helper2008 написал :
Будем тогда пока без УЗО. До ремонта ...
Ну уж очень СТРАШНОГО в это ничего нет. В подавляющем большинстве домов так и живут....
Будете делать ремонт - не ставьте УЗО на линию освещения. Шанс попасть под напряжения в светильниках невелик, а топать "на темную" к щиту для включения сего "дэвайса" после включения в сеть неисправного чайника это признак дурного тона
helper2008 написал :
офуеваю. УЗО стоит, но он НЕ подключен. У всех на этаже. Просто снизу торчат огрызки проводов. Поставили для галочки, а если кого убьет, не их проблема?
Дому всего 5 лет ...
Вот и надо было проверять.
helper2008 написал :
То есть алгоритм действий: я сейчас выхожу в коридор, лезу в щиток и нажимаю эту кнопку? И всё обесточится?
Elden написал :
Да - УЗО в порядке. Нет - УЗО не работает. И в этом случае это простой выключатель.
Я офуеваю. УЗО стоит, но он НЕ подключен. У всех на этаже. Просто снизу торчат огрызки проводов. Поставили для галочки, а если кого убьет, не их проблема?
Дому всего 5 лет ...
Elden написал :
Тестирование УЗО раз в месяц нажатием на кнопочку "Test" рекомендуют все серьезные производители. Такая надпись есть даже в Сименсе, а с их авторитетом спорить бессмысленно
То есть алгоритм действий: я сейчас выхожу в коридор, лезу в щиток и нажимаю эту кнопку? И всё обесточится?
Тестирование УЗО раз в месяц нажатием на кнопочку "Test" рекомендуют все серьезные производители. Такая надпись есть даже в Сименсе, а с их авторитетом спорить бессмысленно
2ВТБ Парадоксально, но нет. Наблюдалась нестойкая закономерность, что если сработало на одной полярности, то потом, с большей верояностью, сработает на противоположной.
ASM написал :
а вот рекомендовать Мёллер я бы не стал
Возможно, вы просто незнакомы с этой фирмой.
Мёллер производит "начинку" УЗО для многих европейских производителей, у них широчайшая номенкулатура УЗО, до которой Шнайдеру очень далеко. Мёллер изобрела УЗО которое ненадо тестировать раз в месяц, и есть информация, что УЗО в том виде, которое есть - тоже разработка Мёллер.
А то, что оно через раз срабатывает от батарейки - это говорит только о том, что серия PF6 значительно более распространена, а PF7 тип А - под заказ.
2Smily Мёллер может что-то и рекомендует, а вот рекомендовать Мёллер я бы не стал.
Есть простой тест не качество УЗО - полудохлая батарейка АА, включаемая ему на любую линию. АББ и Шнайдер от неё стабильно срабатывают, а вот Мёллер почему-то через раз. Мелочь, а противно.
cordel написал :
Я думаю, на УЗО даже 10мА можно смело повесить минимум пять компьютеров, и никаких ложных срабатываний не будет - при условии, что все исправно.
Elden написал :
Дело не в неисправности, а в конструкции. Во всех импульсных БП (имеются в виду устройства заводской сборки) установлен входной фильтр который не пропускает ВЧ помехи в питающую сеть. Конструктивно он представляет из себя два конденсатора малой емкости включенные последовательно. Центральная точка заземляется, а две другие подключаются к фазному и нулевому проводу соответственно.Именно через этот фильтр и проходит пульсирующий ток утечки.
Именно про этот фильтр я и говорил. Вы посмотрите номиналы конденсаторов там и посчитайте ток утечки (кстати, он переменный, а не пульсирующий). Я думаю, на УЗО даже 10мА можно смело повесить минимум пять компьютеров, и никаких ложных срабатываний не будет - при условии, что все исправно. А вот если один компьютер (как у автора темы) начинает выбивать УЗО, то это признак серьезной проблемы в компьютере или проводке.
Странное дело. У меня нет, и не может быть такого вопроса: не может быть розеток, не защищенных УЗО. Никого не интересует, какая там будет нагрузка. Никто не задумывается - какое УЗО применить. Стандартно стоит УЗО 40А/30мА. В офисах, как правило, сеть 3-х фазная, поэтому УЗО - 3-х фазное (4-х полюсное). После УЗО стоят 1-о фазные АВ, как правило, 3 – 4 на фазу. На каждом АВ (1-о фазном) может стоять 3 – 4 компьютера. Сколько может быть на УЗО – не проверял, но десяток – точно (просто, примерно столько стоит в офисах заводика, на котором я работаю). И никогда никаких проблем. Поэтому, думаю, что г-н corde прав.
2cordel
Дело не в неисправности, а в конструкции. Во всех импульсных БП (имеются в виду устройства заводской сборки) установлен входной фильтр который не пропускает ВЧ помехи в питающую сеть. Конструктивно он представляет из себя два конденсатора малой емкости включенные последовательно. Центральная точка заземляется, а две другие подключаются к фазному и нулевому проводу соответственно.Именно через этот фильтр и проходит пульсирующий ток утечки.
Elden написал :
По возможности поставь селективное УЗО (срабатывание с задержкой несколько миллисекунд). Обычное иногда срабатывает это связано с конструкцией входного сетевого фильтра БП.
Если срабатывает исправное УЗО, то это говорит о неисправности сетевого фильтра (либо о неисправности электропроводки). Это верно даже для УЗО на 10мА, а уж если срабатывает УЗО 30мА, то это вообще туши свет. В этом случае надо срочно устранять неисправность, а не подбирать УЗО по несрабатыванию. А то так проще вообще УЗО выкинуть, да заодно и автомат.
2derb77
По возможности поставь селективное УЗО (срабатывание с задержкой несколько миллисекунд). Обычное иногда срабатывает это связано с конструкцией входного сетевого фильтра БП.