Кто-нибудь сталкивался? Универсальная спортплощадка 40х24м с сетчатым ограждением. На 6-метровых опорах хочу установить на кронштейнах светильники с МГЛ на 250 Вт. На коротких сторонах 1 светильник на опоре посередине за ограждением, на длинных сторонах - по 2 светильника на одной опоре тоже посередине за ограждением, светящих в разные стороны. Нормально будет? Нужен совет по расстановке светильников, мощности и типу ламп.
Освещаем, правда не спорт, а строй плошадки(сборка мостовых пролётов) светильниками ГНУ-2000, с лампами ДРИ-2000-6, есть более качественные, но и более дорогие импортные лампы. При таком освещениии возможно проводить видео съёмку(с натуральной цветопередачей). Думаю, будет достаточно по два светильника по длинной стороне... Лучше, конечно, посчитать. Лампы (даже Саранские) живут больше полугода.
2СПАС Смотря зачем освещать. Много лет по вечерам гонял футбол на площадке примерно таких размеров. Площадка рядом с дорогой, практически по углам, вдоль одной длинной стороны опоры освещения, договорились с хз кто эти опоры обслуживает, они повесили еще два штатных светильника, развернув их в сторону площадки. Для футбола хватало выше крыши, для телетрансляции наверно мало, но она и не требовалась .
СПАС написал :
40х24м с сетчатым ограждением. На 6-метровых опорах хочу установить на кронштейнах светильники с МГЛ на 250 Вт.
Прикидочный расчет показывает , что освещенность на вашей площадке будет составлять порядка 50 люкс, при норме не менее 300. Но если вы действительно не будете продавать зрителям билеты и вести репортаж, вам вполне будет достаточно
leonard написал :
Как видим это не олимпийский стадион.
Так и светильников потребуется меньше, да и на числе опор можно сэкономить.
Eduardco написал :
Прикидочный расчет показывает , что освещенность на вашей площадке будет составлять порядка 50 люкс, при норме не менее 300. Но если вы действительно не будете продавать зрителям билеты и вести репортаж, вам вполне будет достаточно
Надо учесть, что дешевые МГЛ, в т.ч. и импорт, к 2/3 срока службы теряют до 30-40% световой отдачи.
СПАС написал :
На 6-метровых опорах хочу установить на кронштейнах светильники с МГЛ на 250 Вт
ИМХО лампы ДРИ-400 в соответсвующих прожекторах
СПАС написал :
На коротких сторонах 1 светильник на опоре посередине за ограждением,
Плохое решение. Во первых будут слепить, во вторых при игре в футбол, эта сторона площадки наиболее опасна... Регулярных попаданий мячом не выдержит ни какая лампа...
СПАС написал :
спортплощадка 40х24м
СПАС написал :
на длинных сторонах - по 2 светильника на одной опоре тоже посередине за ограждением,
Вдоль длинной стороны по две опоры на сторону, на расстоянии от короткой стороны 10м, и 20м между опорами
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.