ДОКА написал :
почему хинивелы ГОРАЗДО дешевле?Всего на тысячу с небольшим FK дешевле

в рознеце на 2е

re ,я как обычно, ну конечьно площадью сетки.

сансэй написал :
спорное заявление,

Ничего спорного,все именно так.

сансэй написал :
рано или поздно придётся,

Да,но раньше меня приглашают ТМ на Фар менять

сансэй написал :
пробовал,

А у меня получается почему-тостранно

сансэй написал :
то же "заморочька",

А Вы вообще без заморочек хотите-это к жековцамОни так любят делать

сансэй написал :
в рознеце на 2е

Комплект фара стоит 5300 примерно,хонивел 4200

ДОКА написал :
А у меня получается почему-тостранно

, действительно странно ,

ДОКА написал :
А Вы вообще без заморочек хотите-это к жековцамОни так любят делать

, не я должен этого хотеть а фирма производитель ,

ДОКА написал :
Комплект фара стоит 5300 примерно,хонивел 4200

, ДОКА мы о редукторах

ДОКА написал :
Ничего спорного,все именно так.

, обоснуйте,

ДОКА написал :
Да,но раньше меня приглашают ТМ на Фар менять

, не буду рассказывать сколько я поставил тм(ов), расскажу сколько встречал 5ти 10ти летней установки их, лишь раз наткнулся на капавший шарик

сансэй написал :
не я должен этого хотеть а фирма производитель

Не понял,при чем здесь производитель?

сансэй написал :
ДОКА мы о редукторах

Каких?
если этот

То его вообще сравнивать нельзя,это ошибка природы...
А этот

Стоит на тысячу дешевле

сансэй написал :
обоснуйте,

Что именно?Давление,площадь сетки?Почитайте параметры и все станет ясно

сансэй написал :
не буду рассказывать сколько я поставил тм(ов), расскажу сколько встречал 5ти 10ти летней установки их, лишь раз наткнулся на капавший шарик

Повезло...

ДОКА написал :
Каких?
если этот

То его вообще сравнивать нельзя,это ошибка природы...

именно этот,

ДОКА написал :
Не понял,при чем здесь производитель?

универсальность не самый последний критерий в производстве массового продукта

ДОКА написал :
Что именно?Давление,площадь сетки?Почитайте параметры и все станет ясно

обязательно прочту

ДОКА написал :
Повезло...

, слишком большой % везения, чтоб сказать что просто повезло

сансэй написал :
именно этот,

Его нет смысла вообще сравнивать с ФАР.

сансэй написал :
универсальность не самый последний критерий в производстве массового продукта

Универсальность всегда идет вразрез с функциональностью.
Коллекторы Фар изначально вообще для систем отопления
И массовым продуктом их довольно сложно назвать

сансэй написал :
слишком большой % везения, чтоб сказать что просто повезло

Значит повезло мне.

rbm

Основные характеристики
Производство Италия .

    Испытаны немецким институтом DVGW. 

   Материал: Корпус: латунь ( Cu58 Zn40 Pb2), никелированная латунь P- OT  S8 UNI 5705-65 ( Cu58 Zn40 Pb2) горячей штамповки или никелированная лития латунь GT - OT 60 UNI 5036. 

   Фильтрующий элемент: нержавеющая сталь inox AISI 304 (UNI 900-71) 

   Прокладка:  нитроэластомер NBA 

   Рабочая температура: до 100 С ° в зависимости от типа. 

   Рабочее давление до 40 БАР в зависимости от типа. 

far
Диаметры: 3/8, 1/2, 3/4; 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, под заказ Диапазон раб. температуры: +5 С...+70 С.

Макс. рабочее давление на входе: 25 бар.

Регулируемое редукционное давление: 1-6 бар.

Рабочая среда: вода, сжатый воздух. Хромированный фильтр "FILTROFAR", 3/4"

Технические характеристики
Максимальная рабочая температура: +100°С
Рабочее давление: 25 бар
Размер фильтрующей сетки: 300 мкм
Размер: 3/4"

сансэй написал :
Материал: Корпус: латунь ( Cu58 Zn40 Pb2), никелированная латунь P- OT S8 UNI 5705-65 ( Cu58 Zn40 Pb2) горячей штамповки или никелированная лития латунь GT - OT 60 UNI 5036.

Фильтрующий элемент: нержавеющая сталь inox AISI 304 (UNI 900-71)

Прокладка: нитроэластомер NBA

Рабочая температура: до 100 С ° в зависимости от типа.

Рабочее давление до 40 БАР в зависимости от типа.
far

Ничего не понял,вы фильтр(кстати о какой модели речь идет?)сравниваете с редуктором?

сансэй написал :
Сообщение от ДОКА
Что именно?Давление,площадь сетки?Почитайте параметры и все станет ясно

дока на этот раз мы о фильтрах

сансэй написал :
дока на этот раз мы о фильтрах

Ню-ню

Ну и гидэ такие характеристики?Особенно про 40 бар?

это для не посредственно для этого фильтра, но они так же как у фар разные есть , токо вот у фар на все 25ть

сансэй написал :
это для не посредственно для этого фильтра

Какого??

ладно здаюсь фар лутше, но не на 3т.р