Здравствуйте Уважаемые специалисты!!! Подскажите на какой высоте должен быть тройник канализации от пола? Что-бы вода уходила с ванной хорошо и избежать проблем при подключении сифона.
PS.Тема где то встречалась ранее но я не нашел в поиске.
Спасибо!

Уклон трубы от сифона к тройнику должен быть 2...3 см на метр.
Если участок менее 1.5 метров то уклон может быть больше и не нормируется.
Труба 50мм.